Bon premiers retours :

-Mes FGMS fonctionnent, tous les 3 sont opérationnelles et aucun -123456.0 !!!! Les corrections du moteur Zwave portent leur fruit ! Enfin !

-Pour le moment, tous mes modules sont vivants, et ils communiquent nickel, du coup je ne lance pas de reconnexion aux voisins ce soir, je laisse faire de lui même

-Au niveau ram et proco : 33% et les 2 procos oscillent entre 1 et 3 %

 

Par contre comme dans la version 4.017 que j'avais testé, le Fibaro Graph de Lazer est mort... Lazer, si tu peux du coup jeter un Å“il vu que tu as migré aussi ?

 

Bref, c'est carrément mieux que la dernière fois, pour le moment. Je vais laisser passer la nuit pour voir.

 

 

Did : Bah du coup je me suis pris le temps ce soir, car demain matin 8h00 placo à  poser :) Donc demain je n'aurai pas le temps et demain soir on est de sorti, donc plus rien avant dimanche !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui PITP2, en tout cas c'est écrit de le faire.

Lionel57, je te dirai, je vais laisser passer la nuit. Mais làpour le moment nickel. La dernière fois j'avais cache le souci.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

4.17 puis 4.18.... j'en avais marre et besoin de mes danfoss car il commençait àse les cailler...

étant joueur je suis passé àla 4.19 dès sa sortir ...perte des danfoss pendant plusieurs heures puis tout est redevenu impecc

puis passé àla 4.20 dans l'après midi , juste àsa sortie

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 @Nico,

Espérons que ça marche encore demain. On dira ce qu'on voudra, ils ont tout de même progressé sur un point: le moteur Z-Wave. Vivement la 4.099, ça sera bientôt les vacances.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Par contre, pour un de mes smoke sensor, j'ai toujours le problème d'alarme intempestive, alors qu'elle est laissé àl'abandon àcoté de la HC2. Exclusion et inclusion sur la 4.020, rien àchangé. Une alerte toutes les 30 minutes

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

j'ai eu le problème àpartir de la 4.018, apparemment, toujours persistant en 4.020 (après exclusion, inclusion), en attendant, j'ai trouvé une solution, enlever la pile, mais du coup, beaucoup moins utile... Mais ce bip, grrrr !!!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@Lionel57, tu as vérifié la batterie de ton smoke (par l' API et pas l'interface du HC2) ? J'ai déjàrencontré le même problème et c'est toujours la batterie (enfin pour moi).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ben en utilisant le HC2 toolkit, je n'ai aucune donnée concernant le "batt. level". Mais pour une fois que j'ai une pile qui va jusqu'à2024, ça serait ballot... En tout cas, pour biper, il trouve de l'énergie le bougre

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Dans ton navigateur : IP/api/devices/ID_DU_SMOKE ;)

 

Sinon, tu as essayé de le changer de place et de le réveiller pour actualiser la table de routage ?

Lien vers le commentaire