Aller au contenu

FGS 223 le relais se bloque


971jmd

Messages recommandés

L'élément Limiteur de courant d’enclenchement H-Tronic ESB 200 N/A se place en série comme le schéma dessiné par @Did quelques posts plus haut.

Si vous n'arrivez pas à le trouver en France, essayez de commander chez Swiss-Domotique, ils sont très arrangeants et ils sauront surement trouver une solution.

https://shop.swiss-domotique.ch/fr/ ou avec http://gce-electronics.com/fr 

C'est une pièce très compacte facile à installer qui résout vraiment le problème du collages des relais.

 

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le 20/07/2017 à 05:08, Did a dit :

 Salut Brice,

Comme ça:

 

fgs-211_schema_230v.jpg.61dc5f591593148be0f566dc938e00d4.jpg

 

Là, le modèle est pour une charge de 200VA max., il doit y avoir d'autres modèles.

Tu nous dira si ça marche avec ton ancien FGS.

 

salut @Did

 

si je comprend bien le composant ce place sur la phase

 

@Did tu ma demander de corrigée le titre du poste mai je n'y a rive pas 

 

Modifié par 971jmd
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai commandé hier soir celui d'Amazon, il en restait 1, et il en reste toujours 1, ça c'est de la gestion de stock :D

 

Oui un peu cher, apparemment on le trouve pour un peu moins cher sur eBay.

 

Mais ça reste toujours moins cher que le module qui colle, donc c'est un bon investissement.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Sur conrad.com (login différent du .fr) il est à 10.99€ (je suis convaincu qu'il était hier à 9.99€), et 10.99€ de frais de port.

Il m'en faut 4, ça peut être intéressant.

PS : pas encore commandé.

Modifié par trainkill666
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Normalement une simple thermistance suffit : http://fr.farnell.com/c/protections-electriques/thermistances/thermistances-ctn/thermistances-ctn-a-limitation-de-courant-d-appel-icl

D'ailleurs c'est ce qu'il doit y avoir dans ce boitier si cher :)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il faudrait voir si ce boitier a une résistance déjà. Parce que les thermistances sont des résistances qui varient et s'adaptent en fonction de la température issue du courant qui les traversent (ce qui fait qu'elles limitent les surintentsités).

figure1-en-PreviewPictureData.png

Maintenant attention c'est un composant électronique qui normalement n'a pas vocation à être placé comme ça derrière un inter, il doit être intégré sur une carte électronique... on déconne pas avec le 220v hein !! Il est clair que le boitier proposé est quand même ce qu'il se fait de mieux, tout comme les bypass de Fibaro (doit y a voir 2/3 composants à tout casser dans ce boitier, vendu très cher).

 

Allez un petit cours en anglais sur le fonctionnement de ces composants qu'on appelle des inrush current limiter (limiteur de courant d'appel) :

 

Et un peu de lecture :

https://www.ametherm.com/inrush-current/surge-current-causes-and-prevention.html

https://en.tdk.eu/tdk-en/373562/tech-library/articles/applications---cases/applications---cases/always-on-the-safe-side/761864

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai reçu le module, voici une photo comparative de sa taille par rapport à un module Fibaro (attention, à ne pas utiliser avec un Dimmer FGD, mais je n'avais que ça sous la main) :

 

large.597c60ba49f80_DSC_0013_H-Tronic_ES

 

Je vais l'installer sur une sortie relai de l'IPX800 v4 afin de le protéger, car il pilote une grosse alimentation 230VAC/12VDC de ruban LED.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...