dodo28 Posté(e) le 18 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2016 Bonjour, Je suis content, j'ai réussi sur un circuit virtuel. Par contre je n'arrive pas à le reconfigurer en réel. Voici la photo du va et vient coté salle : et voici celui coté cuisine : je suis allé voir dans le grenier pour essayer de trouver une boite de dérivation mais les fils des lumières vont au tableau central et j'ai ouvert pour voir la tête que cela avait et oups j'ai refermé aussitôt des dizaines de fils emmêlés avez vous une idée à me proposer? merci beaucoup pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 18 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2016 à‡a serait à priori possible dans le VV côté salle car on voit un rouge et un bleu puis le marron qui vient de la lampe et un nouveau fil du VV (à la place du marron débranché). Mais ta boite risque de ne pas être assez profonde pour y caser le module et refermer le bouton. Sur ta première photo de 14h, les oranges et les violets rentrent dans la même gaine ou ce sont deux gaines différentes et s'il y a d'autre fil d'autre couleur qui les accompagne, tu les retrouves bien à l'identique du côté des VV salle et cuisine? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo28 Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2016 bonjour, Et merci pour toute l'attention que tu portes à mes difficultés. voici les deux photos qui représentent le VV de la salle à manger. Celle ci est interrupteur double double les fils oranges je l'ai retrouve dans la photo N°2 de la salle a manger et voici la photo N° 2 du VV de la salle à manger. Au dessus de cet interrupteur, nous avons un interrupteur simple qui commande la lumière extérieur suite à tes messages précédents me faisant part de la difficulté de connecter les deux VV (salle et cuisine), je pensais peut être qu'il serait plus pratique de commander l’éclairage extérieur et le VV salle à manger. Quand penses tu? Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo28 Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2016 Dans la photo N2 le fil rouge est une phase permanente. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 janvier 2016 Oui, l'éclairage extérieur et la salle à manger dans la boite double, c'est possible mais si la boite ne fait que 40mm de profondeur, il va falloir bien ranger les fils (sans les raccourcir, c'est précieux) et remplacer les dominos par des petits wago pour faire de la place au module. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 bonjour, je n'arrive pas à accéder à la configuration de mes 2 modules FGS 222 sur hclite. ils sont bien visible, répondent aux commandes mais dans le menu avancé du module, il n'y a quasi rien, vous avez une idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 Essayes peut-être de le supprimer et le ré-inclure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo28 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 Bonjour Maitre Yoda, Toutes mes excuses pour le retard au dialogue en cours, comme tu me l'as demandé je me suis équipé de Wago. Puis je t'ai fait un photo montage pour simuler les connections, es ce que je suis sur la bonne voie? je tente ou je ne tente pas? Une interrogation : dans le domino ou sont branché les fils bleus (que j'ai relié au Neutre du module sur la simulation) il n'y a jamais de courant peu importe la position des interrupteurs es ce normal? Qu'en penses tu? Merci beaucoup pour ton aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 Non,si ton module est inclu, il devrait apparaitre dans l'interface Eedomus s'il est alimenté. Les bleus ne doivent pas être des neutres, il faudrait tester au multimètre pour être certain. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo28 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 pas de problème mon Eedomus a bien reconnu le module. et si ce n'est pas des neutres, je ne peux donc pas installé mon module? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 Quand il est branché sur le bleu et le rouge dans cette boite, il ne s'affiche pas dans l'interface? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 Essayes peut-être de le supprimer et le ré-inclure. je viens d'essayer de le supprimer et ré inclure mais pas mieux. merci quand même ! je vais rebooter la hcl pour voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 pas mieux après reboot de la HCL. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb01 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 j'avoue que je comprends pas trop! le fgs 222 est il bien compatible avec la HClite? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo28 Posté(e) le 24 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2016 Re, J'ai réussi en suivant ma simulation, c’était bien un neutre. Je te remercie pour tes conseils et merci à ce forum sympathique. Je reviendrais surement très prochainement pour d'autres problèmes. merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
banzai861 Posté(e) le 5 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2016 Salut, j'ai installé un nouveau FGS222 qui est reconnu en (FGS212 Switch 2.5kW EU)par la box. je n'ai donc pas accès au réglage du relais 2 alors que j'arrive a le piloter indépendamment du 1. je n'arrive pas a le supprimer ce module. les reset module ne change rien comment je peux regler le problème? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) le 12 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 février 2016 Bonsoir, Sur le FGS222 est'il possible de utiliser les 2 modules relais pour activer 2 contacts sec différent ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 12 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 février 2016 Non, les contacts ont un point commun. Sauf àintervenir sur le circuit imprimé pour dissocier le commun (il y a un vieux post sur ce sujet) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) le 12 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 février 2016 Merci, Donc pour faire 4 contact sec je dois prendre 4 FGS212 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) le 12 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 février 2016 Pour que ça coà»te moins cher il faudrait plutôt mettre un IPX800 V4 ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 27 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2016 Bonjour, Je souhaite câbler deux FGS sur une télécommande 4 boutons de mon alarme (Activation totale, partielle, désactivation et scène ou alerte). Voici la télécommande nue de sa coque : La recto côté boutons: Le verso: Je souhaite laisser cette télécommande dans l'armoire GTL. La télécommande est alimentée en 3V par une pile (pile faible notifiée par box alarme). Quelles seraient selon vous les soudures/connexions à faire pour avoir Activation totale, désactivation et pourquoi pas activation partielle et scène avec deux FGS ? Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 27 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2016 Il faut tester avec un multimètre sur les pistes du CI en appuyant sur la touche que l'on veut répliquer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 27 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2016 Did, que doit me dire le multimètre ? en mode ohmètre ? voltmètre ... je suis plutôt métallurgie et RDM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 27 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2016 En ohmètre, il doit passer à 0 quand tu appuies sur la touche (aucune résistance comme si tu fais toucher les deux pointes: contact direct). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 27 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2016 La question principale ... le FGS sera en 220, la télécommande en 3V ... pourtant réalisable ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés