PITP2 Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 10 juin 2015 Si tu voulais piloter avec un FGD je mettrais A1 sur S1 (violet ou blanc ou bleu clair fonction du télérupteur que tu vas changer) A2 sur N (Bleu) 1 sur L (Rouge) 2 sur O (Noir ou Orange ou Marron fonction du télérupteur que tu vas changer) Avec un FGS A1 sur S1 (violet ou blanc ou bleu clair fonction du télérupteur que tu vas changer) A2 sur N (Bleu) 1 sur L et IN (Rouge) 2 sur Q1 (Noir ou Orange ou Marron fonction du télérupteur que tu vas changer) Il faut bien entendu conserver les ponts entre les différents modules comme pour les télérupteurs (fils bleus et rouges) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bebert040984 Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 10 juin 2015 Super, merci pour les explications. J'ai commandé un FGS-222 finalement, du coup j'ai des questions pour le câblage de 1 sur L ET IN : quel matériel il faut utiliser pour "dédoubler" la phase pour pouvoir brancher à la fois sur L et IN ? est-ce que cela a une importance de faire repartir le pont de phase entre les télérupteurs depuis L ou depuis IN ? Si je veux connecteur deux télérupteurs sur le FGS, je dois connecter le 2 du 2ième télérupteur sur Q2 j'imagine et A1 du 2ième télérupteur sur S2, c'est bien ca ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 10 juin 2015 Très bien tes photos, tu vas pouvoir reprendre la phase simplement sous le disjoncteur juste à gauche et faire la même chose pour le neutre. Il te reste un pont à faire entre L et In mais ça devrait être plus simple avec les nouveaux borniers plus grands. Salon: A1 sur S1 (violet) 2 sur Q1 (Noir) Séjour: A1 sur S2 (Blanc) 2 sur Q2 (Orange) Ce n'est pas plus compliqué, n'oublies pas de couper le disjoncteur juste à gauche du télérupteur (Salon Séjour Cuisine). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bebert040984 Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 10 juin 2015 Est-ce que ces deux schémas sont justes ? Câblage n°1 : Câblage n°2 : Faut-il privilégier le deuxieme schéma ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 10 juin 2015 10/10, le deuxième schéma car c'est plus simple de repiquer la phase et le neutre sur le disjoncteur. Le fil sur Q1 est noir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bebert040984 Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 10 juin 2015 Le fil sur Q1 apparait noir sur la photo mais il est marron en vrai. J'installerai le module dès que je l'aurai reçu. Merci pour tout, je ne me serai jamais lancé dans l'installation du FGS-222 sans vous 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 10 juin 2015 Cela semble nikel, préférence pour le deuxième schéma, les connecteurs des disjoncteurs acceptent plus de fils que les modules Fibaro, quoi que les nouveaux sont sensés accpeter deux fils 1,5 Bon amusement pour le câblage et donne nous des nouvelles Edit, devancé par Did encore une fois , trop rapide ce Did Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bebert040984 Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2015 Me re-voila ... J'ai reçu mon micro-module et je viens de l'installer mais ca ne marche pas comme je voudrais ... J'ai respecté mon deuxième schéma. Quand j'appuie sur un interrupteur (salon ou séjour), les lampes s'allument mais s'éteignent aussitôt. Je suis obligé de maintenir mon interrupteur pour que ca reste allumé. Avez-vous une idée ? Je pense que ca vient de nos interrupteur, ce sont des interrupteurs "à impulsion" (je ne sais pas si c'est le bon terme). En gros, mes interrupteurs sont toujours dans la même position, une pression ca allume, une pression ca éteint. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2015 Vérifie le paramètre 14 qui doit être sur Momentary switch, interrupteur monostable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2015 Non, c'est plutôt le paramètre 14 du module qu'il faut mettre sur "monostable" mais je ne sais pas comment faire côté Zibase. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bebert040984 Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2015 Nickel pour le salon, il faut bien passer le paramètre 14 à 0 (http://www.pepper1.net/zwavedb/device/639). Maintenant il faut que je trouve comment inclure le deuxième relai sur Zibase. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2015 Sur HC2, il n'y a pas le choix pour chaque contact, c'est commun aux deux contacts O1 & O2. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien92 Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Bonjour tout le monde, J'ai un petit problème j'ai fait un montage 3 fils (avec neutre ) et pourtant la lampe clignote je l'éteins. Comment est ce que c'est possible? La lampe en question est une Philips Tornado T2 15w Ce qui est surprennent c'est que je n'ai pas ce problème avec la Philips dimmable 9,5w Je pense que vais devoir acheter un ampoule dimmable pour mes toilettes, je vais pouvoir faire des super ambiance de lumière Si vous avez une idée du problème je suis tout démette preneur Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Normalement, en dessous de 25W de conso, il faut ajouter un bypass, mais la lampe tornado est une fluo-compacte et certainement non compatible avec la variation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien92 Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Salut Did, Merci pour ta réponse. Oui l'ampoule n'est pas compatible avec la variation. Mais je compte utilise le module ici qu'a 0% ou 100%. Si je ne me trompe pas quand on utilise le retour neutre normalement on a pas ce problème de clignotement et on a pas besoin de bypass. Le bypass c'est seullement quand on n'a pas le retour neutre et que l'on utilise des ampoules basse tension si je ne me trompe pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Tu as paramétré le FGD pour désactiver la variation? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 juin 2015 Tu ne pourras pas avec ta lampe fluo-compacte, il faudrait que tu choisisses une lampe led ou une halogène. Je suppose que tu veux parler de de lampe basse consommation et non pas basse tension? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien92 Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 juin 2015 Salut, oui je voulais dire basse consommation. Je ne compte pas utiliser le module ici en mode dimmer. je veux juste 0% ou 100% mais bon je vais acheter une ampoule dimmable. je vais me renseigner un peu plus sur le fluo-compacte Merci pour votre aide Bon dimanche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 juin 2015 En fluo-compacte, Govena en fait qui sont compatibles avec la variation. Même si tu ne veux pas utiliser la fonction dimmer, le FGD fonctionne avec un triac et pas un relais comme les modules FGS. http://govena.pl/?page_id=1768 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 juin 2015 Au cas ou ma suggestion aurait une utilité : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/15/229/fr/desactiver-la-variation-du-fibaro-fgd_211.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adrien92 Posté(e) le 14 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 juin 2015 Merci pour les liens Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seth1er Posté(e) le 16 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 juin 2015 slt a tous, je reviens vers vous pour une question, est-ce que vos modules chauffent toujours autant?. je vous avoue que ça me fait un peu peur quand même cette connerie. est-ce qu'il y a eu de nouveau modules qui remplace et règle ce problème ou pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazous Posté(e) le 17 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2015 Je dirais que c'est assez variable. J'ai 20 FGD chez moi et aucun ne se comporte pareil. Certains chauffent beaucoup, d'autres non. Ils ont pourtant été achetés en même temps et sont de la même version. J'en ai un qui est casé dans une cloison en place et quand je pose la main à côté de mon interrupteur, là ou se situe le FGD, le placo est vraiment chaud ! Ca fait peur quand même. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seth1er Posté(e) le 17 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2015 oui pareil, dans le placo, c'est tres chaud a coté de la prise. et fibaro dit que c'est normale, sauf que 2 modules, branché pareil ne chauffe pas pareil... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris2div Posté(e) le 6 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 août 2015 Hello, j'essaie désespérément d'installer un FGD-211 (avec HC2) avec deux boutons poussoirs legrand en va-et-vient. Donc paramètre 14 à 0 (monostable), et le paramètre 17 à 0 aussi (pas tout compris ce 17) J'ai essayé ça (source http://tutoriels.domotique-store.fr/content/15/130/fr/domotiser-son-eclairage-cas-de-l_interrupteur-va-et-vient.html) : le bouton poussoir relié directement au FGD-211 fonctionne bien, mais pas le second (pot 1) et via l'interface Fibaro, ça fonctionne bien (ON, OFF, dimmer). Je viens de lire les 37 pages, et je ne trouve rien qui puisse m'aider A noter que j'ai un autre FGD-211 avec un seul bouton poussoir qui fonctionne très bien, mais sans va-et-vient (donc relié entre S2 et Sx). J'ai même inverser les deux, au cas ou celui avec le va-et-vient ne fonctionnerait pas bien, mais non... Y-a-t-il une âme charitable pour m'aider ? Merci beaucoup, Chris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés