phalae84 4 Signaler ce message Posté(e) 4 octobre 2016 Bonjour, J'ai très régulièrement des notifications "too many instance"... Je ne comprend pas du tout àquoi cela correspond, et ce qu'il faut faire. Certaines scènes on du mal àdémarrer avec des thebutton fibaro. Est ce du àcela? Merci d'avance pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 4 octobre 2016 vérfie le max scènes dans l'onglet général de chaque scène. Le nombre d'instance de chaque scène est par défaut limité à2, et peut être programmé jusqu'à10. Pour les détecteur de mvt par exemple, il peuvent trigerer une scène àchaque passage devant le détecteur, et si tu a mis une tempo longue, l'instance n'est pas terminée tant que la tempo n'est pas finie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phalae84 4 Signaler ce message Posté(e) 4 octobre 2016 ok merci, mais au risque de passer pour un idiot, j'ai besoin de plus d'explication... Je suis novice encore et je ne saisis pas correctement tt les termes. En gros il faut que j'augmente le nombre "d'instance" de mes scènes ? je pige vraiment comment ça fonctionne. voilà un exemple de notification que je reçois. Et est-ce pour cela que mes scènes commandées par des "thebouton" de fibaro ne se lance pas toujours lorsque je clique dessus? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 4 octobre 2016 Bonsoir @phalae84, Il faut que tu augmentes le nombre d'instances dans les paramètres généraux de tes scènes comme dans ce post de @Lazer. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6453-hc2-hcl-4058-beta-19-novembre-2015/?p=96989 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites