Le mien avec un câblage avec le neutre chauffe quand même. Et chauffe même sans ampoule et sans by-pass. Contact fibaro propose leur qu'il récupère le module pour analyse car tu n'est pas le seul. C'est effrayant

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le 3ième il faut à  chaque fois appuyer 3 fois pour qu'il s'allume.

 

J'ai également ce soucis avec mes variateurs ! 3 appuis nécessaires des fois pour allumer la lampe !

 

Quelqu'un a une solution ?!

 

Un soucis de FW ? Malheureusement avec la HCL, aucune mà j... (V2.2)

 

Mes modules chauffent aussi avec ou sans neutre, vous me faites peur ! Ils doivent pas mal consommer pour dissipper toute cette chaleur... C'est dingue.

 

Merci :)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Voilàdonc je ne suis pas tout seul !

J'ai envoyé une vidéo au support Fibaro pour soumettre mon cas.

Par contre j'ai remarqué un truc c'est que lors des 2 premiers appuis sur le poussoir, si je regarde dans l'interface, l'état du module passe bien àON, puis OFF mais ce n'est qu'au 3ième qu'il allume réellement la lampe...

Est-ce que tu utilises aussi S2 sur ces modules ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

ben moi ils m'ont dit que c’était normale que ça chauffe jusqu’à50°C, mais je n'avais pas de photo de module fondue a transmettre,

j'attend donc le retour de Nvince76 pour savoir ce que fibaro lui a dit

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hey sans dec - ils réagissent comment à  tout ça Fibaro ? T'as un retour ? Parce que franchement c'est mettre en danger la vie d'autrui là  !

 

En ce qui me concerne, j'en ai un aussi qui a cramé en décembre sauf qu'il a fait disjoncter et qu'il a cramé une GU10 avec lui. J'avais mis un post sur ce sujet.

Je ne sais pas si c'est le même problème...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Moi j'ai mis la sortie en cours circuit, ce qui n'a pas cramé le module, mais a fait sauter le disjoncteur (normal).

Le module n'est pas cramé, mais la sortie est maintenant toujours alimentée, quelque soit la valeur du dimmer.

Je n'ai pas encore pris le temps de l'ouvrir.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Slt, dsl trés pris cette semaine et je n'ai pas pu 'occuper de contacter Fibaro.

 

@Gazou (ou tout autre personne ayant l'info) comment as tu contacté le support Fibaro? as tu une adresse, un email?

 

merci

 

je vous tiens au courant dès que j'ai du neuf..

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui bien sûr et je les ai même relancés depuis ! et j'ai reçu une confirmation de ma relance...

En plus je me suis rendu compte que j'avais ce problème sur TOUS mes FGD ! A partir du moment où j'utilise S2, il faut appuyer 3 fois sur S1 pour que ça allume la lumière alors que S2 fonctionne bien.

C'est pas concevable pour moi d'avoir investit autant pour ne pas pouvoir allumer une lumière en un simple appuis !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

je viens d'installer un FGD211 et je n'arrive pas a les faire s'ouvrir a 100% lorsque je les éteint en faible intensité.

En gros je souhaite que quoi qu'il se passe lorsque j'appuis sur mon interrupteur bistable alors ça s'ouvre à  100% et pas qu'il garde pas en mémoire l'ancienne intensité 

merci pour votre aide sur ce parametrage !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui bien sà»r et je les ai même relancés depuis ! et j'ai reçu une confirmation de ma relance...

En plus je me suis rendu compte que j'avais ce problème sur TOUS mes FGD ! A partir du moment où j'utilise S2, il faut appuyer 3 fois sur S1 pour que ça allume la lumière alors que S2 fonctionne bien.

C'est pas concevable pour moi d'avoir investit autant pour ne pas pouvoir allumer une lumière en un simple appuis !

 

Bon en une semaine depuis mon ouverture de ticket et 2 relances, toujours 0 réponse de Fibaro.

J'ai fais une seconde video du même souci dans une chambre en démontrant que c'est un réel problème du FGD et non du poussoir puisque je met en évidence le fait que le statut du module passe en ON dans l'interface de la HC2. Je ne vois pas comment faire mieux.

 

Voici un lien pour voir mes 2 vidéos : https://www.dropbox.com/sh/08388doha9wjfgv/AADH6HXdQy_yKo7vYf_50AdXa?dl=0

 

Je crois que Fibaro est très ennuyé car je ne dois forcément pas être le seul à  rencontrer ce souci...

Je me fais détruire tous les jour par mon épouse qui me dit "ta domotique ça marche pas on peut même plus allumer les lumière normalement, tu as jeté l'argent par les fenêtres..." Bref, c'est pas très sérieux quand même... surtout que des FGD j'en ai pris 22...

 

Vous en pensez quoi ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bah oui mais àla base, c'est quand même censé fonctionner quoi, surtout pour le prix !

Et puis les premiers que j'ai posé je n'avais pas besoin d'utiliser S2 donc ça fonctionnait mais avec cette possibilité j'ai revu mon installation et au fur et àmesure que je câble mes poussoirs je rencontre ce problème partout. Si tu ajoutes àla facture le remplacement de tous mes interrupteurs par des poussoirs Schneider ça fait cher pour un truc qui ne marche pas correctement.

De toute façon si c'est un défaut, Fibaro est obligé de le régler, peut-être via une MAJ firmware des FGD ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le problème apparait beaucoup moins pour les fgd en v2.2 et quand on met le paramètre soft start. Avec un allumage immédiat, normalement le problème est réglé mais ça arrive quand même. Le problème survient quand on utilise s2 et softstart.

Sent From my Vic20