je me suis lancé

 

ça marche !!! :)

 

Petite vitesse sur O1 et grande vitesse sur O2

 

j'ai donc 2 boutons, mais plus d'interrupteur, c'est pas WAF mais je tente le coup quand même

 

Le plus, c'est que je peux même mettre la vmc en OFF

post-2014-0-09779800-1422725985_thumb.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Latoupien

Si cela marche avec uniquement commande par Fibaro sur O1 (petite vitesse) et O2 (grande vitesse), ne pourrais-tu pas brancher tes interrupteurs pour petites et grandes vitesse sur S1 et S2 ? 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Heu je sais pas, ça devrait marcher aussi et du coup récupérer l inter ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

comment fonctionne un FGS ?

  • tu commandes l'interrupteur 1 => il ferme le contact entre I et O1
  • tu commandes l'interrupteur 2 => il ferme le contact entre I et O2

Et (comme pour les lumières classiques) lorsque tu envoie du courant dans S1 (= quand tu allumes ton interrupteur), il ferme le contact entre I et O1 (idem pour S2, I et O2)

 

Donc si ta VMC fonctionne correctement avec le cablage que tu as fais en O1 et O2, ce qui arrive sur I (220 V ou ??) devrait arriver à  l'entrée de ton interrupteur, et la sortie petite vitesse de ton inter va sur S1 et la grande vitesse sur S2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Yes vais le faire, c'est 3 fils àbrancher

Le module est câblé comme çapost-2014-0-46628400-1422730009_thumb.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

tiens nous au courant du résultat  :D

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

avec plaisir, ce sera demain  :60:

j'i l'impression d'être le premier a faire cette config  :blink:  :blink:  :blink:

 

En revanche, premier REX sur la petite vitesse, j'ai impression qu'elle tourne moins vite :mellow:

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

on dit "la nuit porte conseil"

ici ; "Chassagne-Montrachet 2003 porte conseil" :

 

je pense m'être planté sur l'explication à  partir du S1.

En fait, avec une éclairage, si tu bouges ton interrupteur, il met on ou off la lampe, en fonction de son status déterminé par la situation de la lampe => si tu as un bouton 3 positions (0=arrêt, 1=petite vitesse, 2=grande vitesse) ça ne marchera pas, car le bouton pourrait être sur la position 0 et que la VMC marche en 1 ou 2.

Donc si madame ne met que la VMC en route que en position 2, il y aurait moyen de faire qqch comme une lampe. Tu mets alors un interrupteur classique (comme pour tes lampes) à  la place du 3 positions actuel, et tu le branche sur S2. Ca ça devrait fonctionner.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Il peut mettre deux inters (ou poussoirs en modifiant le paramètre 14). Un pour la petite vitesse, l'autre pour la grande et les deux coupés pour l'arrêt puis que visiblement, la VMC accepte le montage. Mais la position des inters ne pourra pas servir de repère pour la position arrêt.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Chassagne montrachet, tu plaisantes pas Jojo. !!

Un très bon souvenir.... Bref

Pour rappel, je n'ai qu un inter 2 positions.: Pv et GV pas de position arrêt.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Si tu veux pouvoir la couper totalement, il faut ajouter un autre inter pour la seconde sortie.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ok, il te reste la possibilité de la couper par l'interface HCL.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Absolument..tiens interrogation du matin: je rebranche bien la phase sur mon inter comme àl origine ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu n'as plus besoin que de deux fils, une phase directe et un retour que tu branches sur S1 en suivant le câblage de ta photo (celle qui correspond àla sortie grande vitesse).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ok Did .. Encore un grand merci pour toutes ces explications ðŸ‘👌

J attends maintenant avec impatience mes détecteurs d humidité pour faire une bonne config.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

alors résultat :

 

ça marche pas du tout

la vmc tourne sur GV , l(inter ne commande rien et je ne commande plus tout via la HCL !!!!!!!

 

j'ai dà»faire une erreur : 

 

j'ai branché comme suit :

 

*branchement module = inchangé

*la phase de l'inter alimentée

* fil GV de l'inter branché sur le module en S1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Et les commandes de ce module sur l'interface HC2 fonctionnent?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Si tu débranches les deux fils de vitesse (noir et blanc sur O1 et O2), les commandes refonctionnent?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Quand je dis Nada c est que ça ne commande plus rien mais on et off s allume bien. Si je débranche les fils noir et blanc, c'est les fils de la pv et GV !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Alors c'est la VMC qui n'a pas supporté le raccordement des deux vitesses en même temps, c'est pour cela que je n'ai pas pris ce risque et interfacé un relais inverseur. Si tu branches la petite vitesse en direct sur la phase (sans passer par le module), elle tourne?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bon, quoique je fasse, la vmc tourne à  fond et je n'ai plus de commande de l'inter et de la fibaro comme si le switch était squizzé.

 

je reviens à  ma config initiale qui fonctionnait, tant pis pour l'inter

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Mais si tu branches le fil noir sur la phase (sans le blanc) et le fil bleu sur le neutre, elle ne tourne plus en petite vitesse?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

le problème est que en me rebranchant comme avant, je ne controle plus rien !!!!!

 

la GV tourne et pas moyen de passer en PV par le fibaro

 

j'ai exclu du réeseau le module et l'ai remis mais rien

 

j'i grillé ma vmc ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×