Aller au contenu
speedoxx007

Commande Éclairage Exterieur Depuis Un Interrupteur Bistable À L'interieur

Recommended Posts

Bonjour a tous

 

Jaimerai installer un HAC01 de Everspring dans un interrupteur existant bistable qui ce trouve au Salon, et j'aimerai commander depuis ce HAC01 (et une télécommande) le Dimmer Fibaro FGD-212 qui ce trouverai à  l'exterieur sur un autre circuit éléctrique.

 

Est-ce que je dois obligatoirement aussi brancher un interrupteur directement sur le FGD-212?

 

Je pense avec mon HCL je peu programmer ceci dans un scénario?

 

Merci pour vos lumières :-)

 

Salutations

 

speedoxx007

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne connais pas ce HAC01, mais en effet, s'il est reconnu par ta HCL, il est possible avec 2 scènes de faire ce que tu veux :

  • scène 1 : SI HAC01 allumé ALORS allumer FGD
  • scène 2 : SI HAC01 éteint ALORS éteindre FGB

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello jojo

 

Merci pour ta réponse. Sur le FGD je ne suis pas obliger de raccorder sur S1 et Sx un interrupteur?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je n'ai pas de FGD, donc j'espère ne pas te racconter de bêtise.

Mais sur base de mon expérience avec mes nombreux FGS, je dirais non. Les entrées S... sont pour connecter un interrupteur qui est sensé faire la même chose que ce que tu fais via l'interface ou ton smartphone.

Donc tu devrais SANS problème pouvoir commander des lampes avec un FGD, sans interrupteur physique, mais uniquement avec un interrupteur logiciel (la HCL)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Bonjour,

Non, pas obligé de mettre un bouton entre Sx et S1 sur le FGD.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci beaucoup pour vos réponses constructifs.

 

Salutations

 

speedoxx007

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×