Aller au contenu
PITP2

Qubino Zmnhsd1 - Module Rail Din Variateur Z-Wave+

Recommended Posts

 Ah, donc pas un problème lié à  l'alimentation par deux phases en 220V.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Exact @Did

Et malgré mes essais de paramétrage, je n'arrive pas àrésoudre le problème

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ce n'est pas que cela me fasse plaisir que le module ait un comportement étrnage aussi pour toi I-magin mais au moins je me sens moins seul  :rolleyes:

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

vous me faites peur, je comptais cabler les miens ce week-end :(

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

T'as pas à  t'inquiéter tu es Dieu donc pas de risque  :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui mais quel dieu ?

Si c'est Taranis, gare aux problèmes électriques... Taranis serait principalement le dieu du ciel, de la foudre et du tonnerre  ;)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Euh Lazer c'est plutôt Bacchus .....  :2:

  • Upvote 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai installé une ampoule halogène et j'ai essayé divers paramétrages

Je n'obtiens pas une solution totalement satisfaisante

 

Aucun souci en opération manuelle : l'éclairage et l'extinction sont immédiats en positionnant le paramètre 65 à  1. (Dans ce cas, pas de souci pour utiliser une ampoule led non dimmable)

Par contre, je constate une latence assez forte des remontées d'info sur console

 

Pour les commandes depuis la box :

- l'éclairage et extinction sont progressifs, ce qui doit provoquer les flash sur mon ampoule led non dimmable.

Je n'arrive pas à  modifier cet état ... Vous me direz que la solution est simple : achat d'une ampoule led dimmable ;)

- le slider peut avoir des comportements aléatoires lors d'une commande d'allumage : enchaîner 100% - 0% - 100%

 

J'ai bien l'impression que si l'on "respecte" cette latence (pas d’enchaînements rapides entre commandes manuelles et via console), le système fonctionne... mais je le répète, ce n'est pas satisfaisant

 

Pour information, voici l'état actuel de mes paramètres (après bien des essais) :

N° de Paramètre - valeur

1 - 0

5 - 0

30 - 1

40 - 5

60 - 1

61 - 99

65 - 1

66 - 1

 

 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

vous me faites peur, je comptais cabler les miens ce week-end :(

 

Comme l'a écrit @PITP2 à  mon propos : on va se sentir moins seul...

Plus sérieusement on attend ton constat pour voir ce que l'on doit entreprendre

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Sur doc papier jointe au module

 

Parameter n° 5 - Working mode

With this parameter is possible to change the module presentation on the user interface

0 - dimmer mode (par défaut)

1 - switch mode

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ah je ne lis jamais la doc papier si j'arrive à  trouver la doc en PDF.

Bon si elles sont différentes, c'est ballot :/

 

Intéressant, du coup tu devrais essayer en mode Switch toi, si tu as une LED non dimmable.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est déjà  fait... Si un paramètre apparaît dans ma liste, alors qu'il a une valeur par défaut, c'est que j'ai essayé de le changer ;)

Je ne me souviens plus du résultat exact, mais ce n'était pas bon 

 

Ce qui est étonnant, c'est que je règle les problèmes de Led non dimmable avec le paramètre 65, mais uniquement en mode manuel (allumage et extinction en mode instantané)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Moi ce que je trouve étrange c'est que Pascal de Domotique info n'a pas ce problème

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En fait, je n'ai plus de situation de blocage, mais il ne faut pas enchaîner rapidement des commandes manuelles et des commandes via l'appli

 

Est-ce que tu constates une latence de la prise en compte du changement d'état par la box suite à  une commande manuelle ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui je constate la même chose, mais le blocage ne vient pas forcément systématiquement lors d'envoie de commandes rapides

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Et quand y'a blocage, vous faites quoi pour débloquer ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Appui sur l'interrupteur physique pour moi

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Sauf si tu enchaînes rapidement des commandes via l'appli, c'est ça?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon je viens de l'inclure sur mon banc de test.

- Tous les paramètres par défaut.

- Poussoir (monostable)

- Lampe à  incandescence 40W.

 

Je constate également une petite latence.

Je n'ai pas (encore) réussi à  reproduire le bug que vous mentionnez.

Par contre plus gênant, par moment sur l'interface de la HC2, il m'affiche une valeur de dimmer intermédiaire alors que la lumière est à  100%

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne peux pas enchaîner rapidement les commandes via l'appli,  puisque je dois suivre le rythme des changements d'état, en les visualisant sur le slider 

Je constate d'ailleurs, comment dire, des "hésitations" sur les derniers % alors que je veux passer de 0% à  100%

Donc, pas de risque de blocage à  partir de l'appli

 

Par contre, je peux passer en OFF - ON rapidement avec les boutons poussoirs

Et c'est là  où l'appli n'arrive pas à  suivre, compte tenu de la latence, et à  mon avis entraîne des blocages  

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

eut c'est moi qui est un problème ou quoi ?

Le double clique sur le poussoir pour remettre à100% ne fonctionne pas !!!! Pas WAF du tout ça :(

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Par contre plus gênant, par moment sur l'interface de la HC2, il m'affiche une valeur de dimmer intermédiaire alors que la lumière est à  100%

 

J'observe également ce problème : je n'arrivais pas à  100%

En mettant le paramètre 60 à  98%, j'y arrive mais en trois temps (rapides) : 100% - retrait à  une valeur inférieure - retour à  100% (j'ai remis en place ma Led)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je ne peux pas répondre sur le double clique n'utilisant pas la fonction dimmer

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×