Did Posté(e) le 27 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2016 Oui, il ne faut pas faire le pont entre L et In, ainsi le commun et les deux contacts de sortie Q1 et Q2 seront libres et ne passeront que le courant de ta télécommande. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 Did, si je te comprends: L et N pour le 220 01 et S1 pour les deux bornes d'un bouton 02 et S2 pour le second bouton de la télécommande 3V ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
solairion Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 Bonjour, De mon point de vue ça donnerai : L et N (comme leur nom l'indique) c'est du 220. Sur ton bouton tu fait venir la phase L et il sort vers S1 ou S2 Sur ton bouton tu envoie Q1 ou Q2 comme étant la phase Pour le in pour il moi il faudrait l'alimentation lié a tes boutons (donc apparemment 3v mais a vérifier au multimètre) Après did s'y connait mieux que moi ! alex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2016 Si tu veux mettre des boutons de commande, ce sera entre phase et S1 puis phase et S2. Q1 et Q2 seront les retours vers les touches de la télécommande avec In commun à ces deux contacts. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2016 @Did Ainsi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2016 Il manque le Q2 et il faut t'assurer que le In est bien commun aux deux boutons. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 mars 2016 Je vais partir finalement sur un module RGBW Affaire à suivre avec un tuto d'ici fin mars ... je serai aidé par une pointure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tark Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Bonjour à tous ! Je viens de recevoir un module FGS-222 afin de remplacer un télérupteur vieillissant situé dans un boitier d'encastrement. J'en profite ainsi pour domotiser mon éclairage par la même occasion Le télérupteur d'origine est piloté par 5 boutons poussoirs et commande une ampoule classique. Pas de souci au niveau du neutre, il est bien présent dans le boitier. Le problème vient du montage initial, à savoir que les boutons poussoirs sont reliés au neutre et non pas à la phase... (voir schéma ci joint). D'où ma question, est-il possible de commander le module FGS-222 avec commutation de S1 (ou S2) sur le neutre ? Les solutions proposés sur le net pour mon cas de figure se tourne généralement vers un module Qubino 1 relai. Si ce n'est pas possible avec le module Fibaro, j'ai toujours cette possibilité... Merci d'avance pour vos réponses ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Bonjour @Tark, Non, impossible de faire commuter la sortie lampe entre S1 et le neutre, seulement la phase. Mais si tout tes neutres des poussoirs reviennent au télérupteur, tu peux raccorder ces bleus sur la phase (et le retour poussoir sur S1). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tark Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Merci pour la réponse @Did ! Je peux en effet effectuer cette modification, à condition d'identifier correctement les fils correspondants (y'a pas mal de fils dans le boitier... ). J'effectue le changement de mon tableau électrique le week-end prochain donc ça sera l'occasion de faire ce travail d'identification. Si l'ensemble des neutres est bien disponible dans mon tableau j'utiliserai ta solution (même si raccorder des fils bleus à la phase ça me fait toujours bizarre). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 mars 2016 Pour ne pas oublier qu'ils sont sur la phase, tu peux les repérer avec du chatterton rouge à chaque extrémités. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cocapic Posté(e) le 22 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 Bonjour, Est-il possible d'utiliser 2 tensions différentes alimenté en 220V N & L Un relais + switch sur du 24ac Un relais + switch sur du 12ac merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 22 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 Bonjour, Comme il y a une entrée commune pour les deux sorties, tu peux injecter la tension que tu veux mais ce sera la même pour les deux sorties, ce ne sera possible qu'avec deux FGS-211/212. Il reste une dernière solution mais il faut manier du fer à souder et ouvrir le module (voir remplacement relais FGS-221 dans ma signature). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cocapic Posté(e) le 22 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 Ah oui génial Did, j'adore la solution au fer ... je vais essayer, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cocapic Posté(e) le 22 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 du coup ça marche aussi pour S1 S2 ?, je peux faire 2 circuits complétement séparés ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 22 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2016 Sur S1 et S2, il n'y a pas le choix, il faut les relier avec la phase pour activer les sorties. Phase et S1 Phase et S2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo28 Posté(e) le 23 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2016 Bonjour, Je voudrais installer FGS-222 sur un va et vient mais sur des interrupteurs Livolo un bouton deux voies. Malgré plusieurs recherches je n'ai rien trouvé sur le net. Je ne vois pas ou brancher Q1 et S1. J'espère que ma photo sera explicative. Merci beaucoup pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2016 messieurs petite question cablage je viens d'acheter un fGS222, pour brancher dessus l"eclarairage de la salle de bain et la ventilation qui sera faite pas ce truc la http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aerateur-extracteur-permanent-a-interrupteur-atlantic-vpi-s-120-mm-e57254 je pense pas que cela pose problème mais pour être sur N : neutre L : phase In : phase O1 : retour lampe O2 : retour extracteur S1 : vers bouton 1 S2 : Vers bouton 2 et sur le bouton 1et2 la phase j'ai tout bon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2016 Salut @Sakkhho, Oui, c'est bon mais tu n'avais pas besoin d'un extracteur en 120mm, un 80mm aurait suffit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2016 pas faux, il est pas acheté encore :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2016 C'est surtout pour l'hiver que je dis ça, ça va aspirer plus d'air chaud qu'un 80mm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Croustipate Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 Bonsoir, j'ai un souci d'installation avec ce module. Derrière mon interrupteur double, il y'a 3 gaines. La premiere a deux fils : un rouge et un noir. (phase et neutre) Les 2 autres : un rouge, un bleu et 1 vert et jaune. (phase neutre et terre) Les 2 fils de terre sont reliés entre eux et les 2 fils bleu sont reliés entre eux. Sur l'interrupteur, il y'a 4 fils : 3 rouges (de chaque gaine) et le noir de la première gaine Du coup je ne comprends pas ce que je dois brancher sur le module. Pourriez vous m'expliquer ? Merci !!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 Bonsoir @Croustipate, Très simple, tu raccordes le bleu et le rouge sur N et L (en ajoutant un pont entre L et In), tu débranches le fil noir du bouton et tu remets à la place un nouveau fil qui sera relié à S1, et enfin tu branches le noir sur Q1. Le paramètre 14 du module est à mettre sur bistable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Croustipate Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 Merci Did pour cette réponse par contre je ne comprends pas comment cela peut fonctionner puisque l'interrupteur est double (que j'avais oublié de préciser). Cela change t'il qqch ? Pkoi ? Merci encore. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 30 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2016 Fais nous une photo car je ne vois pas ce que tu as sur le deuxième inter, tu ne parles que d'un noir, les trois rouges ne sont pas branchés ensemble? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...