jojo Posté(e) le 16 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2016 sorry, je n'ai pas eu le temps de me pancher sur ta précédente question. Mais je vois que tu a bien compris le principe de fonctionnement du FGS. Je dirais pourquoi pas ? fait un petit banc de test pour voir si cela correspond àton besoin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 21 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2016 Câblage fait. Sortie S2: interrupteur à bascule Sortie S1: retour L1 du détecteur de mouvement Le retour de l'éclairage est bien sur O1 et O2. Quand j'allume le module S1 via l'app: S1 et S2 passent à ON tous les deux. J’éteins S1, S2 reste ON: comment dissocier ? Si détection de mouvement, S2 passe à ON, et laisse l'ampoule allumée: quel paramètres modifier ? Merci de vos retours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 21 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2016 Bizare que si S1 passe àON, S2 également. Quelle valeur a-tu pour le paramètre 13 (0 ou 1 ?) si S2 àON, c'est normal que l'ampoule soit allumée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 22 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 S1 et S2 sont à 1 - ON = contacts connectés / OFF = contacts déconnectés Oui, pour S2 ..; mais le détecteur devrait comme avant assurer extinction au bout de 5 minutes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 22 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 sorry, je n'ai pas capté, mais c'est sûr qu'avec ton câblage, il faut que S1 ET S2 soient OFF (via l'appli ou via l'interrupteur/détecteur) pour que ta lampe soit éteinte. Mais pour que le détecteur fonctionne correctement, il faut modifier le paramètre 13 (cfr remarque de Lazer). Hors celui-ci est commun pour les 2 relais, et il devrait avoir une valeur différente pour le détecteur et pour l'interrupteur => conflit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 22 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 du coup ... la seule solution : une scène ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 22 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 oui, mais c'est mon avis, et il faudrait un peut modifier la câblage : tu supprimes le retour lampe vers O2. Ainsi ton interrupteur sur S1 commandera classiquement ta lampe su O1. Mais alors ce sera plus chaud pour la scène du détecteur. Plus chaud, car il y a l'interrupteur qui entre en ligne de compte. Voici la logique que je verrait SI lampe OFF et Décteur activer => allumer lampe Si lampe ON et détecteur activé (ou qu'il envoye le signal de s'éteindre) => ne rien faire Si Lampe ON depuis 5 min => lampe OFF (même si elle a étée alumée par l'interrupteur) SI S2 passe en OFF ALORS on ne fait rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 22 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 merci jojo. Je testerai. Sinon @Lazer, quels paramètres as tu pour tes détecteurs ? Ce que je suppose c'est que le temporisation ne s'éteint pas via le FGS (sans FGS, cela marchait): un paramètre pour le faire sans scène ? un autre pour dissocier le ON/OFF entre les deux relais S1 et S2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 22 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 en fait, tu pourrais virer la scène Si Lampe ON depuis 5 min => lampe OFF (même si elle a été alumée par l'interrupteur) en utilisat le paramètre 4 (auto off pour relais 1) et le mettre à5*60 = 300s 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 22 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 je testerai ce soir pour la temporisation. Restera à voir comment le relai du détecteur ne reste pas allumé si je passe l'inter à off ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 22 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 mais si le relais du détecteur reste àON, alors que tu as éteint via l'interrupteur, pas de problème 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 22 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 Pour S2: quelle est la différence entre les paramètres 4 et 5 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 22 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 et les paramètres 6 et 7 serait-ils pour désynchroniser S1 et S2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 22 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 le paramètre 4 est pour O1 (S1 n'est que pour simuler une inversion du status de 01) le paramètre 5 est pour O2 (S2 ...) les paramètres 6 et 7 sont si tu travaille avec les associations, ce qui n'est pas ton cas ici 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 22 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 merci Jojo! ça marche ! Ampoule Hue installée dans le hublot sous la marquise et pendant les fêtes ... un bandeau led ... orange pour Halloween ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 22 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 :74: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 24 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2016 Sujet résolu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 24 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2016 pour info: si l'interrupteur physique n'est pas utile, possible de s'en passer ... et de ne pas le câbler dans le hublot... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomy34 Posté(e) le 25 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2016 J'aimerai bien faire pareil que toi chrispec mais avec un poussoir (comme dans ton dernier schéma sans le retour lampe sur O2). Problème : quand je passe le paramètre 14 à 0 pour mon poussoir monostable alors le FGS ne reconnait plus le signal envoyé par le détecteur de présence. Si je laisse le paramètre 14 à 1, alors la détection de présence fonctionne, mais je ne vois pas comment faire une scène pour que mon poussoir fonctionne, je ne vais pas rester appuyer dessus pour allumer ma lumière quand même lol Des idées pour contourner ce paramétrage de Fibaro qui oblige à passer les 2 entrées en monostables/bistables ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 25 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2016 pourquoi pas de retour lampe sur O2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomy34 Posté(e) le 26 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2016 Parce que je préfère gérer l'allumage en fonction de la détection avec une scène plutôt que de câbler & qu'il me semble que j'avais déjàessayé mais je ré-essaierai quand même en rajoutant le retour lampe sur O2 et en mettant le paramètre 14 à0 pour bien gérer mon poussoir. A force d'essayer plusieurs câblages & configurations, je m'y perds. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomy34 Posté(e) le 26 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2016 Alors en fait c'est bien ce que je pensais, ça ne change rien de brancher entre O1 & O2 si ce n'est de ne pas avoir àfaire de scènes pour le déclenchement en fonction de la présence. Le problème est toujours le même : soit je mets le paramètre 14 à0 et le poussoir fonctionne mais pas le détecteur de présence, soit je le mets à1 et alors c'est le détecteur de présence qui fonctionne et pas le poussoir. Est ce que quelqu'un a une idée ? Chrispec penses tu qu'il faille un autre topic ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 27 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2016 Et si tu remplaçait le poussoir par un inter pour être dans le même mode que le détecteur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 27 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2016 @Tomy34 comme le dit Did ... Tu peux tester avec un bistable ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tomy34 Posté(e) le 27 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2016 @Did en effet c'est la solution que j'envisage si vous n'avez pas d'idées mais c'est dommage d'être limité par ce paramètre 14. Si seulement on pouvait dissocier les paramètres des 2 entrées/sorties du FGS. @Chrispec qu'est ce que tu ne vois pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...