Aller au contenu

Fibaro Switch 2 - FGS-213 / FGS-223


BenjyNet

Messages recommandés

 Ce ne sont pas les bons interrupteurs, il te faut en fait des poussoirs à voyant (avec les deux bornes du voyant libres de potentiel).

@Lazer en parle ici (ne tiens pas compte du module FGD).

https://www.domotique-fibaro.fr/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/?do=findComment&comment=21177

Il te faut ramener au bouton, le neutre, la phase, le retour poussoir S1 et le retour lampe Q1.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 semaines après...

 Bizarre, il me semblait t'avoir répondu pour l'écartement du voyant, en fait c'est l'ancien modèle qui était plus large (ils ne fournissent plus que le nouveau maintenant). Je ne comprend toujours pas où est passée ma réponse mais tant mieux si ça fonctionne. :60:

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...
  • 1 mois après...

Petite question... Je galère pour le branchement de 2 modules FGS 223...

Une fois connectés au neutre & phase, impossible de les inclure. Je me demande s'ils ne sont pas grillés... ou si je suis juste nulle en éléctricité...

Ma question : comment vérifier simplement si un module est grillé ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Je pense que c'est lié aux dernières mises à jour de la HC2 qui ne veulent plus ajouter de modules.

Pour tester ton module, tu peux lui ajouter une lampe entre le neutre et Q1 et lui simuler un bouton avec un bout de fil entre L et S1.

Si tu maintiens ce contact, ça représente un bistable, et si tu les relies brièvement, ça ressemble à un momentané.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 semaines après...

hello tout le monde !

 

Petite question

 

J’ai sur les 2 relais d’un FGS-223, brancher des spot LED GU10.

Allumés sur détection de présence tout se passe bien, sauf que de temps en temps sur le relais 2, les lumières s’allument comme il se doit, et s’éteignent immédiatement.

Un gros c’est comme un flash.

 

Rien dans la configuration du module ou du capteur de présence n’est configuré pour un tel fonctionnement.

Surtout que c’est aléatoire... disons après une longue pause...

 

Si je joue avec l’interrupteur mural, ça me le fait jamais.

 

Quelqu’un a une idée d’où ça peut provenir?

 

Merci à vous !!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

La seule idée qui me passe par la tête, c'est que comme tu n'as jamais le problème avec tes interrupteurs, j'aurais tendance à chercher du côté du détecteur. 

Si ce sont des fgms, il serait facile de les intervertir, pour voir si c'est le relais 1 qui déconne maintenant. Si oui, c'est le détecteur, si non, c'est le fgs. 

Tu n'es pas pas en association directe, je suppose. 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

en fait je me demande si c’est mes paramètres du modules qui mettent la pagaille...

 

comment peut on on mettre un auto off au bout d’une heure par exemple ?

 

j’entends par là, que si le relais activé, et pas éteint au bout d’une heure, il se coupe tout seul ?

 

à savoir que ce serait en cas d’action sur l’interrupteur.

car sinon il fonctionne sur détecteur géré par une scène (le temps d’allumage étant le temps que le FGS reste à 1)

ou alors au cas où le FGS déconne, il reste bloqué sur 1... déjà arrivé ça...

 

je ne le fais sur tous mes FGS-222 avec l’option arrêt automatique qui marche très bien, mais visiblement pas sur le FGS-223 !!!!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

fait et idem... :( 

 

je vais le virer et le remplacer par un FGS-222.

 

Mais vais devoir brancher un cable de plus et je sais plus si j’ai encore une entree dans les wago...

 

J’ai déjà utilisé un FGS-213 avec ces options sans soucis, mais c’est mon premier 223... je sais pas trop quoi en penser...

Modifié par jjacques68
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...