Je viens d'effectuer la maj depuis la V4.057 vers 4.058 sans encombre

 

Deux constats immédiats :

- l'interface était passée automatiquement en anglais

- j'ai enfin la visualisation d'une cam Linksys sous Chrome

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai un gros souci ...

mes détecteurs satel ne lancent plus mes scènes, dont gea...

 

je les lance avec ceci dans l'entête:

exemples avec 1849 et 1485

--[[
%% autostart
%% properties
1849 value
1485 value
....
....

Les mouvements apparaissent bien dans le log hc2,

l'icône du détecteur fonctionne bien dans l'interface

 

Une idée ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ok, j'ai trouvé quelquechose qui fait que ça re-fonctionne:

 

Ceci ne fonctionne pas

--[[
%% autostart
%% properties
45 sceneActivation 
49 sceneActivation
1292 sceneActivation
83 value
84 value
1849 value
1485 value
1487 value
1488 value
1504 value
1505 value
1313 value
%% globals
Phone_GG_Present
Phone_Seb_Present
House_Mode
PresentState
--]]
 
Mais ceci fonctionne: (scène activation après les value...
--[[
%% autostart
%% properties
83 value
84 value
1849 value
1485 value
1487 value
1488 value
1504 value
1505 value
1313 value
45 sceneActivation 
49 sceneActivation
1292 sceneActivation
%% globals
Phone_GG_Present
Phone_Seb_Present
House_Mode
PresentState
--]]

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

A propos des instances, j'ai un scénario qui gère mon chauffage, avec une dizaine de triggers ( sondes ). Chaque changement génère une suite de if then else. 

Je constate que dans la nouvelle version, je suis à  10 instances du scénario. 

Comment puis-je réduire le nombre d'instances ? Je n'ai pas l'impression d'avoir mal programmé, ça fonctionne bien, il n'y a aucune boucle. 

Et même sans aucun trigger, je reste à  10 instances. 

 

PS : Après un killscene, ça repart a moins de 3. J'ai mis un countscene et je vois 0,1, parfois 2 rarement 3. 

 

J'ai pensé rajouter à  la fin de mon scénario :

if fibaro:countScenes(12) >= 10 then fibaro:killscene(12);

Mais ça fait sale. Des idées ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Si tu postais ton code on pourrait avoir une meilleure idée ;-)

Sent from my Note4

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Jai l'impression que cette version àdes soucis avec les trigger moi j'ai une scène que ce lance plus lorsque je mets àjour une VG

Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour,

 

J'ai également un problème avec le GEA et cette version :s

 

Certains (je dis bien certains) déclenchement de type instantané ne fonctionne plus :s
Apres verification cela concernent les Module: FGMS001 V2.7, les modules en V2.6 fonctionnent bien avec le -1...

 

ex : 

GEA.add( {"value",282,1}, -1, "detect garage",{ {"turnOn",287}, {"turnOn",230} } ) 

par contre avec

GEA.add( {"value",282,1}, 1, "detect garage",{ {"turnOn",287}, {"turnOn",230} } ) 

Cela fonctionne ...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Vous avez vu mon post un peu plus haut ?

L'ordre des déclencheurs semple avoir une importance maintenant

Sent from my Note4

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Précisez le nombre de sessions autorisées que vous avez paramétrées, on ne se poseras pas la question si c'est ce paramètre qui bloque ou pas.

 

Pour GEA en instantané il faut 2 sessions minimum.

 

Si tu remplace -1 par 1 tu n'est plus en instantané.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

J'ai parametrer 10 sessions et voici l'ordre de mes déclencheurs : 

 

--[[

%% autostart
%% properties
276 value
97 value
206 value
201 value
115 value
197 value
109 value
265 value
167 value
238 value
262 value
273 value
282 value
%% globals
--]]

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

j'ai remarqué que les sceneactivation dans l'entête posent des problèmes, dans mon exemple ci-dessus, je viens de les enlever complètement car les déclenchements par VG ne fonctionnaient plus

  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Mise à  jours réussi au troisième essais.

 

Par contre ce matin le chauffage ne c'était pas déclenché. Au vue des retours sur le forum officiel, le panneau de chauffage ne fonctionne plus sur des HCL

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Après quelques mois de fonctionnement sans soucis, je viens de migrer de la version 3.601 vers 4.058 Beta avec mon HCL.

Tous les modules sont détectés "Non configuré"

Impossible de "réveiller" les modules, par exemple détecteur de mouvement appui 3 fois dur bouton de réveil, mais rien ne se passe.

J'ai rebooter la box, mais rien.

Auriez vous une solution à  me proposer? merci d'avance pour votre aide

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ci-dessous l'ordre de mes déclencheurs, les sceneActivation fonctionnent BIEN. (Au cas ou, mon interface est en anglais.)

 

14 value
19 value
20 value
126 value
123 sceneActivation
54 sceneActivation
46 value
391 value
401 value
371 value

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

CA serait dommage que l'ordre des declencheurs deviennent important tout de même ;-)

 

vive les betas...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bon jojo tu as migré ou pas ??? :-)

 

moi je suis toujours en 4.056, j'espérais un version officielle 0.58 ... fibaro prend plus de risque lol

je suis toujours en 4.057b, qui ne me semblait pa une beta.

Par contre, de ce que je lis de la 4.058b, ce serait une vrait beta.

Donc je pense que je vais passer mon tour

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Enlève les scèneactivation pour tester...

Sent from my Note4

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@sebcbien si ta réponse m'est adressée: je n'ai pas de soucis avec mes sceneActivation sous GEA en 4.58 au contraire ça fonctionne bien

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui et non :-)
Chez moi j'ai pas eu beaucoup le temps de tester, mais mes scèneactivation empêchaient les déclenchements par value et vg... Je creuserai plus tard

Sent from my Note4

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Après quelques mois de fonctionnement sans soucis, je viens de migrer de la version 3.601 vers 4.058 Beta avec mon HCL.

Tous les modules sont détectés "Non configuré"

Impossible de "réveiller" les modules, par exemple détecteur de mouvement appui 3 fois dur bouton de réveil, mais rien ne se passe.

J'ai rebooter la box, mais rien.

Auriez vous une solution à  me proposer? merci d'avance pour votre aide

 

Essaye de vider le cache de ton navigateur.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Après quelques mois de fonctionnement sans soucis, je viens de migrer de la version 3.601 vers 4.058 Beta avec mon HCL.

Tous les modules sont détectés "Non configuré"

Impossible de "réveiller" les modules, par exemple détecteur de mouvement appui 3 fois dur bouton de réveil, mais rien ne se passe.

J'ai rebooter la box, mais rien.

Auriez vous une solution à  me proposer? merci d'avance pour votre aide

Sur base de ce que j'ai lu, je ne migregrais pas une HCL de 3.601 à  4.058b.

Je ferais un recovery pour revenir en 3.601 et un restore du backup de 3.601 et j'attendrait la prochaine version

 

Mise à  jours réussi au troisième essais.

 

Par contre ce matin le chauffage ne c'était pas déclenché. Au vue des retours sur le forum officiel, le panneau de chauffage ne fonctionne plus sur des HCL

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

j'ai remarqué que les sceneactivation dans l'entête posent des problèmes, dans mon exemple ci-dessus, je viens de les enlever complètement car les déclenchements par VG ne fonctionnaient plus

Idem chez moi ils ont encore codé avec les pieds commencent àme gonfler sérieusement fibaro

Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bon, j'ai eu le temps de regarder un peu plus en profondeur et il s'avère que l'avais un scène activation qui venait d'un device que j'ai remplacé il y a peu.

J'ai remis les sceneActivation, sans celui qui n'existait pas et ça a l'air de tourner correctement...

 

Donc la nouvelle version semble plus sensible au triggers

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Et ça donne quoi le déclenchement d'une scène avec une VG ?

Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

ça marche

en fait pour debugger, j'ai créé une scène block avec déclenchement via vg et ça marchait...

J'ai donc cherché petit àpetit ce qui pouvais faire que ça ne déclenchait pas dans d'autres scènes, dont gea.

J'ai remarqué qu'en mettant les scenactivation aptès les value ça déclenchais, mais pas les vg qui étaient plus bas...

Partager ce message


Lien à poster