le_liquideur Posté(e) le 21 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2022 Bonjour, Je suis vraiment un newborn sur fibaro. Je découvre le LUA (je connais un peut le C++ PHP JAVA... JSON) Mon installation est pour l'instant très simple avec seulement la box + FGBS 222 Je souhaite utiliser le contact sec out1 ça c'est facile... (pour un automatise de portail) En suite je souhaite le retour d'états grâce à IN1. Pour l'instant je fait les tests sur mon bureau avec un contact tout bête . Le problème est sur ce contact IN1 je l'ai bien séparé de OUT1 grâce à la fonction 20 (qui d'ailleurs n'est pas vraiment la fct 20 dans Home Center il faut aller sur le FGBS-222 et le menu avancé) Mon historique m'affiche "presque" correctement l'état de l'entrée (pourquoi Home Security ??comment changer l'état du logo?) je n'arrive pas a récupérer grâce à : print(fibaro.getValue(54, "value")) la valeur est toujours false alors que l'historique est bien changeant. Par la suite j'aimerais que l'état du logo de la commande d'ouverture soit dépendant de IN1 et n'ont pas de l'état de la sortie. Je ne sais pas si je dois utiliser d'autres outils que home center. Y a t'il un moyen de connaitre l'arborescence JSON d'un ID ? Désolé si je dit des bêtises. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 21 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2022 J'ai un doute là, mais pour moi ce n'est pas une limitation de la box, mais du module. Il me semble que c'est une limitation du module, on ne peux pas utiliser IN1 et OUT1 séparément. En fait si tu les associe, alors IN1 est lié à OUT1 et le pilote. Sinon si tu les dissocie, alors OUT1 est pilotable indépendamment de IN1, mais l'état de cette entrée n'est plus utilisable. En tout cas c'est ce que j'ai compris. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_liquideur Posté(e) le 21 janvier 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2022 Quel en serait l'utilité de pouvoir les dissociées si ce n'est pas pour les utiliser ? Dans tout les cas pourquoi n'ai je pas accès à l'état de l'entrée (c'est pareille j'ai un retour false quand l'entrée est associée à la sortie). Y a t'il un autre moyen d'accéder à toutes les fonctions du module autre que la home center ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 21 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2022 En fait à l'origine, sur la 1ère version de ce module, chaque sortie était obligatoirement liée à l'entrée correspondante. Ce qui était une vraie limitation, car ça implique qu'il était impossible de contrôler la sortie depuis la box domotique. Du coup le module étant seulement un capteur, pas un actionneur. C'est déjà un vrai progrès d'avoir dissocié les entrées et les sorties. Après pour les limitations, c'est ma compréhension du fonctionnement, basé sur mes constatations. Peut être que c'est un bug, ou un fonctionnement voulu, mais alors là je ne sais pas te répondre. Je n'ai pas compris ta question : Y a t'il un autre moyen d'accéder à toutes les fonctions du module autre que la home center ? De quelles fonctions parles tu ? Si tu penses inclure le module sur un autre contrôleur Z-Wave, bien sûr tu peux, après est-ce que ça marche mieux pareil moins bien, ça je ne sais pas non plus, à défaut d'avoir testé. Je peux juste de dire que ça ne fonctionne pas (ou mal) sur Lifedomus, comme l'ont rapporté certains utilisateurs. Je me demande au final si ta question a sa place sur un topic dédié à la HC3, ou si la discussions aurait plutôt sa place sur le topic unique de ce module. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_liquideur Posté(e) le 22 janvier 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2022 (modifié) Re bonjour et merci pour votre intérêt. Avant de poser la question et surtout avant l'achat de ce capteur j'était tombé sur ce topic où certains ont bien réussi à utiliser les out indépendamment des entrées on y voit bien les retour du portail ouvert fermé câblé sur in1 in2. La seule manière que j'ai trouvé est d'adresser l'entrée IN1 à la remote Paramètre 40 = 8 – Key hold down and key released et de créer une scene pour changer l'état s'un event et de faire un message pusch. Mais cette solution ne me convient pas vraiment j'aimerais pouvoir lire l'état de l'entrée . ( il y a t-il un moyen d'avoir un get value de la remote?) Il y a 20 heures, Lazer a dit : En fait à l'origine, sur la 1ère version de ce module, chaque sortie était obligatoirement liée à l'entrée correspondante. Ce qui était une vraie limitation, car ça implique qu'il était impossible de contrôler la sortie depuis la box domotique. Du coup le module étant seulement un capteur, pas un actionneur. C'est déjà un vrai progrès d'avoir dissocié les entrées et les sorties. Après pour les limitations, c'est ma compréhension du fonctionnement, basé sur mes constatations. Peut être que c'est un bug, ou un fonctionnement voulu, mais alors là je ne sais pas te répondre. D'accord bizarre de faire un capteur avec des sorties non utilisable avec la box, l'intérêt m'échappe. Modifié le 22 janvier 2022 par le_liquideur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 22 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2022 OK, dans ce cas tu devrais peut être poser la question sur le topic en question, ta question aurait plus de visibilité auprès de ceux qui ont réussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 25 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2022 (modifié) Pour info, bug identifié et confirmé par Fibaro concernant les entrées IN1 et IN2 du Smart Implant sur le firmware 5.093 BETA, il sera corrigé dans la prochaine version Beta : https://forum.fibaro.com/topic/58223-bug-in1-and-in2-from-smart-implant-dont-work-with-zw3-engine/ Je constate que tu as mis le numéro de série de ta box dans ton profil, essaye d'y mettre le numéro de version, ça sera plus utile. Par ailleurs j'aurais dû commencer par te demander quel moteur Z-Wave tu utilises, car là c'est le v3 qui est concerné. Pour rappel le moteur Z-Wave v3 est en Beta et ne dois pas être utilisé en production, il faut utiliser le moteur v2. (sauf si on sait ce qu'on fait) (Je le met en rouge pour que le message passe, car tu n'es pas le premier à tomber dans le panneau) Modifié le 25 janvier 2022 par Lazer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_liquideur Posté(e) le 26 janvier 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2022 (modifié) Super merci de l'info. Je vais donc attendre . (je n'était pas en .093 mais en 092 lors de mes premiers messages) Qu'es que le moteur V2 / V3 ??? merci C'est ça ? Modifié le 26 janvier 2022 par le_liquideur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 26 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2022 Non pas exactement, regarde plutôt ici pour différencier les deux versions du moteur Z-Wave : Je me rend compte à quel point Fibaro a mal communiqué (comprendre : "pas du tout" communiqué) auprès des utilisateurs, car vous êtes plusieurs à ne pas savoir. Il n'y a que les utilisateurs avertis qui suivent et lisent les notes de version des différents firmwares qui connaissent la différence. Pourtant ce nouveau moteur v3 est bien en beta depuis plusieurs mois, encore instable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 4 octobre Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre (modifié) Hello, Je suis tombé sur ce sujet car pareil, je recherche un system d'aimant pour connaître l'état du portail. J'aurais pu mettre un détecteur de porte fibaro mais ce n'est pas étanche. Pour le moment j'ai un contact sec fibaro (me souviens plus de la ref lol) sur la carte du moteur, mais comme d'ab il n'y a pas de retour on/off. Si on passe par un système de variables et contrôlé par une télécommande z-wave, il est possible de connaitre l'état. Sauf que, en plus de cette mécanique, le portail s'ouvre de plusieurs autres manière, à l'aide de 2 boutons (ouverture total / piéton), d'un badge RFID en mode piéton only ou aussi l'application dédié au moteur Total ou partiel, connecté directement sur les accès prévus à la centrale du moteur. Ce qui fait que lorsque que quelqu'un appuie sur les boutons ou badge, pour la domotique c'est invisible car l'action n'a pas été déclenché par la télécommande z-wave, et les variables replacés correctement, donc c'est le foutoir. Est-ce que le smart implant, peut palier à cet inconvénient ? Je n'arrive pas trop à savoir techniquement si sur les 2 contacts libre de potentiel, je peux avoir l'état ouvert/fermé sur chacun des 2 contacts ou si c'est juste un retour de type On sur un et Off sur l'autre. Si oui du coup il m'en faudrait 2, dommage... Merci de vos retours sur la question, je ne dois pas être le seul lol Modifié le 4 octobre par Domodial Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 4 octobre Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre pour connaitre le status de mon portail, j'utilise IN1 et IN2. On peut soit (comme sur mon portail) directement les brancher sur les contacts secs du moteur, soit (comme pour ma boite aux lettres) y brancher des aimants qui font contact. Dans tous les cas, chaque entrée peux peux te donner 2 status. Et j'ai configuré les FGS222 pour que les OUT1 et OUT2 soient indépendant des IN1/2. Ainsi j'e peux commander mon portail avec des contacts pour l'ouverture totale (OUT1) ou piéton (OUT2) Donc avec un FGBS222, tu fais tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 4 octobre Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre Wow ! Merci jojo pour ces infos détaillées. J'ai juste besoin d'un smart implant alors. Ça m'arrange. Il faut que je regarde juste sur le plan de ma carte combien il sort de volts dc. Pour bien comprendre. Sur IN1 et IN2 tu peux ouvrir depuis la domotique ton portail à l'aide de yubii, télécommande.. Sur OUT1 et OUT2 tu as tes inters, boutons, portier, clavier provenant du pilier ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 4 octobre Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre non. Sur IN1 et IN2 tu as les entées 'IN) qui sont les contacts pour voir le status de ta barrière (status qui vient soit directement de ta carte, soit des aimants (à acheter) OUT1 et OUT2 te permettent d'envoyer des contacts secs, pour faire bouger ta barrière. En fait ce que tu à décrit mettre sur IN1/2 c'est en parallèle sur OUT1/2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 4 octobre Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre (modifié) Ok. Tu aurais un lien pour les aimants ? C'est spécial j'imagine. Sur ma carte j'ai 2 bornes pour ouverture total et une borne je crois avec un commun avec l'autre pour le piéton. Je ne me souviens pas trop car pas sur place. Les schémas fibaro je ne comprends jamais rien. C'est pas bien schématisé lol Modifié le 4 octobre par Domodial Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 4 octobre Signaler Partager Posté(e) le 4 octobre Il y a 4 heures, Domodial a dit : Ok. Tu aurais un lien pour les aimants ? cfr plus haut, je t'avais déjà mis in lien (mais c'est du grand standard) Il y a 4 heures, Domodial a dit : Sur ma carte j'ai 2 bornes pour ouverture total et une borne je crois avec un commun avec l'autre pour le piéton. donne moi lr lirn vers la doc, j'essayerai de t'expliquer les connexions Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 6 octobre Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre Merci jojo, je n'avais pas vu le lien si discret dans ton post. Je vois c'est du clasic sabot de garage. Voici le lien de la Doc du module https://manuals.fibaro.com/content/manuals/multilanguage/FGBS-222/FGBS-222-S-v.1.1.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 6 octobre Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre je connais la doc du module, c'est celle de la platine de TA barrière dont j'aurais besoin pour essayer de t'aider plus en détail. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 6 octobre Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre Dsl suis trop gland. Voici. https://files.roomsrv.uk/share/Ry78B27L Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 6 octobre Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 6 octobre Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre (modifié) Essaye. Me souvenais plus que j'avais piégé l'endroit lol Après je bloqué tous les pays. Je te le met la sur drive. https://drive.google.com/file/d/1MRRKXUhQquXjznIwwMnpHG9CzJUtNpS4/view?usp=drivesdk Modifié le 6 octobre par Domodial Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 6 octobre Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre donc avec Google Drive, c'est ok. Si tu as bloqué tous les pays, comme je suis étranger (Belge), je suis non désirable lol. Pour revenir à tes branchements ... IN1/2 : pour connaitre la position du portail. Je n'ai rien vu (comme chez moi) sur la carte. Par contre (chez moi c'est une barrière coulissante en un morceau), il y a un gros "ressort" qui communique à la carte si le portail est ouvert ou fermé, et que donc il faut arrêter le moteur : j'y ai connectés mes IN1 & 2. Maintenant avec les aimant tu peux également (en les mettant comme il faut) donner ces info à IN1&2. Comment brancher IN1&2 ? : IN1 = contact entre fil bleu et fil jaune; IN2 = contact entre fil bleu et fil vert. OUT1/2 : pour faire bouger ton portail. cfr p14 du manuel, sur le bornier en dessous à droite (COM/PAR/OPEN/CLOSE/SBS) : Le OUT1 tu le branches sur COM & SBS. Une impulsion brève (0.5 sec) aura l'action suivante : Ouverture/Arrêt/Fermeture/Arrêt (cfr p15). Si tu veux une ouverture piétons, OUT2 sur COM et PAR, et ensuite (je crois/j'espère) fermeture via OUT1 (il faudrait voir si un second appuis sur OUT2 ne fermerait pas l'ouverture piéton ??? => à essayer). Comment brancher OUT1&2 ? : juste utiliser les contacts à vis du FGBS. J'espère avoir été clair 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 6 octobre Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre Merci jojo. Oui j'ai vue sur ton profil que tu était résident belge du coup ça m'a mis la puce à l'oreille. Pour l'histoire du gros ressort je l'ai également, mon portail est également coulissant. Je n'ai jamais regardé pour le coup comme c'était branché à la carte. C'est génial si je peux me mettre dessus avec In1 et 2 pour connaître l'état ! Pour le la full ouverture je confirme que c'est déjà en place et le mode piéton aussi. Si je rappuie sur piéton avec un module fobaro ou autre ça ferme bien le mode piéton. Je vais essayer de faire ça à Noël s'il ne pleut pas, Bretagne oblige en ces périodes... Un grand merci c'est très clair. Côté module il faut le mettre dans des réglages précis ou par défaut c'est bon ? Pour l'alimentation du module 0 - 30 v DC tu as vu un truc possible pour l'alimenter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 6 octobre Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre Il y a 2 heures, Domodial a dit : Je n'ai jamais regardé pour le coup comme c'était branché à la cart je n'ai également jamais essayé de comprendre, mais je me disais que la carte devait savoir quand il était en bout de course. A proximité du ressort, il y avait des cosses, et au multimètre j'ai trouvé celles qui fallait pour me donner les 2 contacts secs pour IN1/2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 6 octobre Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre Il y a 2 heures, Domodial a dit : Côté module il faut le mettre dans des réglages précis ou par défaut c'est bon ? non, il faut et mettre les bonnes valeurs aux paramètres 156 & 157 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 6 octobre Signaler Partager Posté(e) le 6 octobre Il y a 2 heures, Domodial a dit : Pour l'alimentation du module 0 - 30 v DC t j'ai mis dans le moteur (alimenté sur son 220v) un alimentation qui générait du 12VDC ! à la portée z-wave du module si la barrière est loin de la HC3. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...