Aller au contenu

Maj 4.053 24/07/2014


HANSOLO

Recommended Posts

héhé

 

4.053

> New Features:

- Fibaro Dimmer 2 support
- Multichannel Associations support - to use that feature reinclusion or soft reconfiguration is required
- Notification Center in web interface - basic set of notifications is currently available, this feature will be developed
- It is possible to choose whether the device should be added in secure mode - for devices other than door locks, sirens, roller blinds it is strongly advised to use non secure mode due to Z-Wave protocol performance
- Secure update availability check via https
- It is possible to interrupt the process of device reconfiguration
- Reworded notification messages

> New Plugins:

- Planika - Bio Fireplace
- New video cameras support (check on plugin list)

> Resolved Issues:

#0003316 Z-Wave communication breakdown after sending an empty argument
#0002493 FortrezZ SSA2 siren no template
#0002622 Home Center 2 is not supporting multichannel associations
#0002706 Cant set parameters on Fibaro Sensor (FGMS)
#0001705 POP_123665 Z-Wave UK Plug-in Switch plus Power Meter does not display measured power
#0002052 MCOHOME touch panel switch
#0002227 Association to Vitrum's slave button is not working
#0002276 FGS-221 + WCD2 - cannot associate the second channel
#0001771 Metering Report
#0002432 unable to change any parameters on Home Energy Meter DSB28-ZWEU E2
#0003345 Display truncated in 4.048
Satel alarm disarming

> Other changes:

- Z-Wave Stability Improvements
- Z-Wave Network Reconfiguration Improvement
- Many other system improvements

 

> Known issues:

 

Using multichanel assocations requires soft reconfiguration of devices

Android version of the Fibaro mobile app does not display icons for following devices properly:
- NetAtmo Thermostat
- NetAtmo Weather Station
- Sonos

Global polling interval is set to a fixed value (120s), this may cause a delay in operation of large Z-Wave networks.

Inconsistencies in Satel interface.

Power Mettering may not work properly for some devices 
Alarm Panel doesn't work in some specific configurations

Plugins for TV Sets of various manufacturers may not work with its newes firmware due to restricions provided by new devices firmware. There will be added detalied information about suported firmwave versions within plugins.

Breached sensor with Arm Delay causes instant alarm after being armed 
Data range selection in event panel doesn't work properly 
Devices imported via Gateway Connection may have no icons 
Gateway Connection status of dead device between master and slave controller may be different 
Devices not properly configured on 3.X may not be converted properly 
On mobile clients devices may be visible in different categories than configured 
Horstmann Thermostat HRT4-ZW higher battery usage in some cases 
Doorlocks some functions may not work properly

 
  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai fait le saut 3.6 -> 4.0.53.

Suis en train de refaire des config douces de mes HRT4-ZW.

Pas de template pour le ZWave repeater de Aeon... de tte façon, je ne sais pas s'il marche vu que mon module dans le garage reste inaccessible :)

Enfin, sinon, tout va bien.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un petit soucis: dans configuration, général la sélection des capteurs pour les lignes température, humidité et luminosité n'est pas possible.

 

Un coup de Save et ils reviennent.

 

Mais pas possible de définir les seuils de température

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Idem que Han Solo pour le petit souci.

 

Questions :

 

Pour la nouvelle option "Multichannel Associations support" est en rapport avec l'option Réseau Maillé dans le panneau Zwave ?

Concernant la nouvelle option 'secure mode', comment on le paramètre sur le motion sensor ou les détecteurs d'ouvertures de port de fibaro par exemple ?

 

Merci par avance pour vos réponses 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un petit soucis: dans configuration, général la sélection des capteurs pour les lignes température, humidité et luminosité n'est pas possible.

 

Un coup de Save et ils reviennent.

 

Mais pas possible de définir les seuils de température

je viens de la 4.049 et je n'avais pas ce souci, maintenant, le j'ai!!

 

@Nico, je suis preneur de l'info si tu te souviens....

 

 

ps: par contre, cette mise à  jour m'a corrigé plein de petit bug, comme les "W" qui s'affichaient tout le temps sur certain device, m'a sirène disparu est réapparue....

Modifié par Fredric
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ils commencent àme gaver chez Fibaro.

Cette nième mise àjour ne comporte toujours pas les templates Qubino qui, si j'en crois la réponse que m'avait faite le support lors de ma demande, sont pourtant prêts de puis plusieurs mois.

Bien sûr, Qubino est un concurrent pour ce qui est des modules Zwave mais ce n'est pas en essayant d'étouffer la concurrence qu'on progresse.

Parfois je me prends àrêver d'un HC 2 àla sauce Qubino pour secouer un peu les gens de chez Fibaro :rolleyes:

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Un petit soucis: dans configuration, général la sélection des capteurs pour les lignes température, humidité et luminosité n'est pas possible.

 

Un coup de Save et ils reviennent.

 

Mais pas possible de définir les seuils de température

De même, pas de problème en 4.049 et maintenant je l'ai en 4.053...

Je pense que c'est un problème de rafraichissement d'affichage, car je mets les seuils, j'enregistre et cela reste.

Je sors et reviens, tout est à  zéro.

 

Voilà .

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...