Pas possible à ma connaissance sur ce module mais extrêmement simple en code sur HC3 @jjacques68 le retard est une option intégrée maintenant pas besoin de faire un setTimeout ;)


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

image.png.edc194d6a0ef26382b671f87e4c98be7.png

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 22 heures, Krikroff a dit :

le retard est une option intégrée maintenant

 

alors voilà en effet pour la HC3, depuis une scène :

 

api.post("/devices/"..ID_Device.."/action/turnOff", {delay = 60})

tout simple...

 

ceci retarde l'action du OFF 60 secondes après avoir envoyée la commande.

 

merci @Krikroff

Modifié par jjacques68

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Parfaitement [mention]jjacques68 [/mention]


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Krikroff, si tu as un moment... tu peux regarder ? merciiiii :) 

 

j'ai pas voulu le mettre ici à la suite, car c'est pas exactement le sujet...

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous,

 

je possède une vanne Honeywell VC 2 voies.  
 

pour le raccordement j’ai mis sur S1 le fils noir qui me permet de fermer la vanne et sur S2 le fils marron qui me permet d’ouvrir la vanne. 
 

est il possible avec ce module de faire en sorte que si s1 est on s2 doit être off et si s1 est off, s2 soit être on. 
 

voici la vanne 

 

84265173_HoneyWellVC.jpg.03339183698c1aef3c178721286dc6d2.jpg

merci pour votre aide 

Modifié par TraxxMaxx

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui avec un scenario 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Mai il me semble qu'il y a un moyen directement dans les paramètres du module 

 

je regarde ça 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 4 minutes, 971jmd a dit :

Mai il me semble qu'il y a un moyen directement dans les paramètres du module 

 

je regarde ça 

Hello,

 

merci beaucoup via une scène je me doutais mais ce serait cool directement via le paramètre du module. 
 

merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tu as le schéma de câblage de ta vanne ?

Parce que si c'est comme la mienne, c'est à dire qu'elle a 3 fils (1 neutre, 1 phase ouverture, et 1 phase fermeture), le tout en 230V, alors tu peux utiliser un module pour volet roulant FGR.

 

Dans ce cas il ne faut pas utiliser du FGS, car tu ne pourras jamais garantir que les 2 contacts ne sont pas activés simultanément (part du principe que ton scénario sur ta box domotique va forcément bugguer, loi de Murphy inside).

Tandis que le FGR est programmé au niveau de son firmware pour n'avoir jamais les 2 sorties actives simultanément (c'est soit l'une, soit l'autre, ou aucune des 2)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Effectivement pas de paramètre

 

mais je pense avec un scénario c'est possible

 

j'ai pas tester

 

 

--[[
%% properties
368 value
369 value
%% weather
%% events
%% globals

--]]


--incrémenation
 function inc ()
fibaro:setGlobal('vanne', fibaro:getGlobalValue('vanne') +1);
  end
  

local s1 = tonumber(fibaro:getValue(368, "value"))
local s2 = tonumber(fibaro:getValue(369, "value"))

local VarVanne = fibaro:getGlobalValue( "vanne");

--- si S1 = on  et la vriable vanne = 0   alors S2 off et on incrémente la variable vanne de +1
if    (s1 == 1)  and (VarVanne == 0) then   
  fibaro:call(369, "turnOff")  ---s2 off
  inc ()  -- VarVanne + 1
end

--- si S1 = on  et la vriable vanne = 1   alors S2 off et on passe la variable vanne à 0
if    (s2 == 1)  and (VarVanne == 1) then   
  fibaro:call(368, "turnOff")
  inc ()
  fibaro:sleep(2000)
  fibaro:setGlobal('vanne', 0);
end

 

 

Modifié par 971jmd

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a peut-être aussi une autre solution beaucoup plus basique. 
 

faire un pont entre Q1 et  S2

et

faire un pont entre Q2 et S1

 

À méditer et tester avec précaution :)

Modifié par 971jmd

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai testé et non ça ne fonctionne pas ^_^

j'ai rien dit

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Ou ajouter un relais inverseur en sortie du module.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J’ai testé avec deux scénarios Block, Ça fonctionne très bien

 

scénario N1 SI   s1 = on alors off S2

 

scénario N2 SI   s2 = on alors off S1

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour votre aide en tout cas :)

 

Pour infos, j'ai testé un câblage mais j'ai grillé le module arf lol

 

J'en ai recommandé un

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Heureusement que je t'ai dit de ne pas utiliser de FGS...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 11 heures, 971jmd a dit :

Effectivement pas de paramètre

 

mais je pense avec un scénario c'est possible

 

j'ai pas tester

 

 


--[[
%% properties
368 value
369 value
%% weather
%% events
%% globals

--]]


--incrémenation
 function inc ()
fibaro:setGlobal('vanne', fibaro:getGlobalValue('vanne') +1);
  end
  

local s1 = tonumber(fibaro:getValue(368, "value"))
local s2 = tonumber(fibaro:getValue(369, "value"))

local VarVanne = fibaro:getGlobalValue( "vanne");

--- si S1 = on  et la vriable vanne = 0   alors S2 off et on incrémente la variable vanne de +1
if    (s1 == 1)  and (VarVanne == 0) then   
  fibaro:call(369, "turnOff")  ---s2 off
  inc ()  -- VarVanne + 1
end

--- si S1 = on  et la vriable vanne = 1   alors S2 off et on passe la variable vanne à 0
if    (s2 == 1)  and (VarVanne == 1) then   
  fibaro:call(368, "turnOff")
  inc ()
  fibaro:sleep(2000)
  fibaro:setGlobal('vanne', 0);
end

 

 

Je testerai :)

 

Encore merci

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Il aurait plutôt dû griller la vanne avec un FGS.

En tout cas, tu me diras si les icônes te conviennent.

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 50 minutes, Lazer a dit :

Heureusement que je t'ai dit de ne pas utiliser de FGS...

@Lazer

Ah mince j'ai zappé ta réponse, je vais opter pour un FGR alors :)

J'ai grillé le FGS avant de poser la question sur le forum lol

 

Voici le schéma

 

image.thumb.png.34c64934698d43e8cc286f26f9e9eb83.png

 

C'est celui avec 3 fils

 

Merciiiii

Modifié par TraxxMaxx

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 42 minutes, Did a dit :

 Il aurait plutôt dû griller la vanne avec un FGS.

En tout cas, tu me diras si les icônes te conviennent.

 

 

J'ai eu chaud pour la Vanne

 

Ps : Merci pour les icones :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Pour ma VMC, j'ai remplacé le relais interne (Relpol) d'un FGS qui déconnait par un modèle Finder 12V à contact inverseur mais tu peux ajouter un relais inverseur en 220V sur une sortie d'un FGS.

 

gallery_43_146_5315.jpg

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 39 minutes, TraxxMaxx a dit :

@Lazer

Ah mince j'ai zappé ta réponse, je vais opter pour un FGR alors :)

J'ai grillé le FGS avant de poser la question sur le forum lol

 

Voici le schéma

 

image.thumb.png.34c64934698d43e8cc286f26f9e9eb83.png

 

C'est celui avec 3 fils

 

Merciiiii

Et bien c'est parfait ça, tu as le même mécanisme de vanne que moi.

Tu peux donc utiliser un FGR, et tu mets le marron sur la sortie 1 et le noir sur la sortie 2 (ou l'inverse) et tu pourras contrôler l'ouverture/fermeture de la vanne sans aucun risque d'activer les 2 sorties simultanément.

Laisse tomber les scénarios LUA farfelus, ça va forcément bugger et créer un court-circuit.

 

Partager ce message