henri-allauch 163 Signaler ce message Posté(e) 23 mai (modifié) Peut être chinoise ? 2 autres sondes du même lot de 6 sont immergées une à 20cm et l'autre à 1,50m sans soucis depuis 2019 ... pour le moment. Je penche plutôt sur la position horizontale de la sonde dans une rainure, parfois immergée, parfois au sec. L'eau n'a pas pénétrée l'intérieur du fourreau en inox rempli de résine. Elle a infiltrée au niveau de la gaine thermo et la corrosion s'est installée sur les fils au ras de la résine . Bon c'est pas grave sauf que c'est dommage d'avoir à faire toutes ces manips pour remplacer une sonde . Ces 3 étaient branchées en attente, maintenant elle sont débranchées . Modifié 23 mai par henri-allauch Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 543 Signaler ce message Posté(e) 23 mai donc c'est la gaine thermo qui est "coupable". Tu l'as remplacée par une non gainée du coup ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
henri-allauch 163 Signaler ce message Posté(e) 23 mai Non j'ai monté le même modèle Je crois qu'elles se ressemblent toutes chez les marchands domotique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 543 Signaler ce message Posté(e) 23 mai je croyais que tu avais rajouté une guaine thermo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 200 Signaler ce message Posté(e) 7 juillet (modifié) Help !!! Je sèche... Je viens de raccorder deux DS18B20 sur un Smart Implant. La chose bizarre est que je note une différence de température d'environ 7° entre les deux valeurs rapportées. Plus exactement, l'une des sondes renvoie une valeur que je pense correcte (0,3° placée dans la glace fondante), tandis que l'autre caracole à presque 22°. Ces deux sondes sont portant "scotchées" ensemble et placées dans la glace fondante, et j'ai pourtant (avant de les plonger dans la glace) ajusté à -7,1° le décalage de la "fautive". Je précise que les DS18B20 sont isolés avec de la gaine thermo, et qu'il n'ont pas subi d'outrage (en T°) lors de leur montage, et leur câble n'excède pas 1m50. J'ai par ailleurs deux autres Smart Implant (mais l'un avec une DHT22, l'autre avec un seul DS18B20). J'ai déjà réalisé des montages similaires avec des FGBS-222 équipés de quatre DS18B20 - sans avoir de tels écarts. Mes DS18B20 proviennent de chez AZ-Delivery (des clones chinois ?). Voici mon bac à glace... J'ai bien sûr inclus le Smart Implant après avoir connecté les deux DS18B20. Modifié 7 juillet par Sowliny add comment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 141 Signaler ce message Posté(e) 7 juillet AZ-Delivery c'est du chinois de base (exactement les mêmes produits que sur Aliexpress) mais avec leur logo, et en plus cher car vendu en Europe chez Amazon. Mais ils sont réglos, ce prix inclue une vraie garantie, donc tu peux les contacter, ils t'enverront un produit de rechange. J'ai eu le cas pour un ESP32 dont le Wi-Fi ne fonctionnait pas (parmi un lot de 3). Je les ai contacté via Amazon en leur expliquant le problème, ils ont aussitôt répondu qu'ils m'en envoyaient un autre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 200 Signaler ce message Posté(e) 7 juillet Merci pour ta réponse. En effet on retrouve chez eux les mêmes produits que chez AliExpress. Je ne les recontacterai pas, car cette commande date quand même de plusieurs années, lors d'un déplacement à l'étranger. Comme je subodorais un truc de ce genre, j'ai passé commande il y a quelques instants chez Farnell... Je m'étais pourtant dis un jour de ne jamais commander de composants actifs ailleurs Voici les valeurs (hors du bain) : Merci encore ! Cela fait partie d'un petit projet de contrôle et de protection hivernale pour mon système de pompe à eau. Dans quelques jours je posterai un résumé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 200 Signaler ce message Posté(e) 14 juillet (modifié) Résultats après installation des nouveaux composants, origine certifiée Dallas (maintenant Maxim). Et après réinitialisation du Smart Implant, pour bien formaliser. Très acceptable : Eventuellement, une correction du décalage pour 548.9... Modifié 14 juillet par Sowliny correction Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DGDIM 23 Signaler ce message Posté(e) 26 août Bonjour à Tous, je pensais utilisé un smart implant pour mesurer une température et créer un scénario qui modifie l'etat des contacts sur le smart implant est-ce possible ? Merci de vos retour. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 141 Signaler ce message Posté(e) 26 août Oui bien sûr ce module est fait pour. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DGDIM 23 Signaler ce message Posté(e) 26 août (modifié) @Lazer alors je ne comprend pas car j'ai placer une sonde ds18b20 et je voudrais que le contact 1 s'allume ou s'eteigne si dépassement de la température mais cela ne marche pas je ne comprend pas pourquoi ? une idée ? pour etre complet je voudrais que out1 sois on ou off suivant la température que la sonde doit respecter. Modifié 26 août par DGDIM explication complémentaire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 141 Signaler ce message Posté(e) 26 août Euh... d’accord, mais il est où ton scénario ? Tu utilises quoi, le mode bloc, du LUA, GEA ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DGDIM 23 Signaler ce message Posté(e) 26 août il y a 4 minutes, Lazer a dit : Euh... d’accord, mais il est où ton scénario ? Tu utilises quoi, le mode bloc, du LUA, GEA ? j'utilise le mode bloc, voici le scénario. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 141 Signaler ce message Posté(e) 26 août OK.... bon par contre je n'utilise pas le mode bloc donc je ne pourrai pas t'aider plus. Mais ce que tu veux faire semble simple, à gauche tu as la condition, donc tu y mets ta comparaison de température, et à droite l'action à effectuer sur la sortie du module. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DGDIM 23 Signaler ce message Posté(e) 26 août oui c'est bien ce que je fait mais il nece passe rien au niveau du module j'ai bien la remperature mais que celle-ci arrive a 50 la sortie out 1 ne change pas d'etat. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DGDIM 23 Signaler ce message Posté(e) 26 août Voila J'ai trouver pour faire en scene bloc il faut obligatoirement placer le signe <= 40° ou >=50° a la place de = 40° ou egale =50° sinon tant que la température exacte de 40 ou 50 n'est pas lue cela ne marche pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 141 Signaler ce message Posté(e) 26 août Oui bien sûr c'est évident... je voulais te faire la remarque à la visu de ton screenshot précédent car on y voyait le =, mais comme il manquait la totalité des autres infos, j'ai préféré m'abstenir. Morale de l'histoire : quand on a besoin de support, il faut donner le max d'info, sinon impossible de deviner le problème par l'opération du saint esprit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DGDIM 23 Signaler ce message Posté(e) 26 août Je refait des sreenshot et je les poste des que cela est en ordre pour que tout le monde vois mon erreur et que sa puisse aider si jamais. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jluc2808 21 Signaler ce message Posté(e) 26 août (modifié) Il y a 7 heures, DGDIM a dit : j'utilise le mode bloc, voici le scénario. c'est pas == mais >= ou <= qu'il faut utiliser dans la partie déclencheur pardon j'avais vu toute la discussion, donc grilled par l'auteur lui-même Modifié 26 août par jluc2808 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 200 Signaler ce message Posté(e) 2 septembre (modifié) Je lance ce post en désespoir de cause. Je ne trouve pas (dans la section "paramètres" des Smart Implants) les paramètres 20 et 21 ! Ceux-ci sont clairement mentionnés dans la doc, et il me semble pourtant que j'y ai déjà eu affaire... mystère ! Cependant, dans mes 4 Smart Implants en fonction actuellement, ces deux paramètres n'apparaissent pas. La numérotation commence à 24. Mes pistes sont les suivantes : : Smart Implants défectueux (non, pas les quatre tout de même...). : Doc modifée (non, je n'ai rien trouvé de plus récent). : Inclusion directe avec des DS18B20 (cela inhiberait l'affichage de ces paramètres ? - Douteux). : Sénilité galopante (j'aurais zappé un truc ?). : ou bien malédiction d'un Marabout... Modifié 2 septembre par Lazer Message fusionné Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 141 Signaler ce message Posté(e) 2 septembre (modifié) Effectivement, pareil ici sur mes 3 Smart Implant. Je pense qu'ils sont cachés sur HC3 car on configure les entrées dans l'onglet Avancé, de façon plus visuelle. Exemple : Modifié 2 septembre par Lazer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 200 Signaler ce message Posté(e) 3 septembre Merci pour la réponse ! Je subodorais un truc de ce genre... je vais m'empresser d'aller jeter un œil. Ce qui confirme le test que j'ai effectué ce matin : inclure un Smart Implant tout neuf, et vérifier les paramètres - qui commencent également à 24. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 200 Signaler ce message Posté(e) 3 septembre Je pense avoir effectivement zappé un truc... Ça me revient maintenant, mais je me suis empressé d'oublier... C'est bien dans l'onglet "Avancé", mais uniquement dans la zone réservée au Smart Implant lui-même, avec son icône ! et c'est bien un de ceux où je n'avais pas cherché. Encore merci ! Je vais procéder à la suite des tests. Je prépare un dispositif basé sur un Smart Implant et deux relais statiques pour éteindre le micro-ondes et le four dans la cuisine. L'accès au "bouton" IN1 me permettra d'implémenter un mode "manuel" avec un petit poussoir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 200 Signaler ce message Posté(e) 3 septembre Râââhhh ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Pas moyen de trouver le truc pour lancer une scène. J'ai pourtant tout exploré, manipulé et testé au niveau des options... Exploré aussi le forum (tout l'après-midi y est passé)... Ecumé le web... bernique ! Je laisse tomber pour ce soir, comme a dit le sage. Je retourne à l'assaut demain, dès potron-minet ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sowliny 200 Signaler ce message Posté(e) 5 septembre (modifié) Bien, tout est réglé ! Et au final, j'étais légèrement "à côté...". Et dans la foulée j'ai préparé un petit tableau qui synthétise (du moins j'espère) les modes fonctionnement des entrées et sorties du FGBS-222. Le petit montage de test (les deux entrées en mode "OFF", et les sorties en mode "Monostable" de 30 secondes. Modifié 5 septembre par Sowliny correction, amélioration de l'image n°2 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites