Aller au contenu

Recommended Posts

bon alors ma femme n'a rien reçu que ce soit avec l'une ou l'autre ligne :(

 

GEA.add(true, 0, "Test push #date# à #time#",{{"Portable", 558}})
GEA.add(true, 0, "Test 2 push #date# à #time#",{{"Portable", MobileId["PHONE_NATHALIE"]}})

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
si si
Heuuu sur ??

Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je viens d'essayer sur un de mes portables, finalement je reçois bien 2 notifications de ces deux lignes.

Ma femme n'a rien reçu lors du test avec son ID.

GEA.add(true, 0, "Test push #date# à #time#",{{"Portable", 557}})
GEA.add(true, 0, "Test 2 push #date# à #time#",{{"Portable", MobileId["PHONE_BERNARD"]}})

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a une heure, pepite a dit :
Il y a 3 heures, Puni a dit :
si si emoji38.png

Heuuu sur ??

 

oui 0 = 30 dans GEA 5.40 :D

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je vais voir une dernière fois ce soir avec son tel.

Mais bon, tout est bien déclaré partout, elle reçois les push de fibaro, et j'ai désinstallé 3 fois l'appli Fibaro et toujours la même histoire.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Bonjour,

Depuis la v4.140, j'ai une ligne qui ne fonctionne plus dans mon GEA:

GEA.add({207, {"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", 100}})

L'Id207 est déclaré en tête du script, c'est un contact d'un FGBS qui est déclenché par une activité de la motorisation pour allumer l'Id100, une sortie d'un FGS-222 qui alimente des éclairages sur les murets de chaque côtés du portail.

L'Id100 actionné manuellement allume pourtant cet éclairage. J'ai vérifié la variable Jour_Nuit, elle bascule bien à la tombée de la nuit.

Si vous avez une idée, ça m’intéresse.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

tu as vérifié que l'ID207 déclenche bien dans un autre cas de figure ? c'est pas un problème avec ton FGBS ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

 Je n'ai pas l'impression, quand j'actionne le portail, j'ai bien l'Id207 qui change d'état dans le dashboard.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 4 heures, Domodial a dit :

Je vais voir une dernière fois ce soir avec son tel.

Mais bon, tout est bien déclaré partout, elle reçois les push de fibaro, et j'ai désinstallé 3 fois l'appli Fibaro et toujours la même histoire.

 

Alors, c'est toujours pareil, pour une raison que je n'explique pas, les notifications de ma femme refonctionne (d'ailleurs en re installant l'appli hein !!)

Maintenant les 3 téléphones sont reconnus.

 

Dsl encore pour le traca et merci de votre aide à tous ;)

  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

salut 

 

Si besoin pour les notifications dans GEA, j'ai une autre alternative :

 

1- créée un variable : NOTIFGEA

2- crée un virtual device avec un ou plusieurs boutons 

    -chaque boutons correspond à un utilisateur 

 

Dans GEA

Inscrivez votre texte 

GEA.add(condition...,-1, "", {
{"Global", "GEA_NOTIFI", "bonjour ET bienvenue à la maison"}, ---- votre texte 
      {"VirtualDevice", id["NOTIFGEA"], 1}})  --- virtual bouton 1 ( envoie a l'utilisateur n°1)

 

 

 

Périphérique Virtue

----virtual device

local message = fibaro:getGlobal("GEA_NOTIFI")
fibaro:call(570, "sendPush", message)

 

Modifié par 971jmd
  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello,

 

Quelqu'un pour me dire comment mettre au bon format la date dans la notification de GEA ..?

 

voici le message reçu aujourd'hui 09/10/2017:

"La Porte Fenêtre de la Cuisine a été fermée le 10/09/17 à 21:16:03"

 

Merci ...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 16 heures, 971jmd a dit :

salut 

 

Si besoin pour les notifications dans GEA, j'ai une autre alternative :

 

1- créée un variable : NOTIFGEA

2- crée un virtual device avec un ou plusieurs boutons 

    -chaque boutons correspond à un utilisateur 

 

Dans GEA

Inscrivez votre texte 


GEA.add(condition...,-1, "", {
{"Global", "GEA_NOTIFI", "bonjour ET bienvenue à la maison"}, ---- votre texte 
      {"VirtualDevice", id["NOTIFGEA"], 1}})  --- virtual bouton 1 ( envoie a l'utilisateur n°1)

 

 

 

Périphérique Virtue


----virtual device

local message = fibaro:getGlobal("GEA_NOTIFI")
fibaro:call(570, "sendPush", message)

 

Sympa l'idée ! merci je vais tester :)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello again, i just bought me a Danalock v3 now i just want to put it in my GEA but it desent work.

I just want to secure the door at 22:00 but my snippet dont work, push woks but not the secure part, 
can someone take a look and tell me what im doing wrong?

local Hallen = 			{DoorLock = 371}

GEA.add(true, 30, "Frontdoor is now locked", {{"Time", "22:00", "22:01"}, {"secure", Hallen["DoorLock"]}})

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Coucou,

 

je suis en train de regarder pour mettre en place le code pour la gestion des nœuds morts:

 

GEA.add({"Dead", id["Lum_Ext_Devant"]}, 60, "", {{"WakeUp", id["Lum_Ext_Devant"]}, {"Repeat"}})
GEA.add({"Dead", id["Lum_Ext_Devant"]}, 5*60, "Alerte - Les Lampes exterieures ne répondent pas depuis #duration# - #date# #time#" , {{"Email",2}, notification, {"Repeat"}})

mais problème ....

 

[DEBUG] 21:34:12: line 159: attempt to index global 'GEA' (a nil value)

une idée ...?

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

A quoi correspond "notification" de ta 2ème ligne ?

Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Steven

 

Il y a 4 heures, Steven a dit :

A quoi correspond "notification" de ta 2ème ligne ?

 

A rien , oups ....erreur dans mon copié/collé

 

en ôtant la partie "notification" ...toujours la même erreur

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il y a dans ton code une parenthèse ou une accolade mal fermée. Apparemment cela ne vient pas de ces 2 lignes.

 

Cela est déjà arrivé à un utilisateur qui avait copier GEA mais pas toutes les lignes.

 

Si tu trouve pas, envoi moi ton script @ steven.piccand@gmail.com

  • Upvote 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Il est 10h du matin. Quand j'éteins manuellement ma lampe (94), celle-ci se rallume toute seule.

Cela provient de la ligne suivante :

GEA.add({{"Value", 94,0},{"Time", "Sunset"}}, -1, "", {{"turnOn", 94}})

Pour moi elle ne devrait s'allumer qu'au coucher du soleil ET si elle est éteinte.

Le "Time", "Sunset" ne déclenche qu'à l'instant du coucher du soleil ou à partir de ? 

Ou cela s'emploie uniquement avec une limite derrière, par exemple entre le coucher de soleil et le lever du soleil elle doit s'allumer ? 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Si tu veux l'allumé UNIQUEMENT au couché du soleil, voici la ligne

 

GEA.add({"Value", 94,0}, -1, "", {{"turnOn", 94}, {"Time", "Sunset", "Sunset"}})

 

Le "Time" attend toujours une plage DE - A

 

Et dans les version 5.4x, le "Time" doit être à la fin ... Je sais c'est tordu, mais c'est historique ;)

 

Donc avec cette ligne, dès que tu éteins la lampe, elle va se rallumer, est-ce vraiment ce que tu souhaite ?

Si tu souhaite qu'elle s'allume toute seule au coucher du soleil, il faudrait simplement remplacer le -1 par un 30.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ok pour la plage requise par le "time".

En fait je souhaites qu'elle s'allume toute seule au coucher du soleil et qu'elle s'éteigne automatiquement au lever du soleil.

Toutefois je veux me réserver le droit de l'éteindre moi-même plus tôt qu'au lever du soleil sans qu'elle ne se rallume car je suis dans la période entre le coucher et le lever de soleil.

Mais donc avec ceci elle va s'allumer au coucher du soleil et rester allumée jusqu'à ce que je l'éteigne moi même ou par une autre ligne du GEA qui dirait au coucher du soleil éteins toi.

Par contre je ne comprends pas l'astuce entre le -1 et le 30 ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Alors voici le code nécessaire :

 

GEA.add(true, 30, "", {
   {"Time", "Sunset", "Sunset"},
   -- Ici toutes les commandes qui doivent se lancer au couché du soleil
   {"turnOn", 94}
})
GEA.add(true, 30, "", {
   {"Time", "Sunrise", "Sunrise"},
   -- Ici toutes les commandes qui doivent se lancer au levé du soleil
   {"turnOff", 94}
})

 

Si tu mets comme "Time" (sunset, sunset) elle ne va s'allumer qu'au couché du soleil (par exemple 19h14) et ne va pas essayé de se rallumé toute seul. Tu peux donc librement l'allumer ou l'éteindre manuellement.

 

Ta box est intelligente, si tu essaie d'allumer une lampe déjà allumé, elle ne va pas envoyer la commande Z-Wave.


Pour la différence entre déclenchement automatique et par événement, c'est ici : https://gea.piccand.me/doku.php/declenchement

 

 

 

 

  • Upvote 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon soir,

I noticed that since I installed the latest Fibaro software (4.140) that my GEA code is not working anymore. There is no error code is simply does this:

 

[DEBUG] 20:30:43: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:30:43: Run : nothing to do for ID:634
[DEBUG] 20:30:45: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:30:45: Run : nothing to do
[DEBUG] 20:30:50: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:30:50: Run : nothing to do for ID:509
[DEBUG] 20:30:51: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:30:51: Run : nothing to do for ID:634
[DEBUG] 20:30:54: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:30:54: Run : nothing to do
[DEBUG] 20:30:59: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:30:59: Run : nothing to do for ID:336
[DEBUG] 20:31:00: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:00: Run : nothing to do for ID:336
[DEBUG] 20:31:01: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:01: Run : nothing to do for ID:336
[DEBUG] 20:31:02: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:02: Run : nothing to do for ID:336
[DEBUG] 20:31:03: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:03: Run : nothing to do for ID:336
[DEBUG] 20:31:04: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:04: Run : nothing to do for ID:336
[DEBUG] 20:31:05: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:05: Run : nothing to do for ID:336
[DEBUG] 20:31:06: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:06: Run : nothing to do for ID:336
[DEBUG] 20:31:07: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:07: Run : nothing to do for ID:336
[DEBUG] 20:31:08: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:08: Run : nothing to do for ID:336
[DEBUG] 20:31:15: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:15: Run : nothing to do for ID:33
[DEBUG] 20:31:29: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:29: Run : nothing to do for ID:33
[DEBUG] 20:31:31: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:31: Run : nothing to do
[DEBUG] 20:31:32: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:32: Run : nothing to do for ID:509
[DEBUG] 20:31:45: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:45: Run : nothing to do for ID:567
[DEBUG] 20:31:46: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:31:46: Run : nothing to do
[DEBUG] 20:32:10: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:32:10: Run : nothing to do for ID:33
[DEBUG] 20:32:11: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:32:11: Run : nothing to do
[DEBUG] 20:32:14: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:32:14: Run : nothing to do for ID:509
[DEBUG] 20:32:31: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:32:31: Run : nothing to do for ID:567
[DEBUG] 20:32:33: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:32:33: Run : nothing to do
[DEBUG] 20:32:37: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:32:37: Run : nothing to do for ID:634
[DEBUG] 20:32:38: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:32:38: Run : nothing to do for ID:697
[DEBUG] 20:32:39: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:32:39: Run : nothing to do
[DEBUG] 20:32:41: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:32:41: Run : nothing to do for ID:603
[DEBUG] 20:32:56: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:32:56: Run : nothing to do for ID:509
[DEBUG] 20:33:38: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:33:38: Run : nothing to do for ID:509
[DEBUG] 20:33:41: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:33:41: Run : nothing to do for ID:567
[DEBUG] 20:33:43: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:33:43: Run : nothing to do for ID:634
[DEBUG] 20:33:44: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:33:44: Run : nothing to do
[DEBUG] 20:34:20: GEA Version 5.40 : Running...
[DEBUG] 20:34:20: Run : nothing to do for ID:509
[DEBUG] 20:34:29: GEA Version 5.40 : Running...

 
and on, and on
 
Can someone please help?
 
Merci, regards Bas

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

hi @basklj

I run GEA with firmware 4.140 and no problems, like many users ;-).  Have you changed anything ? could you send be my MP your scene please, that i checked if something wrong ;-). ID 509 603...are some motion detector or other ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×