Aller au contenu

Probleme Fgs222


Jerry

Recommended Posts

Bonjour la compagnie,   ;)


 


Je viens d'installer mon module FGS222 qui commande une prise et un éclairage au plafond avec trois LED de 1W chacune.


 


Tout marche très bien sauf que quand j'éteins, les LED sont comme en veille avec une légère intensité.


 


Comment cela est il possible? Aurais je louper un paramètre?


 


Merci de votre aide les amis.  :P


Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon finalement j'ai trouvé la solution tout seul comme un grand. :lol:

 

Si jamais vous rencontrez ce petit problème fort a parier que vous avez achetez des LED a bas prix (comme moi) et surement dépourvu de condensateur.

 

SOLUTION : j'ai récup un condensateur d'une réglette de tube néon (voir photo ci-dessous) et branché le tout sur le réseau et hop miracle les LED sont complètement éteinte.

 

à‡a marche aussi si dans le réseau vous mettez une led avec un condensateur qui fera le même boulot.

 

En revanche si cela n'est pas approprié merci de me le dire (je m'adresse aux pros). Merciiii  :P

 

P1100027

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...