Aller au contenu

Fly

Membres confirmés
  • Compteur de contenus

    58
  • Inscription

  • Dernière visite

Messages posté(e)s par Fly

  1. Le 25/10/2022 à 12:23, Did a dit :

     Voici le crobar.

    Sérieux t'es AU TOP !!!! Je pouvais pas rêver mieux. Merci merci merci !!
    J'ai tout suivi à la lettre, ça marche nickel chrome !!

     

    @Lazer j'en ai profité pour changer ma boîte d'encastrement avec la chaussette en silicone, c'est géant, après il faut savoir qu'elle se détache de la boîte, j'ai cru sur le moment que je l'avais cassée... Hyper pratique, très bien fait.


    Je vous remercie beaucoup !!
    Puissiez-vous m'aider avec mon problème de volet de la même manière, car le support anglophone piétine toujours... :-(

    Fly

  2. Le 20/10/2022 à 11:18, jluc2808 a dit :

    ma suggestion en amont si tu as des difficultés, étaient de :

    1 - exclure le module du pilotage de ta box

    2 - lui faire un reset usine 

    3 - refaire une inclusion (qui va te dire que la calibration s'est mal passée et c'est normal) 

    4 - reparamétrer les différentes valeurs qui vont bien (type de volet, bouton de commande, valeur descente et montée, ...)

     

    le faire sur 1 seul volet pour voir si ça marche puis l'appliquer à tous les autres en cas de succès.

     

    C'est ce que j'ai pu faire: Exclusion / reset usine (3 x B ) / inclusion / reparamétrage
    Mais toujours hors calibration...

    J'ai enfin réussi à obtenir du support FIBARO une vérification à distance de la box, à suivre, ils semblent dire qu'une calibration soit possible vu que mes moteurs ont des butées électronique en position basse et physique en position basse...
    À suivre...

    Fly

  3. OK, du coup:

     

    Du coup, ça serait:

    - 2 x Bleu sur WAGO (x4)
    - 1 x Orange 1,5 entre WAGO et N du FGS-213

    - 1 x Orange 2,5 entre WAGO et prise
    - 2 x Rouge que je mets sur un Wago (x3)
    - 1 x Rouge supplémentaire que je mets du Wago vers L du FGS-213
    - 1 x Orange supplémentaire que je mets de la prise au Q du FGS-213 

     

    @Did pourquoi ne pas mettre directement un bleu sur prise ???

     

    On est bon ce coup ci ?
    Fly

  4. Bonjour @jojo,

     

    Oui j'ai bien 2 bleus sur ma prise comme sur la photo.

     

    Du coup, ça serait:

    - 1 x Bleu que je laisse sur prise
    - 1 x Bleu que je mets sur N du FGS-213
    - 2 x Rouge que je mets sur un Wago
    - 1 x Rouge supplémentaire que je mets du Wago vers L du FGS-213
    - 1 x Orange supplémentaire que je mets de la prise au Q du FGS-213 

     

    C'est ce que tu conseilles ?
    Fly

  5. De retour avec mon module FGS-213 fraichement reçu, j'ai une hésitation pour la connexion...

     

    image.thumb.png.dfa4473b31bd37cde565c1ee272493fa.png

     

    J'ai vérifié, le code couleur est OK:

    Bleu = Neutre
    Rouge = Phase

    Vert/Jaune = Terre

    Donc, si j'ai bien compris, je fais:
    - 1 x Bleu que je laisse sur prise
    - 1 x Bleu que je mets sur N du FGS-213
    - 2 x Rouge que je mets sur un Wago
    - 1 x Rouge supplémentaire que je mets du Wago vers L du FGS-213
    - 1 x Bleu supplémentaire que je mets de la prise au Q du FGS-213 

     

    Est-ce exact ?
    Fly

  6. Ahhhh oui, effectivement, ça marche mieux !!!!

    Bon, l'inclusion ne me donne rien de mieux :-(((((
    Je désespère, j'ai parfois l'impression d'avoir rêvé et que ça ne marchait pas... Heureusement que ma femme me confirme qu'elle a déjà bien vu le volet dans la bonne position sur l'appli, j'en viens à croire que je suis Alzheimer !!!

     

    Je tente la restauration usine (du module pour le moment...)
    Fly

     

    image.thumb.png.1d4182d82ba7f053cbbcc1a786873da4.png

     

    image.thumb.png.e22000fa24246cf275bcb1c2cb9ea3f3.png

     

    Au passage on voit toujours "problème de calibration" - or je crois comprendre que dans mon cas, pas de calibration possible hormis des durées de montée / descente...

  7. @Lazer, c'est assez intéressant ce que tu dis par rapport aux 3 clics sur l'interrupteur !! Car:
    - je ne suis pas convaincu que le bouton est bistable

    - le setup du professionnel était de type monostable (paramètre 20 à 0 - momentary switch)

    - j'ai DEUX boutons pour monter et descendre le store, et si j'appuie sur le bouton montée, le store monte même si je retire le doigt mais je peux basculer le bouton et le store s'arrête, ce qui ressemble à un monostable pour le module non ?

    - Et enfin, j'ai pas mal appuyé 3 fois sur ces boutons, ce qui pourrait avoir "exclus" le module non ??...

     

    Du coup, comment savoir quels sont les modules qui n'apparaissent pas dans l'interface mais qui sont toujours dans le réseau Z-WAVE svp ???

     

    Fly

  8. Le 03/10/2022 à 19:11, Lazer a dit :

    A ma connaissance il n'y a pas eu de mise à jour récente du firmware des modules FGR pour volets.

     

    Dans les Paramètres, Appareils, tu as un bouton Enlevez les appareils :

     

    image.png.9223d5a24c57148af124f7fd2131c24d.png

     

    Puis tu choisis Z-Wave {...}

     

     

     

    Pas pu m'y pencher ce week-end, trop de choses... 
    Avant d'enlever le module, je ne dois pas aller le "mettre à la poubelle" en premier lieu ??

    image.thumb.png.aadc275926c4aa8d12506500b656e4f9.png

     

    Ça vous paraît peut-être trivial, mais tant qu'à recommencer à zéro, autant le faire bien...
    Et si ça ne marche pas, je ferai une remise à zéro usine de la box, mais j'ai peur d'un truc...
    En remise à zéro usine, je dois ouvrir tous mes interrupteurs pour accéder au fameux bouton B ?
    Bonjour le temps que je vais y passer.......

     

    Fly

  9. Il y a 7 heures, jluc2808 a dit :

    @Fly je viens de relire la doc complète du module

    - si le mode Roller blind with buit-in driver est positionné (ce qui est ton cas avec le moteur Profalux) donc 151 à 5 (ou 6)  alors le calibrage par positionnement (c'est à dire la reconnaissance automatique des butées) n'est pas possible 

    cette fonction n'est disponible que si le paramètre 151 est à 1 ou 2

    Merci beaucoup pour ta relecture, c'est exactement ce que j'avais lu et compris, mais étant un peu débutant novice dans la domotique, je voulais votre avis d'expert. C'est donc bien ma compréhension, "hélas pas de calibrage possible" hormis en ajustant les durées de montée et descente.

     

    Il y a 7 heures, jluc2808 a dit :

    - dans ton cas la seule solution est de jouer sur les paramètres 155 et 156 qui vont donner des valeurs pour la durée de montée et descente

    par défaut ces valeurs sont à 6s (d'après la doc)

    - pour les affiner il est précisé la procédure suivante  :

     faire monter le volet, s'il s'arrête avant la fin alors augmenter la durée du 155, s'il continue de tourner après être en haut diminuer 155

     faire descendre le volet, s'il s'arrête avant la fin alors augmenter la durée de 156, s'il continue de tourner après être en bas diminuer 156

     alternativement faire monter et descendre pour affiner les réglages jusqu'à temps que les montées / descentes soient complètes et sans alimentation de plus de 1s à 2s une fois les butées atteintes 

     

    Tout à fait, c'est ce que j'ai fait, et j'ai bien mes ~20s de descente et 20.5s de montée, pour cela pas de souci.

    Il y a 7 heures, jluc2808 a dit :

    NB:  il n'est pas précisé dans le cas du mode Roller Blind with buit-in driver si le positionnement en % est disponible ou pas. Cela va probablement dépendre de la box avec laquelle tu fonctionne.

      Je suis en HC3, et jusqu'à présent, depuis le début que je l'ai (soit à sa sortie), j'ai toujours pu positionner mes volets au % désiré, entre 0 et 100% sans aucun souci et ça fonctionnait très bien !
    Le système faisait simplement une association entre le temps de montée ou descente pour indiquer le %

    Et quand j'actionnais les interrupteurs physiques, de la même manière, il me reportait sur l'application la position du volet (car si le volet avait fonctionné 10s (50% du temps de montée ou descente), alors j'avais une indication à 50% sur l'application.
    Depuis que j'ai fait cette mise à jour, cela ne fonctionne plus ainsi, quand je fais tourner 10s le moteur, le volet reste fermé ou ouvert sur l'application... La seule condition pour avoir un report de l'état, c'est de fermer complètement ou ouvrir complètement le volet avec le bouton physique, auquel cas l'application se met à jour. Preuve qu'une info est envoyée par le module. Preuve aussi qu'il fonctionne bien, lorsqu'il est actionné, on voit la puissance du moteur se dérouler dans l'interface (en le commandant par l'application).

     

    J'ai du mal à croire que 7 modules se décalibrent tous en même temps, et optent pour un comportement de ce style, je suis de plus en plus enclin à penser qu'il y a un paramètre ou quelque chose de similaire qui pose problème ou alors la box...

    En fait, j'ai fait un reconfigure device depuis la box, et le problème est toujours là...

    Je vais donc quand même passer par l'étape que tu décris, histoire d'en avoir le coeur net, en faisant une exclusion, mais ensuite je vais certainement refaire un paramétrage ab initio de la box, depuis 0... Histoire d'en avoir vraiment le coeur net, quitte à commander un module supplémentaire pour voir si ça vient des modules !

     

    Il y a 7 heures, jluc2808 a dit :

    @Flymaintenant si tu veux, absolument faire un reset usine (comme je ne connais pas ta box, d'autres pourront être plus pertinent que moi sur le sujet), le plus efficace sera de le faire physiquement avec le B-bouton (celui en haut en renfoncement) - attention la languette est fragile

    - exclure dans ta box le module du réseau ZWAVE

    - une fois faite, pour faire un reset usine appuyer sur le bouton B pendant un long moment jusque le voyant devienne jaune

    - lâcher le bouton, puis faire un appui bref sur le bouton , le voyant doit s'éteindre puis après un moment devenir rouge 

    dans cet état, le module est revenu aux valeurs usines et est près à être inclus de nouveau dans le réseau zwave.


    Quelqu'un peut me renseignement comme "exclure de ma box le module du réseau ZWAVE svp ?
    Je peux supprimer tout simplement le module, c'est cela ?
    Ensuite, j'ai bien compris l'histoire du bouton B, bien décrit aussi dans la box.

    Merci bien, je vous tiens informé de mes tests, si entre temps quelqu'un a des volets sans positionnement (PROFALUX - type built-in driver), je suis curieux de connaître son fonctionnement.
    Fly

  10. OK merci les gars, je résume si quelqu'un d'autre veut l'info (au besoin je te laisse reprendre le post et le corriger puis le mettre en tête @Lazer ?):

     

    FGS-224 --> peut être utilisé pour commander 1 ou 2 prises électriques mais: absence de mesure de consommation + pontage nécessaire si utilisation une seule prise + limité à 6A par sortie (1400W à 230V avec charge résistive) et 10A max cumulé (2200W à 230W avec charge résistive) / plus généralement utilisé derrière un interrupteur

    FGS-214 --> peut être utilisé pour commander 1 seule prise électrique mais: absence de mesure de consommation / énergie consommée + limité à 6.5A max (1500W 230W avec charge résistive) / plus généralement utilisé derrière un interrupteur
    FGS-223 --> peut être utilisé pour commander 1 ou 2 prises électriques (y inclus consommation), mais limité à 6A par sortie (1400W à 230V avec charge résistive) et 10A max cumulé (2200W à 230W avec charge résistive)

    FGS-213 --> peut être utilisé pour commander une prise électrique (y inclus consommation), mais limité à 8A max (1840W à 230V avec charge résistive)

    Donc sur les prises électriques en France souvent câblées en 1.5mm2 ou 16A, il y a risque en mettant ces modules derrière la prise, qu'un jour on oublie et qu'on vienne à tirer 3000W (les appareils à raclette sur multiprise, ça se voit), et que le module soit détruit, pas trop grave, mais pire encore, brûle et entraîne un début de feu électrique...

     

    Conclusion:
    - mieux vaut utiliser la prise électrique Walli, sachant que cette dernière est profonde et peut nécessiter de modifier sa boîte d'encastrement (mini 50mm voire 60mm pour être à l'aise fonction du nombre de wago et fils etc)

    - ou encore tout simplement si on ne veut pas démonter tout, une Wall Plug mais là encore dangereux car ne supporte que 10A et pas de protection interne, même problème que précédemment.

     

    J'ai tout bon ?
    Fly

     

    • Like 1
  11. Bonjour,

     

    Des idées pour progresser ? Je suis toujours bloqué, pas de retour d'état, Snifffff. @jluc2808 ?

     

    J'ai lu sur un autre forum (sur une autre box), que ça pouvait être lié à des problèmes d'inclusion / exclusion, mais je ne sais pas ce que cela veut dire.

    Qu'avez-vous notamment sur "polling", j'ai essayé plusieurs choses mais sans succès non plus.

     

    image.thumb.png.72a49158b466661eacc6baa274267f97.png

     

    Si je dois supprimer l'association, est-ce que le "reconfigure device" peut m'aider, ou bien obligé d'ouvrir le zinzin pour appuyer sur B ?

     

    image.thumb.png.a4e070a8548bbb2271d3caa493d608ef.png

  12. Il y a 4 heures, Lazer a dit :

    juste renommer le domaine en automobile-moins-sale.com serait plus juste :15: mais j'arrête là le HS car ce débat dégénère assez vite (pourtant je suis favorable au tout électrique)

    Je te rassure, je ne suis pas militant dans l'âme, et je confirme ce que tu dis, car c'est loin d'être aussi propre que l'on pense. Pour info, c'est pas moi qui ait choisi le nom hein ;-)

     

    Il y a 4 heures, Lazer a dit :

    Ce qui doit te manquer, ce sont des notions d'électricité, ce n'est pas une critique, juste une constatation. Du coup la compréhension est plus longue, nécessite plus de temps de recherches....

    Ouais... Peut-être... Avec un diplôme d'ingénieur électrique, c'est vrai que ce serait un peu bête. Mais j'accepte toute critique

     

    Il y a 4 heures, Lazer a dit :

    {....}
    Et les membres actifs sont "experts", c'est à dire qu'ils ont tous une certaine expérience, une culture de la domotique/électricité/informatique pour savoir où chercher une info nouvelle.

    {...}

    la faute au format vidéo Youtube surement et tout ce qui va avec : sponsoring, argent, fortune... ou pas)
    {...}

    Quand un nouveau module (FGS xxx) sort, il remplace ou complète un précédent, alors les experts savent faire la différence, mais je comprends qu'un néophyte ne sache où chercher, car l'info didactique "de base" n'existe plus à cause des blogs fermés justement.

    Enfin quelqu'un qui me comprend !!!!

     

    Il y a 4 heures, Lazer a dit :

    Non car une prise électrique (murale) c'est du 16A, et les modules ne sont donnés que pour 10A, donc il y a danger (d'incendie).

    Pour une prise, il faut utiliser une prise Fibaro Walli encastrée, ou bien brancher un Wall Plug par dessus une prise existante.

    Ah... Je pensais pour le coup qu'il avait un fusible dans ces bestioles et que si je tirais du 16A, il disjonctait, non ???
    Une Walli encastrée, je crois comprendre que c'est pas top car les boîtes ne sont pas assez profondeurs, je me trompe ? Un Wall Plug, c'est moche et ça fait rajout, j'aime pas...
    Pas d'autre chose qu'une Walli encastrée ??? Diable !!! :-(

     

    Fly

  13. Merci @jluc2808,

     

    Je confirme que (j'appuie il reste, j'appuie de l'autre côté pour le remettre dans la position) --> je note que j'ai donc un bi-stable [Toggle Switch en anglais sur l'interface].

    J'ai basculé le paramètre 20 à 1 (toggle switch)

    150 --> 0
    151 --> à 5

    154 --> 1s

    155 --> 10W j'ai laissé car c'était ainsi avant et ça marchait - et le profalux a une butée physique en montée, et électronique en descente (ou l'inverse, c'est pour cela qu'ils sont moins bien que les SOMFY qui disposent d'une protection dans les 2 sens)

    156-157 --> 20s et 20.5s pour avoir une descente et montée au top.  

     

    Mais c'est là où ensuite je ne sais pas ce que je dois faire pour la calibration ?... Car je suis presque sûr que c'est ce qui coince, mon installateur m'a répondu: 

     

    Citation
    les modules Fibaro ne renvoient pas d'information. L'indication que vous pouvez voir sur votre application n'est qu'une estimation de la position en fonction du temps de mise en marche des moteurs. Ce temps est défini lors de la calibration des stores (voir chapitre 9 "Etalonnage de la position des stores" du document joint). D'autre part, comme indiqué au chapitre 10 de ce même document, la modification du type de store entraîne une modification de certains paramètres qui ont une influence sur l'affichage de ceux-ci dans l'application. Il faudrait donc vérifier ces paramètres et contrôler qu'ils sont configurés sur le bon réglage. Je n'ai pas eu écho de problèmes de ce type depuis la dernière mise à jour. A vérifier toutefois sur les forums Fibaro si d'autres utilisateurs ont rencontré le même souci que vous.

     

    Le chapitre IX et X:

    image.thumb.png.3cdb6a26a4304644bce589b6666246a8.pngimage.thumb.png.1ddae3cad6931bcad3dfe11f5834661b.png

     

    Mais malgré cela, la calibration  ne se lance jamais, c'est à dire que jamais le store ne monte et ne descend complètement, alors que je me rappelle qu'à l'installation cela avait fonctionné !!!
    La seule chose que je peux voir de différent par rapport à avant, c'est cela:

     

    image.png.d996de373535f01970189ed7d49e1c81.png

    Dois-je mettre le rôle à "Rouler blind with built-in driver", car bien que le paramètre 151 soit à 5, cette info n'a pas été modifié ici dans GENERAL...

     


    Des idées ?
    Fly

     

  14. Désolé de revenir si tard, j'ai eu quelques journées occupées ces temps ci.

    Immense merci @jluc2808 pour ta prise en main, j'apprécie beaucoup et on va essayer de progresser, vraiment un immense merci de reprendre à zéro !!! J'en ai bien besoin.

     

     

    Le 26/09/2022 à 20:32, Lazer a dit :

    Oui il y a plusieurs modules enfants, mais normalement il faut uniquement utilisé celui qui est affiché par défaut (les autres sont cachés)

    Je crois me souvenir que la télécommande (remote) est affichée par défaut, perso je ne m'en sert pas donc je la cache afin de ne pas polluer l'affichage (la télécommande n'est utile que pour les scénarios rapide en mode graphique, ce que je n'utilise pas)

    Mon souci, c'est que l'ensemble a été fait par un installateur, a-t-il pris comme il faut le "module par défaut", je ne suis pas sûr, c'est le sens de ma question. Cacher la télécommande n'est pas un problème, mais je m'interroge plutôt sur les autres icônes, car j'ai remarqué hier, en cliquant sur ceux qui sont cachés, cela influence les volets qui descendent ou montent. Et curieusement, si je mets les 2 icônes "en bas" ou "en haut", eh bien le retour d'état "revient" comme par magie mais uniquement pour la partie complètement haute ou basse, pas intermédiaire comme c'était le cas avant. 

     

    Le 27/09/2022 à 10:47, jluc2808 a dit :

    je pense que tu n' es pas complètement dans le match avec cette procédure alors on va reprendre point par point :

     

    - 1 assure toi que le bouton montée en sur S1 et descente sur S2

    - 2 il est préférable d'avoir des poussoirs que des bi-stables mais on va pouvoir faire avec

    - 3 pour toi le paramètre 151 doit être sur 1 (volet roulant avec positionnement)

    - 4 le paramètre 154 doit être à 10 (c'est à dire 1s qui est délai après butée pour arrêter le forçage moteur)   ==> on verra si ce délai doit être augmenter en cas de non reconnaissance de la butée mais pour l'instant le laisser sur 10

    - 5 le paramètre 155 est sur 10 (c'est à dire qu'avec la consommation de 10w le moteur du volet est considéré comme en mouvement) ==> laisser cette valeur

    - 6 lire les paramètres 156 et 157 pour voir les valeurs qu'ils ont déjà (ces paramètres sont données en centièmes de secondes) si c'est de 1 à 500 (5s) il y a peu de chance que ce soit bon on devrait avoir plutôt 1000 ou plus

    si ton volet ne bouge pas assez en faisant des montées ou descentes manuelles alors modifier de suite ce paramètre pour le mettre autour de 1000 (10s), normalement la calibration devrait le modifier mais on ne sait jamais .

    - 7 - une fois tout cela fait alors on va passer à la calibration elle-même

     

    - 8 - si tu as des boutons poussoirs et que ton volet est fermé - alors appuyer sur le poussoir descente pendant 3s

    si tu as des interrupteur bistable (il te faut avoir 1 interrupteur 2 position pour chaque mouvement) - alors actionne l'interrupteur descente 3 secondes et arrêt

    il doit y avoir 1 mouvement (pas certains)

    - 9 refaire la même manip avec le même interrupteur (il doit y avoir 1 mouvement mais pas certains)

    - 10 refaire la même manip avec le même interrupteur (là il doit y a avoir mouvement - de descente jusqu'en bas puis arrêt et remontée)

    1/ À priori cela a fonctionné pendant 2 ans, ça doit être câblé correctement, mais j'ai le branchement suivant:

    image.thumb.png.ea271373059e189c7e1c02b84b1fe743.png

     

    2/ J'ai ce type de bouton, j'ai du mal à dire si c'est bistable ou monostable ou je ne sais quoi...

    image.png.09a9942f70e36a96ec185a0c12e070b5.png

    Quand j'appuie sur le bas du bouton de gauche, le bouton "descend" ainsi que le volet qui descend. Pour arrêter la descente, je dois appuyer de nouveau sur le HAUT du bouton de gauche ce coup ci.
    Et idem sur le bouton de droite, mais qui sert pour la montée.

     

    3/ OK 151 ça me paraît bizarre car ils ont toujours été à 5 et ça fonctionnait, mais  je viens de le passer à 1

    4/ Le paramètre 154 est à 1 seconde --> tu me demandes de le laisser à 1s ou de le mettre à 10s (pas clair excuse moi)

    5/ 155 à 10W on est OK

    6/ Là encore, j'ai bien des secondes: 20s et 20.5s (et le volet s'ouvre et se ferme correctement jusqu'en bas ou en haut selon) - je n'ai pas de millièmes de secondes comme toi par contre - attention, mon interface est en anglais, est-ce que ça peut jouer un rôle ?

    7 & 8/ etc ... tu me demandes d'appuyer sur le bouton poussoir, est-on d'accord qu'il faut que je mette le paramètre 150 sur 2 auparavant, je sauve et ensuite j'applique ce que tu me dis ???

     Dans tous les cas, le fait d'avoir changé le paramètre 151 à 5: si j'appuie sur le bouton poussoir et que je veux arrêter la course du volet en cours de route, je ne peux plus comme avant. Il faut du coup que je remonte le bouton à son état initial, et que j'appuie sur l'autre bouton pour arrêter le volet. Est-ce cela que tu me demandes ?
    Après avoir fait cela, mes paramètres 156 et 157 sont fixés à 0.03 s et 0.04 s respectivement, donc plus rien ne monte ou ne descend...

     

    Snifff... 

     

    Le 28/09/2022 à 06:17, lfl a dit :

    Bonjour, les moteurs profalux filaires ont une consommation même une fois arrivés en fin course. Les positions du volet sont gérées par un encodeur sur le moteur et son arrêt est piloté par la carte interne. Il n y a aucun fin de courses qui coupent l alimentation moteur. Donc même à l arrêt il y a une consommation.

    Peut être fait il augmenter la puissance de détection moteur en mouvement.

    Oui, l'installateur des volets me l'a confirmé récemment, et ils ont changé l'un de mes moteurs pour avoir un côté fin de course par une butée qu'ils ont ajouté sur le volet, de l'autre la butée électronique.

     

    Fly

     

  15. Le 26/09/2022 à 20:02, Lazer a dit :

    Le problème c'est de trouver quelqu'un de motivé pour l'écrire !

    Désolé, je sais que tu n'aimes pas qu'on cite, mais là vu les différentes réponses, il le faut.

    C'est un faux problème, il y a toujours de la bonne volonté dans les forums, j'en fais partie, j'ai proposé un topic "Tesla Model 3 pour les Nuls" et je m'en suis vu confié la tâche (https://forums.automobile-propre.com/topic/tesla-model-3-pour-les-nuls-30821/) et au final j'ai fini modo là bas. Je serais donc prêt à vous rédiger quelque chose si vous le souhaitez, si je trouve le temps et si j'arrive à comprendre (mais ne pas compter sur moi pour la modération, c'est déjà suffisant sur le forum AP !!). Mais pour le moment, je collecte les infos, et je suis loin de comprendre tout...

     

    Le 26/09/2022 à 21:08, Nico a dit :

    Et cela existe déjà en fait... Il suffit d'aller sur Domotique Store dans Manuel et Tuto, et c'est vraiment super bien détaillé, avec explications, tableau de comparaison etc.

    Mon problème, c'est que j'y suis déjà allé, et si tu fais allusion à cette page: https://tutoriels.domotique-store.fr/content/1/282/fr/comparatif-des-micromodules-relais-on_off.html ça ne parle qu'aux experts, pas aux novices dont je fais partie. Je mets au défi tout nouvel arrivant de savoir quel type de module il faut pour piloter une prise... Personnellement, j'avoue très sincèrement que je n'ai toujours pas compris entre 213/223/214/224, navré... Je pense avoir fait quelques études avec diplômes d'ingénieur à la clef, mais visiblement ça ne me suffit pas pour comprendre (ou alors j'ai besoin de tout comprendre bien dans le détail, c'est aussi possible... c'est ce qui fait ma force, pour pouvoir après bien l'expliquer)

    Le 26/09/2022 à 21:55, Lazer a dit :

    J'allais dire qu'il suffit d'avoir un peu de curiosité, et de temps, et d'aller naviguer sur les boutiques des revendeurs de domotique pour découvrir les modules existants et leurs possibilités, mais en fait @Nico a tout dit, domotique-store et ses tutos donne des informations vraiment complètes.

    Avec tout le respect que je te dois, tu t'es déjà placé en grand donneur de leçon envers moi, c'est gentil, mais un débutant a beau avoir plein de motivation, c'est difficile de savoir où chercher...
    Pour prendre l'exemple des monostables et bistables que tu as eu la gentillesse de m'expliquer, je pense que j'étais déjà passé au travers des tutos en question, à savoir https://tutoriels.domotique-store.fr/content/3/109/fr/types-de-boutons.html mais que cela ne m'est soit pas apparu clair sur le moment, soit je n'en n'avais pas besoin à ce moment là et ne comprenais pas forcément pourquoi en avoir besoin.

     

    Bref, pour revenir au topic, je crois comprendre que 213/223 c'est pour commander une prise électrique (entre autres), 213 pour une seule, 223 pour 2.
    214/224 pour un interrupteur, peut servir pour la prise électrique mais branchement plus complexe.

    J'ai juste ?