Aller au contenu

DGDIM

Membres confirmés
  • Compteur de contenus

    408
  • Inscription

  • Dernière visite

  • Jours gagnés

    3

Messages posté(e)s par DGDIM

  1. Bonjour, j'ai un soucis avec ce thermostat je ne sais pas si cela est connu ou non donc je tante ici au cas où ! 

     

    Je suis sous HC3 et le thermostat ne me remonte pas la consigne correctement, quelqu'un a t-il déjà eu le soucis ? Y a t'il un moyen de régler ce problème ? 

     

    Chose que j'ai remarquer c'est que des que je fait une reconfiguration douce la consigne du thermostat revien juste puis cela ne fonctionnent plus. 

     

    Merci pour vos infos et aide ! 

  2. Oui je l'ait fait mais aucun qa n'est complet il faut tous les bidouiller et sa me pose problème car je suis une bille en codage. Je recherchais quelque choses comme sur la hc2 à mettre en place facilement. Un plugin déjà tout fait. 

  3. Bonjour a tous , 

     

    je ne savais pas trop ou poser la question, (si je ne suis au pas au bonne endroit admin rediriger moi merci ) je recherche un plugin ou un QA pour ma HC3 pour la météo ou puis-je touver cela car a part netamo je ne vois rien d'autre pour la HC3 ? MERCI de votre aide....

  4. Merci je vais regarder à sa @Nico je suis sous hc3 et c'est nouveau pour moi alors ce n'est pas simple car même les scene bloc sur hc3 sont complexe à mettre en place et comme je suis une bille en lua ... bref je vais essayer mais l'association fonctionnent puisque sa marche pendant un certain temps puis sa ne va plus des que je rentre le thermostat dans le panneau de chauffage. 

     

    Et les deux sont bien au même niveau de sécurité. 

  5. Le 03/09/2023 à 14:34, Nico a dit :

    Voilà le code pour le contrôle par panneau de chauffage à mettre dans une scène :

     

    
    --[[
    %% properties
    974 value
    975 value
    %% weather
    %% events
    %% globals
    --]]
    
    local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
    
    --Allumage mode forcé panneau de chauffage
    if (
     (tonumber(fibaro:getValue(974, "value")) > tonumber(fibaro:getValue(975, "value")) )
    or
    startSource["type"] == "other"
    )
    then
    	local IdPanel  = 7 
    	local panel = api.get("/panels/heating/" .. IdPanel)
       
      	panel.properties.handTemperature = tonumber(fibaro:getValue(974, "value"))
        panel.properties.handTimestamp = os.time() + (60*60)
        api.put("/panels/heating/"..IdPanel, panel) 
    end
    
    --Coupure mode forcé panneau de chauffage
    if (
     (tonumber(fibaro:getValue(974, "value")) < tonumber(fibaro:getValue(975, "value")) )
    or
    startSource["type"] == "other"
    )
    then
    	local IdPanel  = 7 
    	local panel = api.get("/panels/heating/" .. IdPanel)
       
      	panel.properties.handTemperature = tonumber(fibaro:getValue(974, "value"))
        panel.properties.handTimestamp = os.time() + (1*1)
        api.put("/panels/heating/"..IdPanel, panel) 
    end

     

    Bonjour a quoi sert exactement ce code ? je ne comprend pas bien ? @Nico

  6. il y a 41 minutes, jojo a dit :

    tu peux utiliser les entrée IN1 & IN2 avec les sondes de température.

     

    pour le IN1, tu peux/devrais voir un changement d'état en pontant le fil jaune (ou vert, je ne sais plus lequel est pour IN1 ou IN2), avec le fil bleu GRD.

     au niveau de la config, tu dois aller dans les paramètres avancés du module (qui est caché par défaut)  et qui a l'icone du SmartImplant.

    Làdans la section "configuration entrée", tu dois choisir une entrée binary switch

    oui c'est bien ce que j'ai fait mais cela ne donne rien et l'icone j'ai trouver ces deux carrer l'un dans l'autre un rouge et un bleu et dans les option tu sais choisir detecteur de mouvement. mais meme en mettant mon fil jaune in1 et bleu gnd pas de retour d'etat 

×
×
  • Créer...