Y a pas de soucis, je vais t'aider :)

Maintenant que tu as les infos dans le debug, remplace tes variables par :

MelCloud_Key = "7B06F7139CC24CE5A77D83FF07B24C"

MelCloud_IDBat = "223011"

MelCloud_IDSplit = {13623576}

 

Et puis Noms_Splits = {"Salle à manger"}

 

Modifié par Dragoniacs
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui, tu peux importer autant de VD que tu as de split.

Mets bien les accolades autour du ou des id de tes VD :

local MelCloud_IDSplit = {xxx} si tu as 1 seul Split

Ou : local MelCloud_IDSplit = {xxx , yyy, zzzz} si tu en as 3

Idem pour les noms des splits : mets bien des { } autour du ou des noms, et respecte le même ordre stp

 

Si la scène fonctionne, tu dois voir tes VD se mettre à jour avec les températures de consigne, la température de la pièce (vue par la clim), la position des volets, le mode (chauffage, clim,...)

Il faut bien penser a mettre la scène en automatique une fois tes paramètres renseignés (id des VD, clé, etc...)

 

Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk

 

 

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Reprend le tuto depuis le début, et vérifie que tu as bien fait toutes les opérations.
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas :)
(Bon, sauf si je suis une boulette et que j'ai buggé un truc, ça arrive [emoji1])

Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk

  • Thanks 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 5 months later...
  • 2 weeks later...

tiens la scene a buggéé

 

[DEBUG] 03:36:40: 2021-06-03 03:36:40.482623 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/336.lua:190: attempt to index global 'response' (a nil value)

je vais la mettre dans le watchdog pour la relancer faut que je trouve le bon item et comment le watchdog fonctionne je m'en souviens plus

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 years later...

Bonjour,

Je deterre un peu ce sujet, mais je suis complètement à cours de pistes de résolution...

La scène me demande en boucle les ID du bâtiment et celui du SPLIT malgré le renseignement de ceux ci.

 

image.png.7731a4233935026e61b4a8766b00fd3a.png

 

image.png.bf289c64224011b8931288ec1a7ceced.png

 

 

Modifié par Kikoroto