Aller au contenu

Fibaro - Fgd-212 - Micromodule Variateur Z-Wave+


Moicphil

Messages recommandés

Salut @971jmd,

 

En fait je ne sais pas quel est le comportement "normal" du fgd212. C'est mon premier.

je me demande quoi mettre en parametres pour rendre le fonctionnement optimal WAF. Et pour l'instant ce n'est pas le cas.

 

Avec l'interrupteur, j'ai du mal a dimmer, cela fonctionne, mais je n'arrive pas bien a faire ce que je souhaiterais..je ne sais pas sur quel parametre jouer

Et 1 fois je l'eteins avec 1 appui, parfois je dois en faire 2. et je ne pige pas bien quel est le declencheur de cette difference d'extinction.

 

Regarde la http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5298-fibaro-fgd-212-micromodule-variateur-z-wave/?p=137011

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut
Avant tout chose 

 

1- Tu click sur la bouton restaurer les valeurs des paramètres par défaut 

et tu enregistre

 

 

en suite tu  sélectionne le paramètre 13: 

 

1- forcer l'auto-étalonnage de la charge sans le Bypass Fibaro, si tu a pas de bypass

OU

2 - forcer l'auto-étalonnage de la charge avec le Bypass Fibaro si tu poser un bypass

 et tu enregistre

 

Le module va se calibrer


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

 
1 - forcer l'auto-étalonnage de la charge sans le Bypass Fibaro
Modifié par 971jmd
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

MErci messieurs, désolé pour le retard, je n'avais aps encore eu le temps de tester.

J'ai mis lesmêmes paramètres que toi @Patrick, ca n'a pas l'air mal, j'ai juste du mal à  dimmer, ca va super vite, je ne l'arrete aps quand il faut, mais ca va venir ;-) enfin j'espere ;-) sinon je jouerai avec le 6 je pense

 

@971jmd, ce sont des leds dimmables

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

en fait quand je dimme depuis le poussoir : si je suis à  99 et que je veux redescendre.j'ai l'mpresson que je dois rester appuyé trop longtemps  et ca va super vite, ca s'eteint et se rallume au niveau dimmé voulu

 

Si je suis à  0 et que je veux dimmer..se passe rien tant que je n'ai pas relache et ca s'allume en 1 clic, je dois de nouveau rester en appui long pour dimmer et parfois, ca repasse par 99 et redescend et remonte

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai inclus mon premier Dimmer 2 hier, et je n'ai aucun souci.

Il fonctionne exactement comme le Dimmer 1.

- Soft Start & Stop rapide.
- Double-clic pour mettre à100%

- Variation lente en laissant appuyer sur le poussoir (afin de régler précisément le niveau de luminosité voulue)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

salut a tous

 

Quel différence entre :

 

Paramètre 5   Le pourcentage d'une étape de variation (commande automatique)
 
Paramètre 7   Le pourcentage d'une étape de variation (commande manuelle)
 
c'est quoi commande automatique et Manuelle ?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 mois après...

Bonjour je souhaite partager avec vous ma petit découverte

 

si vous souhaité utiliser un FGD212 uniquement ( sans lampe raccorder sur le FGD)  pour réaliser des scènes activation ce n'est pas possible

 

Sauf de la manier suivant ont transforme avec un condensateurs .

S1  

1 Clic >> Activation des scénario    
2 Clics >> Activation des scénario   
3 Clics >> Activation des scénario   
Maintien >> Activation des scénario 
relâcher >> Activation des scénario 

 

S2

1 Clic >> Activation des scénario    
2 Clics >> Activation des scénario   
3 Clics >> Activation des scénario   
 

CARLI.JPG

 

 

 

 

Modifié par 971jmd
  • Downvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...

Bonjour à tous, @Did :-)

 

je compte installer un dimmer FGD212 sur un va et vient à bistable (2 inters) dans ma cage d'escalier.

comme décrit sur le partenaire du fofo

Fibaro-FGD-212-va-et-vient-sans-neutre-incandescente-halogene.png

mais j'ai un doute sur le cablage avec les couleurs des fils

 

l'inter le plus proche de la la lampe - vous pensez que le rouge ici est le retour lampe ?

les 2 violets sont les navettes je pense

601181IMG6612.jpg

 

l'inter en bas des escaliers (regarder la partie de gauche sur la photo)

rouge ici = phase ?

 

941855IMG6613.jpg

 

merci pour votre aide

 

du coup si je suis le tuto 

navette1 sur phase

navette2 sur S1

un nouveau fil de l'inter du haut sur S2

et rouge du haut sur le retour lampe (orange sur le tuto)

 

j'ai bon ?

 

 

 

Modifié par Sakkhho
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Bonjour @Sakkhho,

Le noir d'en bas à l'air d'être relié avec le rouge donc effectivement à la phase (avec le simple allumage à côté).

Si c'est le cas, le rouge d'en haut est forcément le retour lampe, pour en être sûr, tu peux débranché ce rouge et mettre un coup de tournevis testeur dessus.

Oui, tu relies une navette à la phase en bas puis tu la repères au testeur en haut pour la brancher sur la borne rouge, l'autre navette du bas  sur S1 en haut, un nouveau fil de la sortie de l'inter sur S2.

il y a 30 minutes, Sakkhho a dit :

et rouge du haut sur le retour lampe (orange sur le tuto)

Oui mais n'oublies pas un nouveau fil rouge de la borne rouge du bouton du haut (avec ta navette transformée en phase) sur L du FGD et aussi le pont entre Sx et N.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...

installation réalisé. tout fonctionne.

le plus dur étant de mettre tout le monde dans la boite ... heureusement les vis servent à mettre tout monde d'accord.

pire que la ligne 1 un jour de grève ... comprends qui peut :-)

 

sinon bien pratique cette méthode de cablage des va et vient sans neutre. Ca ouvre des possibilités.

 

Modifié par Sakkhho
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...