Hardware:

  • 8 entrées digitales protégées jusqu’à 15V DC
  • 2 x 2 Entrées digitales opto-isolées 0-30V avec 2 masses séparées
  • 4 entrées analogiques 0/3.3v 16 bits
  • 8 Sortie relais 10A inverseurs (cos phi 1)
  • 4 sorties collecteurs ouverts opto-isolées
  • 1 Sortie Modbus
  • 2 Bus Powered EBX sur RJ45
  • 1 Bus EBX sur bornier pour compatibilité avec V4
  • 1 Bus EXT
  • Alimentation : 12 Volts continu (Alimentation X-PSU20 vendue séparément).
  • Consommation : 1 W ( 4 W avec les 8 relais activés).
  • Réseau : 10/100Mbits, HP Auto-MDIX, cable diagnostics, Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az).
  • Système d’exploitation IPX-OS5 avec Webserver. Sauvegarde en mémoire flash (pas de carte SD).
  • Température d’utilisation : -10 à +60 °c @ 50% humidité
  • Indice de protection IP20
  • Indice de réparabilité 8,5
  • Boitier pour montage rail DIN (prévoir 9 emplacements)

 

 

Annonce officielle du produit le 30/08/2021 sur le forum officiel GCE Electronics : https://forum.gce-electronics.com/t/sortie-de-lipx800-v5-presentation-et-prevente/13716

 

Les préventes démarreront le 07/09/2021 avec 2 offres :

  • 1 Offre IPX800 V5 seule à 280€
  • 1 Offre IPX800 V5 + X-PSU20 à 309€

 

L’utilisation de la X-PSU20 permet d’avoir la gestion intelligente de la commutation des relais afin de limiter les appels de courant (très utile pour les leds et éviter le collage des relais).

 

Les premières IPX800 V5 seront livrées mi-octobre.

 

 

L'API est très complète mais complètement différente, accès possible à la documentation avec création de compte : https://forum.gce-electronics.com/t/ipx800-v5-lapi-est-en-ligne/13731

 

 

  • Like 4

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai précommandé l'IPX800 V5 avec son alimentation, plus qu'à attendre mi-octobre pour jouer avec....

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ouais je peux pas résister à la dernière nouveauté :D

 

Et puis si la gestion des relais est réellement améliorée, avec protection contre les courants de démarrage et mesure de consommation, ça me permettra de retirer quelques contacteurs de puissance et pinces ampèremétriques, donc simplifier mon installation et faire de la place dans le tableau :)

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 13/09/2021 à 17:36, Lazer a dit :

avec protection contre les courants de démarrage

ça veut dire qu'on est plus obligé de passer par des contacteurs supplémentaires ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est ça.

Enfin dans la limite du courant supporté par le relai quand même.

Mais pour tout ce qui est éclairage LED par exemple, ça sera ok.

  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Reçu :)

 

Mais je ne vais pas avoir le temps de jouer avec tout de suite.

 

IPX800v5 X-PSU20.jpg

  • Like 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C’est beau hâte d’avoir ton retour sur la bestiole


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Toujours pas installé le miens....

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

pour la connection ebx je conseil les cables réseau ubiquiti qui sont super souple et fin

 

toto.jpg.b0eaec18925679d5619a9a714d4ee51f.jpg

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ah oui très bonne idée, merci, en plus il m'en reste quelques uns en stock normalement.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici quelques image de l'interface

 

1.thumb.jpg.91d9b1fab11f8d98fad56b8edc0a37c7.jpg

 

2.thumb.jpg.2d8c10640344ce502de0e8963b74c1eb.jpg

 

3.thumb.jpg.6d46c684843dca4b38dab6efc149f323.jpg

 

4.thumb.jpg.10dd676292bd5a908ce3a51272b2b2fc.jpg

 

Un petit outil bien partique

 

5.thumb.jpg.56ede3895b024109a0c1d80ecf0b1d28.jpg

 

Method: GET
URL: http://192.168.1.14/api/system/ipx?ApiKey=ExbIONMVmJyKmXC

{
  "_id": 9437184,
  "errorStatus": 0,
  "ioDInput": [
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off"
  ],
  "ioRelays": [
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off"
  ],
  "ioRelayState": [
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off"
  ],
  "ana_IPX_Input": [
    0,
    0,
    0,
    0
  ],
  "ioCollInput": [
    "off",
    "off",
    "off",
    "off"
  ],
  "ioCollOutput": [
    "off",
    "off",
    "off",
    "off"
  ],
  "ioCollOutputState": [
    "off",
    "off",
    "off",
    "off"
  ],
  "ioIPXReset": "off",
  "ioLexanSelBP": "off",
  "anaIPXChargePeriod": 0,
  "anaIPXChargeApp": 0,
  "anaIPXChargeRules": 0,
  "anaIPXChargeEbx": 0,
  "anaIPXChargeBsp": 0,
  "anaIPXCyclePeriod": 13,
  "anaIPXCycleApp": 0,
  "anaIPXCycleRules": 0,
  "anaIPXCycleEBX": 0,
  "anaIPXCycleBSP": 7,
  "anaHeapFree": 182248,
  "anaDeltaHeapFree": 0,
  "anaMonitorConnections": 0,
  "anaIPXClock": 1647365327,
  "ioDetectionAC": "on"
}

Methode PUT pour mettre le relay 1 a "on"

 

Method: PUT
URL: http://192.168.1.14/api/system/ipx?ApiKey=ExbIONMVmJyKmXC
Body:
{
  "_id": 9437184,
  "errorStatus": 0,
  "ioDInput": [
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off"
  ],
  "ioRelays": [
    "on",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off"
  ],
  "ioRelayState": [
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off",
    "off"
  ],
  "ana_IPX_Input": [
    0,
    0,
    0,
    0
  ],
  "ioCollInput": [
    "off",
    "off",
    "off",
    "off"
  ],
  "ioCollOutput": [
    "off",
    "off",
    "off",
    "off"
  ],
  "ioCollOutputState": [
    "off",
    "off",
    "off",
    "off"
  ],
  "ioIPXReset": "off",
  "ioLexanSelBP": "off",
  "anaIPXChargePeriod": 0,
  "anaIPXChargeApp": 0,
  "anaIPXChargeRules": 0,
  "anaIPXChargeEbx": 0,
  "anaIPXChargeBsp": 0,
  "anaIPXCyclePeriod": 13,
  "anaIPXCycleApp": 0,
  "anaIPXCycleRules": 0,
  "anaIPXCycleEBX": 0,
  "anaIPXCycleBSP": 7,
  "anaHeapFree": 182248,
  "anaDeltaHeapFree": 0,
  "anaMonitorConnections": 0,
  "anaIPXClock": 1647365327,
  "ioDetectionAC": "on"
}

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites


**************************************************************
  GCE Electronics     IPX800 V5 Firmware - Software
**************************************************************

 

*** Version 5.4.1 (22/12/2021)

 

## Changed

 

* Ajout du plugin IPX800V4
* Ajout des EEP D2010C et D2030A (X-ENO)
* Ajout du lien entre la sortie et la commande sur l'objet X8R
* Amélioration du comportement des checkboxs lors de la suppression multiple
* Amélioration de l'EEP D20500 (X-ENO)
* Amélioration de l'import/export de configuration
* Modification vue lien sur les extensions X4FP et X4VR

 

## Fixed

 

* Correctif sur la sortie du long click (autoOff)
* Correctif sur l'ana32 du modbus (read et write)
* Correctif sur les températures négatives du XTHL
* Correctif sur la dépendance contacte de l'EEP D500001 (X-ENO)
* Correctif sur l'affichage des logs sous IOS et correctif sur l'heure des logs
* Correctif sur l'entrée 1 opto isolée
* Correctif sur la connexion au serveur MQTT

 

*** Version 5.4.0 (29/11/2021)

 

## Changed

 

* Ajout du composant planning
* Ajout du composant parseur JSON
* Ajout de la dépendance AC detection pour la XPSU
* Ajout de la possibilité de saisir $id$ dans une formule de l'objet fonction
* Ajout du widget timeDisplay sur le liveview
* Passage de 32 à 64 topics MQTT
* Ajout du champ indice canal pour le XDMX
* Ajout de la tuile IPX permettant de récupérer les dépendances (DIAG, CLOCK, XDPSU..)
* Ajout de la saisie des valeurs intermédiaires sur le widget jauge
* Mise à jour des valeurs on/off pour les preset, passage sur un 16bit


## Fixed

 

* Correctifs sur le XDISPLAY
* Correctif sur le write single bit du MODBUS
* Suppression du blocage du client MQTT en cas d'erreur et ajout de la description de l'erreur (il faut tout de même redémarrer l'IPX)
* Correctif sur l'hystérésis du composant thermostat (comportement similaire à la documentation)
* Correctif sur le champ ID MQTT pas sauvegardé
* Correctif sur la perte des secondes sur l'objet calendrier
* Correctif sur le nom de la dépendance IO send du PUSH

 

*** Version 5.3.0 (10/11/2021)

 

## Changed

 

* Ajout du mode TCP pour le MODBUS
* Passage des Ta et Tb dans des analogues + nouveaux modes sur les objets tempo, delay et pulse
* Ajout d'un bouton pour l'export des logs en .csv
* Ajout widget image on/off sur le Dashboard et liveview
* Ajout d'une IO indiquant si le soleil est levé + passage des valeurs sunset et sunrise sur des timestamp (plugin météo)
* Ajout d'une option pour mettre les premiers caractères du body du mail en sujet
* Ajout des tuiles Analogue et IO de sortie dans la partie résultat du moteur de scénario
* Ajout de l'aide au positionnement/redimmensionnement des widgets à l'aide des touches fléchés + choix de la taille en pixel du texte sur le liveview
* Ajout du mode timestamp sur le widget afficheur de temps
* Ajout du mode pleine écran sur le liveview
* Ajout de l'IO multi contrôle sur le XDIMMER
* Amélioration du tri sur les tuiles du moteur de scénario

 

## Fixed

 

* Correctif sur la désynchronisation des relais X8R
* Correctif sur les entrées du XDIMMER
* Correctif sur la lecture bit à bit du MODBUS
* Correctifs sur la XDISPLAY (heures, contrôle ..)
* Correctif sur le DHCP, gestion de la non-connexion du câble réseau à l'initialisation
* Correctif sur la traduction des infobulles
* Correctif style sur Mozilla ERP
* Correctif sur le problème de redirection des tuiles sur le moteur de scénario
* Correctif sur le Scroll sous IOS


*** Version 5.2.0 (25/10/2021)

 

## Changed

 

* Activation des entrées/sorties collecteurs ouverts
* Intégration des objets Modbus et de la page système Modbus RTU
* Ajout de l'API deck V5
* Sélecteur datasource avec recherche intégré dans Liveview
* Amélioration widget "Dimmer", configuration nombre de points
* Évolution en widget multiple pour les widgets "Slider", "Bouton" et "Jauge linéaire"
* Ajout possibilité de déplacer une rèlge dans une autre règle
* Liste datasource widget trié par ordre alphabétique
* Ajout confirmation suppression device HUE
* Auto-formatage coordonnée GPS sur plugin weather
* Amélioration édition variables STRING
* Blocage sélecteur datasource quand limite atteinte

 

## Fixed

 

* Correction heure/date
* Amélioration ergonomie Rule Engine
* Amélioration lisibilité objet "Calendar"
* Correction affichage date sur certificat HTTPS
* Correctifs Hue
* Amélioration gestion d'erreur

 

*** Version 5.1.2 (15/10/2021)

 

## Fixed

 

* Correction mode DHCP
* Correction SNTP en mode DHCP

 

*** Version 5.1.1 (11/10/2021)

 

## Changed

 

* Modification des droits pour le compte root

 

## Fixed

 

* Correction coquilles traduction
* Fader, masquage temporaire du champs "vit. gradation"
* Robustesse firmware

 

*** Version 5.1.0 (07/10/2021)

 

! Suite au passage du FRONT au format GZIP, il faut que la version back et la version IHM soit au minimum en version 5.1.0 !

 

## Changed

 

* Passage au format GZIP
* Ajout composant PING Watchdog
* Amélioration API Rest
* Création du widget "String display"
* Amélioration du composant blinker
* Amélioration du composant long push
* Amélioration widget "Analog display"
* Amélioration widget gauge
* Amélioration informations pour chaques objets
* Moteur de scénario, ajout tuile "!=" (différent de)
* Widget time display, ajout formats "Hours" et "minutes"
* Amélioration recherche dans sélection de widgets
* Ajout ouverture widget caméra en pleine page
* Ajout possiblité de désactiver le contrôle d'un widget
* Limitation du HTTPS pour un seul utilisateur en mode superviseur
* Ajout des dépendances relai state pour la X8R

 

## Fixed

 

* Ajout redirection automatique après mise à jour
* Ajout de la mise à jour possible via MACOS
* Correctifs compoant fader
* Correction problèmes d'application du thème
* Amélioration redirection après mise à jour système
* Correction et fiabilisation sauvegarde dashboard
* Correction trie et rechargement sur page "Logs système"
* Correction widget slider pour gestion valeur à virgule
* Enrichissement de la traduction française
* Optimisation performances
* Corrections coquilles visuelle
* Amélioration version responsive mobile et tablette
* Amélioration robustesse API
* Correctifs sur le composant compteur
* Correctifs sur les contacts du composant mail

 

Compatible :


- HARDWARE: NucleoH743ZI+Carte fille v1.01
- BOOTLOADER: v4.1
- RECOVERY: V3.2

*** Première version 5.0.0 (17/09/2021)

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

*** Version 5.4.2 (23/03/2022)

 

## Changed
* LOGIN: Plus de prise en compte de la casse sur le Login pour faciliter la connexion depuis un smartphone
* LIVEVIEW: Amélioration de l'aide au positionnement des widgets + Aide racourcis clavier
* LINKS VIEW: Amélioration du retour d’état lors du pilotage des IO
* RULE-ENGINE: Nouvelle gestion de la sauvegarde des règles pour gagner en fluidité lors de la programmation
* LOGS: Possibilité d’activer/désactiver l’envoi des données de diagnostic vers notre serveur Notifix depuis la page LOGS
* LOGS: Allègement des logs système pour conserver uniquement les logs pour l’utilisateur
* MQTT: Ajout de la gestion du "Retain flag"
* MQTT: Connexion/reconnexion automatique du client MQTT après coupure d'alimentation ou coupure réseau
* MODBUS: Ajout du device ID en Modbus TCP
* USERS: Possibilité de désactiver le temps de session pour l'utilisation en mode tablette
* USERS: Amélioration de la gestion du timeout de session avec alerte avant déconnexion
* THERMOSTAT: Prise en compte du changement de mode même si OFF
* ENOCEAN: Ajout d'une fonction de test sur les actionneurs afin de synchroniser les états
* EXTENSIONS: Amélioration de la gestion du pilotage simultané sur les extensions : X-DIMMER, X-4FP et X-010V
* MAIL,PUSH: Amélioration de la gestion du pilotage simultané sur MAIL et PUSH
* SYSTEM: Amélioration de la stabilité et des performances du système
* SYSTEM: Amélioration sur la redirection après une mise à jour, un retour usine ou l'importation d'une configuration

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu l'as installé du coup ?

Il fonctionne bien ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@lazer non je ne l'ai pas installer j'attends de refaire mes sols. La il est sur mon bureau j'ai fais quelques teste de l'api

 

Tu sais pas si ils vont faire un automate pour les volets ou alors on va devoir mettre celui qui était prévu pour IPX800 V4 ?

 

J'ai bien envi de virer mes modules fibaro

1.thumb.jpg.58de16e552e144598bcabe88a44e66d8.jpg

2.thumb.jpg.31f19a4e9876189ca72cff114afdbc1a.jpg

3.thumb.jpg.4c73cff03f415fbf573e7a06cee2ec49.jpg

4.thumb.jpg.2220d90889262a4a230a0b0862a263e9.jpg

5.thumb.jpg.f97d15d4015dffe2f41d4cae234d4e44.jpg

6.thumb.jpg.8f299a9191effe96266787fd56d84e2c.jpg

 

 

voila un début de code pour l'ipx800

function QuickApp:login()
    --self:trace("-------------------------------------------loginUnifi()")
        self.http:request("http://192.168.xxx.xxx/api/system/ipx?ApiKey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx", {
            options = {
                checkCertificate = false,
                method = 'GET',
             headers = {["content-type"] =  "application/json"},
            },
            success = function(response)
            self:trace("loginStatus() - status = ", response.status)
            print(json.encode(response.data))
                if response.status == 200 then

                end
            end,
            error = function(error)
                self:error("logIPX800 V5() Erreur: ", json.encode(error))
            end
        })
end

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 13 minutes, mprinfo a dit :

Tu sais pas si ils vont faire un automate pour les volets ou alors on va devoir mettre celui qui était prévu pour IPX800 V4 ?

Aucune idée

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La dernière fois que je l'ai vu cet IPX, il était sur le siège passager :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La place du mort :ph34r::2:


Rassure-moi, il va bien ? :D
 

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai pas pris le pouls...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Électrochoc. Direct sur le 230V :D

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Vous me déprimer

Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Quelqu'un a t'il jeté les premières pierres d'une QA?

Je devrais recevoir le mien sous peu pour raccorder mon arrosage dessus :)

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

De mon coté, non désolé pas encore.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×