Aller au contenu
lionel

Panneau De L'arrosage

Recommended Posts

On commence par un schéma de principe... J'ai revérifié, mes relais sont dans le bon sens.

 

Le truc à  bien noter : Quand la commande d'allumage est à  0 sur une couleur du fibaro (donc couleur éteinte), la tension sur la borne de couleur est de 12 V. Si la couleur est allumée à  fond, la tension est de 0V. On profite donc de ce système pour apporter le +12V au 'plus' du relais et la commande de la couleur au 'moins' du relais. Quand la couleur est commandée à  100%, la tension est de 12V entre la borne de la couleur et le 12V, donc aux bornes du relais, qui commute le 24V qui alimente l'électrovanne.

 

 

881134schemeitproject3.png

L'étape d'après, c'est de mettre des diodes pour signaler visuellement la voie allumée. Et de mettre des bypass manuels... Ne jamais oublier le manuel avec la domotique ;-)

 

Pour le tuto complet je vais surement faire un post à  part.

  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×