Aller au contenu

Fgs212


flechg

Messages recommandés

 A priori, c'est un va-et-vient, on distingue les deux navettes noires et la phase en rouge, tu dois avoir un second bouton qui commande ce même éclairage (avec deux noirs et un orange, j'ai bon?), la bonne nouvelle c'est que tu as le neutre qui passe dans cette boite, il faudra juste trouver un peu mou sur ce fil bleu pou y insérer une borne Wago et y installer ton FGS.

 

 

  • Upvote 2
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

merci Did
Oui c est ça je penses j ai un autre interrupteur qui commande cet éclairage j ai pas ouvert mdr
Parcontre pour le branchement je coupe le bleu je raccorde au fgs idem pour la phase Parcontre pour les navettes ?

Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk


Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

pour les va-et-vient (en Belgique), il n'y a que derrière une seule des 2, 3, 4, 5 (oui j'ai un éclairage chez moi où j'ai 5 va-et-vient, SANS télérupteur) et il faut trouver le bon interrupteur qui coupe le 220V comme il faut. L'interrupeur ne coupe que la phase.

Donc tu dois trouver le fil qui a du 220V quand la lampe est allumée, et n'a pas de 220V quand elle est éteinte, et ce quel que soit l'interrupteur que tu utilises pour l'allumer.. Une fois que tu as trouvé le bon pôle sur le bon interrupteur, il faut rajouter un fil de ce pôle vers le S1 et le fil qui arrivait à l'interrupteur, le mettre sur O1.

  • Upvote 2
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 @jojo,

Ne vas pas nous le stresser pour qu'il nous fasse une "Claude François" (en même temps, je suppose que ses va-et-vient na sont pas au dessus de la baignoire). :P

Ton instal est ancienne au point que le télérupteur n'existait pas car au dessus de deux VV, on passe en général à cet accessoire qui, malgré le prix, simplifie radicalement le câblage (deux fils qui retournent au tableau mais qui peuvent être repiqués au delà de cinquante boutons poussoirs).

@flechg,

Tu vas effectivement alimenter ton FGS en 220V dans cette boite, le orange sera coupé aussi dans cette même boite (en récupérant du mou s'il y en a) pour brancher celui qui vient de l'autre VV sur S1 et celui qui accompagne le bleu et le jaune/vert (dans la gaine du haut) sur Q1.

Si tu ne peux vraiment pas récupérer de mou, il reste une solution en remplaçant tes deux VV par des boutons poussoir (et un changement de paramètre dans le module).

 

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Si tu passes en poussoir, tu n'auras besoin de seulement deux fils (les deux noirs par exemple) ou alors si tu peux raccrocher un nouveau orange au bout de l'ancien au niveau du second VV et tirer l'ancien côté premier VV en te faisant aider de quelqu'un qui pousse à l'autre bout.

 

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut à tous bon je vais encore casser les pieds 🤣🤣
J ai l interrupteur du haut (3 boutons poussoirs avec un yokis dans le tableau et celui du bas simple allumage d une lampe
Puis-je brancher un fgs simple ou double relay
Merci encore
b419807064df891b5272e5529aa7a4b4.jpg

Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Attention toutefois que ce neutre ne soit pas sur une autre ligne (ce qui semble être le cas car il circule avec ce qui ressemble à une phase et un neutre).
Il ne faut pas utiliser le neutre d'une autre ligne sous peine de faire sauter l'interrupteur différentiel.

 

Perso j'ai plusieurs fois ce cas de figure chez moi, les lignes d'éclairage et de prises électriques passent dans les mêmes gaines.

Donc méfiance.

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Le violet qui accompagne le bleu semble à mon avis, être une phase commandée par un autre bouton que ceux du boitier.

Le fait que le neutre dépende d'un autre circuit ne fait pas forcément sauter l'inter différentiel, au pire le neutre sera coupé par un disjoncteur 10A et la phase par un autre.

Si le différentiel tombe, c'est que le neutre n'est pas surveillé par ce dernier, soit par un autre et là ce sont deux différentiels qui vont sauter, soit directement branché avant l'inter différentiel.

Je ne recommande pas non plus de se repiquer sur un neutre en 2,5mm, c'est un circuit de prise de courant protégé en 16A qui peut être surveillé par un différentiel différent des circuits d'éclairage en 1,5mm.

 

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...