Aller au contenu

Recommended Posts

J'ai le même message que xtrem57 alors que cela a marché je voyais les boucles s'incrémenter.

Mon problème est apparu après reboot.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@PITP2, Je vais essayer de reproduire le problème après reboot  ;)

 

@XTREM57, est-ce que ton device apparait ici /fibaro/en/consumption/energy.html ?

 

Voici mon device qui tourne depuis le weekend post-3-0-81802500-1413742602_thumb.png

 

@Fredo, pour zibase exemple la sortie json suivante:

{
    "head":"success",
    "body":{
        "id":"OS439164673",
        "name":"T°_hum salle manger ",
        "icon":"logotype_temperature.png",
        "type":"temperature",
        "status":1,
        "protocol":7,
        "time":1412872232,
        "val1":23.5,
        "val2":80
    }
}

Choisir le type Temp (S1) + Hum (S2)

 

Pour la température il faut mettre en path S1: /body/val1 et pour l'humidité en path S2 /body/val2 (pas de pattern ici puisque les valeurs sont déjà  en numérique)

 

 

  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Krikroff,

merci beaucoup, ça fonctionne.

Est-ce qu'on peut récupérer aussi l'état de la batterie (ok ou basse)?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@krikroff: non je ne le voit pas.

 

PITP2 a raison, le problème de non MAJ est apparu après reboot de mon HC2.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Fredo, :74:

 

je n'ai pas de zibase pour faire de tests mais si il est possible de sortir le niveau de la batterie dans le json, oui pas de problème ;)

 

@xtrem57,

 

même avant le reboot le device n'était pas dans le panneau ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@krikroff,

par contre, je viens de créer un au Virtual sensor pour une autre sonde identique, et je n'ai retour que de S1, alors que les 2 sont configurés pareil

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui même avant reboot il n'etait pas dans le panneau.

Après reboot, en plus il ne fonctionne plus (plus de MAJ)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@fredo, a quoi ressemble le json de la deuxième sonde ?

 

@xtrem57, merci pour les infos

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

tu as rebooté ta box et cela fonctionne toujours chez toi Krikroff ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@PITP2, je vais ça de suite... je suis fébrile  :huh: 

 

@xtrem57, (ne le prends pas mal hein ;)) tu as bien sélectionné la petite ampoule et pas la maison dans le panneau énergie ?  Je n'arrive pas à  reproduire le problème ...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@krikroff,

en fait, ça ne vient pas du JSON, mais du type de sensor qui n'était pas multi malgré qu'il soit en température (S1) + humidité (S2).

j'ai essayé de changé sur un type simple et le remettre en multi, mais il affichait toujours type simple.

Donc je l'ai supprimé et recréé, et là  c'est bon.

J'en ai encore une dizaine à  faire, on verra bien.  ;)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@fredo, je m' auto cite :D

 

@Nico, dans la prochaine mà j le type ne pourra plus être modifié au niveau de la liste après la première configuration afin d’éviter la confusion. Je ne sais pas si c'est un bug ou pas car pas de retour de Fibaro sur ce point, tout ce que je sais c'est qu'il est impossible de modifier le type d'un module après sa création, je pense que c'est trop complexe à  gérer en Backend pour Fibaro. Donc si il faut changer le type l'unique solution est de supprimer le module puis de le recréer  ;)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Krikroff

je vais me faire taper dessus si tu plantes ta box aussi  :(

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

T’inquiète ! le matériel polonais c'est solide, trois coups de marteau de charpentier et ça repart :D

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

oui et pour le polonais au bout du marteau c'est une vodka et ça repart .. ou pas  :15:

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Alors voici le verdict après un reboot du HC2:

 

- Sonde de type "Power Sensor": le module enfant (slave) à  disparu du HC2 :huh: ... Forcement ça ne marche plus maintenant :D mais pourquoi ? Bug du HC2, du Plugin pas facile à  dire sans faire des tests plus poussés, la sonde énergie est un peu particulière à  mettre en Å“uvre et pas documenté, c'est du freestyle !

 

- Sonde de type "Multi" et "Single" tout marche bien ouf... pas vous ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

content que tu n'aies pas tout planté  :)

chez moi comme dit pas bien marche le bazar ...

je vais le recréer alors et essayer un autre reboot mais ce ne sera pas avant demain tout ca.

 

Merci pour ton aide Krikroff

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci de m'aider àaméliorer le bouzin :), bonne soirée.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

je n'ai pas pu résister .. nouveau device créé les infos remontent bien (j'ai le process loop count) qui s'incrémente

j'attends cette nuit pour voir si cela tient et demain je reboot encore une fois pour te dire si c'est ok.

  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Krikroff,

c'est bon, j'ai créé les virtual sensor de toutes les sondes.

J'ai eu 2 ou 3 fois le bug, donc j'ai supprimé et recréé et tout va bien.

Maintenant, il me faudrait un plugin pour les actionneurs fil pilote DELTADORE RF660FP installés dans la Zibase.

Si tu as une idée, je suis preneur. ;)

Et aussi il faudrait que j'arrive àfaire fonctionner le plugin ECO-DEVICES qui ne donne rien pour le moment.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@PITP2, je vais ça de suite... je suis fébrile :huh:

@xtrem57, (ne le prends pas mal hein ;)) tu as bien sélectionné la petite ampoule et pas la maison dans le panneau énergie ? Je n'arrive pas àreproduire le problème ...

/mode mauvais

Effectivement, tu as bien fait de préciser!

Petite ampoule et je vois mon module

Mais pourquoi je n'ai rien sur la conso par pièce ?

Ni dans la barre recap de haut comme sur tes captures ?

(Note que c'est intéressant de pouvoir le sortir du global puisque c'est la console totale EDF)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@fredo, pour les actionneurs fil pilote DELTADORE RF660FP tu devras attendre un peu, le "Virtual switch" devrait arriver dans pas longtemps :), d’ailleurs en parlant de fil pilote le plugin pour le module Qubino Fil Pilote avance bien ;) aussi.

@xtrem57, je pense que tu n'as rien dans la barre de recap ni par pièce parce que après reboot le HC2 fait disparaitre le module responsable de la remontée des données, il faut que je trouve pourquoi, bug de la v4, du plugin mais je ne vois pas pourquoi le plugin ferait disparaitre un module :rolleyes: .

Et si tu crées une nouvelle sonde "Power", toujours pas d'infos ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@krikroff

Hello, bon j'ai parlé trop vite hier soir.

Tout fonctionnait bien, mais ce matin je m'aperçois qu'il n'y a que 2 Virtual Sensor sur les 8 configurés qui se mettent encore àjour ce matin.

5 se sont arrêtés vers 23h et 1 vers 20h.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Krikroff => Fonctionnement du device pendant la nuit => Nickel

Reboot ce matin et depuis ............ et bien cela continue à  fonctionner  :60:

 

@Fredo => je pense que le problème vient de la version V4.018 de Fibaro qui a semble t il quelques fonctionnements aléatoires .... Elle doit faire des choses en tache de fond que nous ne maîtrisons pas

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Tout continue de fonctionner correctement, touchons du bois...je pense comme PITP2, beaucoup de choses en tache de fond et des fonctionnement différents selon les box avec les mêmes versions

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×