Aller au contenu

Avant De Tout Faire Péter !


Berale64

Messages recommandés

J'avais l'intention de brancher la pompe à  chaleur de ma piscine sur un FGS-221.

Celui ci offre deux sorties de 1500W.

Ma pompe à  chaleur consomme jusqu'à  1600W.

 

Vaut-il mieux renoncer ?

Dans ce cas que faut-il envisager comme module pour brancher la pompe.

 

Merci de votre aide.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui, clairement je en tenterai pas. Si c'était pour un appareil qui ne s'allume que qques minutes, je dirai pas de soucis, mais pour une PAC qui va tourner un long moment, il risque de cramer très rapidement... Comme dit Lazer, prend la version 211.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci de vos réponses.

 

@Lazer: C'est une bonne solution, mais comme j'ai aussi des éclairages à  gérer, le 221 me plaisait bien.

 

@Krikroff: Non pas possible.

 

Ce WE j'ai démonté un prise ON/OFF Everspring. C'est assez simple de reprendre juste l'électronique, de la mettre dans une petite boite et de faire les branchements.

Je pense que ça va se terminer comme ça.

Il faut que je vois si ça rentre dans un boitier pour rail Din. Ce serait le top.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'avoue ne pas trop comprendre la question.

La soudure à  l'étain fond à  environ 200°.

Quand je fais fonctionner ma Pà C je n'ai pas l'impression que les fils soient à  cette température ! ;)

 

Mais il y peut être quelque chose qui m'échappe !!!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×