Aller au contenu
Lazer

Aeotec ZWA009 et ZWA039 "aërQ" - Sonde de température et d'humidité Z-Wave Plus V2 (Gen7)

Recommended Posts

Bien..... alors ssaye de contacter le support, car je pense que nous n'avons plus la maitrise à ce niveau là.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je pense aussi.

J'avais déjà envoyé un mail avec les captures d'écran. J'attends leur retour au plus vite, je mettrais leur réponse ici

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Au cas où, tu peux tenter une exclusion puis réinclusion du module, peut être que ça s'est mal passé la 1ère fois.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Sur les 3 capteurs? J'ai un gros doute quand même!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ah oui bon là c'est sûr.... => support Fibaro alors

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 22/01/2022 à 12:52, Lazer a dit :

Certes, mais ça ne montre pas l'objet de la discussion.

Tu as quoi si tu déroules un paramètre ?

 

En tout cas tu as un template, donc Fibaro l'a ajouté :)

 

je voulais juste montré que le template et bien présent avec le nouveau moteur Z-wave

 

voila ce que cela donne en déroulant

 

2.thumb.jpg.6fb04f81550a1a5352758fa4781c7d27.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le 22 janvier j'ai installé 4 ZWA039. Trois sont à l'intérieur, le 4ème est sur la terrasse couverte.

La pile de ce dernier indique déjà 60%. 

Est-ce une mauvaise pile, le froid à-t-il une incidence ?

Le paramètre 1 est sur 2.

Quelle est votre expérience ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'en ai 1 en extérieur dont la pile fait n'importe quoi, mais vu que c'est la première génération "ZWA009" je suppose que c'est normal, en tout cas pas comparable à mes 2 modules ZWA039 installés récemment en intérieur.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ça peut-être le module mais le froid a beaucoup d'influence sur la durée de vie d'une batterie.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui complètement.

Pas que les batteries d'ailleurs, c'est tout aussi vrai pour les bonnes vieilles piles.

 

Mon message précédent n'était peut être pas très clair, mais entre le fait que mon module aërQ soit de première génération (ZWA009) ET installé dehors, je ne m'inquiète pas pour le niveau de batterie qui fait n'importe quoi.

D'ailleurs Aeotec avait poussé une mise à jour de firmware pour ce module, qui avait sensiblement amélioré la gestion de la batterie, c'est beaucoup mieux, mais pas encore ça....

 

Autre raison de ne pas s'inquiéter, malgré le relevé assez "agressif" à 0.1°C près, ça fera bientôt 3 ans qu'il fonctionne dehors avec la même pile lithium d'origine :

 

image.thumb.png.e04a4a7bf48baa40dc780aca94c86a54.png

 

On voit bien debut 2021 avant la mise à jour du firmware !!!

 

Et malgré la baisse générale sur ces 3 années, on reconnait la forme des saisons... le froid et son influence sur la chimie de la pile.

 

Modifié par Lazer
  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le graphisme est vraiment parlant!

Attention tout de même avec la chaleur qui peut aussi avoir des effets non désirés avec les batteries et plus particulièrement celle au lithium.

D'où le fait de mettre ses appareils hors de portés direct du soleil, surtout en plein été.

J'en ai fait l'amer expérience il y a plusieurs années maintenant dans un pays chaud.

Maintenant, les technologies ont bien évolué mais attention quand même!

Pour les piles, il y a moins de risque mais il faut quand même les utiliser conformément aux recommandations du fabricant.

Modifié par fredokl

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui effectivement.
Mon capteur est sous abris de la pluie et du soleil.

Il y a juste une petite période de l'année, vers le mois de juin, quand le soleil se lève très tôt au nord-est, les premiers rayons viennent sur le capteur, ce qui fait une petite "bosse" sur la courbe de mesure, mais c'est le soleil du matin, pas bien méchant. Clairement le module a plus chaud en fin de journée quand il est à l'ombre, surtout en période de canicule.

 

Pour qu'il ne reçoive plus le soleil du matin j'hésite à m'imprimer un petit abri pour qu'il soit bien ventilé, mais ça sera plus visible et c'est un peu moche... là où il est fixé, sur une poutre du porche de la maison, c'est très discret.

 

exemple :

image.png.b7ac16820e5ab9262925da3c5d74833a.png

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui j'avais fait un système assez ressemblant dans ma précédente maison et je n'ai jamais eu de problème.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci à tous pour vos réponses.

J'ai changé le paramètre 1 de 2 à 5 et le phénomène semble stabilisé.

En extérieur, la température fluctue beaucoup et vouloir un relevé tous les 0.2 °C est peut être un peu présomptueux.

Tous les 1/2 degré est largement suffisant.

Affaire à suivre. :D

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

tu veux dire de 20 à 50 ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Non,non Jojo, c'est bien 2 et 5.

20 ça correspond à 2°C dixit le mode d'emploi. 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

justement, dans le mode d'emploi, ils disent que la valeur du paramètre correspond à des 1/10 de °.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui. C'est bien ça. 2 c'est 0.2°C et 20 c'est 2°C.

  • Thanks 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ourf, je suis vraiment à la masse ....:98:

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Mais non Jojo, on t'aime comme tu es !!!! :60:

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello,

Questions +/- similaires à celles déjà vues :

image.png.2ab1cafbd0b123fa33dd615fac6b9a51.png

 

image.thumb.png.ebabcbd7c52c7bc21985f60d85e6b84c.png

 

- pourquoi un détecteur de mouvement dans ce module ? Correspond à quoi ?

- capteur de température, ok

- capteur d'humidité, ok

- le deuxième capteur de température serait celui dédié au point de rosée si j'ai bien compris ?

- qu'est ce que le capteur de chaleur ?

 

En l'absence de "Template" ? , il n'y a pas de détail des paramètres comme montré par Lazer,

Mais il suffit de "ajouter un paramètre" il est vrai

1 à 16 + 64 + 65 + 255

Une fois encodé la valeur des paramètres elle revient chaque fois à "0"... 

Le module était déjà en place à distance !

Pour éviter cela, il faut que le module soit près de la box (apparemment), une fois le paramétrage terminé on peut le déplacer à l'endroit désiré (la communication se faisant alors via le réseau ZWave)

 

L'écran ci-dessous confirme l'absence de "Template" Fibaro :

image.thumb.png.5087f1c11915aed505816f719e7c04bc.png

 

Merci

Modifié par JLT

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 2 heures, JLT a dit :

- pourquoi un détecteur de mouvement dans ce module ? Correspond à quoi ?

C'est le capteur d'alerte de risque de moisissure.

 

Il y a 2 heures, JLT a dit :

- le deuxième capteur de température serait celui dédié au point de rosée si j'ai bien compris ?

Oui

 

Il y a 2 heures, JLT a dit :

- qu'est ce que le capteur de chaleur ? 

ça permet de lever une alerte incendie si la température dépasse un certain seuil

 

  • Like 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 3 heures, Lazer a dit :

 

ça permet de lever une alerte incendie si la température dépasse un certain seuil

 

Merci Lazer pour les précisions.

A propos de l'alerte incendie (Air Temperature ?), il n'y a pas de paramètres accessibles je suppose ?

Si j'ai bien compris selon ce tableau de Aeotec :

image.png.3d73d9d22418665212c7192a9baf6674.png

 

PS : petit détail par rapport à une remarque au début de ce fil, maintenant sur la boite il est question de +/- 0,8°C ;-)

image.thumb.png.29c9afe24848ec9bcb0701f9f0f5a714.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 17 heures, JLT a dit :

A propos de l'alerte incendie (Air Temperature ?), il n'y a pas de paramètres accessibles je suppose ?

Non effectivement, ça n'a pas l'air paramétrable... et je n'ai même pas trouvé quel est le seuil de température limite dans la doc.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai déjà eu 2 alertes avec la sonde de la terrasse. En regardant les courbes de température ça semble être dans les 40°C.

  • Like 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×