Bonjour

 

J'ai lu, mais je ne sais plus ou, qu'il y avait des problèmes avec le mode bloc.

Es tu à jour au niveau firmware. Le boitier fonctionne bien en 4510 et 4511.

 

Moi, je ne travaille qu'en mode lua, je réserve le mode bloc obligatoire pour Alexa.

 

Je peux t'aider en lua si tu le désires.

 

Voici mon code et je reste à ta dispo pour t'aider si tu as des questions.

 

 

mon script

 

--[[
%% properties
%% events
554 CentralSceneEvent 21
554 CentralSceneEvent 23
554 CentralSceneEvent 2
554 CentralSceneEvent 3
554 CentralSceneEvent 4
554 CentralSceneEvent 5
%% globals
--]]

  tu dois changer 554 par 323 pour toi 

ici, je déclenche pour les codes clavier 21 23 2 3 4 et 5


local swipe_source = fibaro:getSourceTrigger()["event"]["data"]
 
-- fibaro:debug("Key " .. swipe_source["keyId"] .. " Attr " .. swipe_source["keyAttribute"])

 

--SONNETTE  
if (swipe_source["keyId"] == 21) then
  --fibaro:debug('Sonnette')
      --actionne sonnette
  fibaro:call(557, "turnOn")  ici, tu peux remplacer la commande par un fibaro:StartScene(N°de scéne)
    
elseif (swipe_source["keyId"] == 3) then
 --arret vérouillage nuit porte garage désarmé
 fibaro:call(276, "setArmed", "0")  ici, tu peux remplacer la commande par un fibaro:StartScene(N°de scéne)

 

--OUVERTURE PORTE GARAGE
elseif (swipe_source["keyId"] == 2) then
  fibaro:startScene(190) 

 

  
--MAUVAIS CODE SAISI--  
elseif (swipe_source["keyId"] == 23) then
  --envoi email
   fibaro:call(4, "sendDefinedEmailNotification", "522");
   fibaro:call(171, "sendDefinedEmailNotification", "522");
--envoi un email si mauvais code saisi !


end