jjacques68 Posté(e) le 4 août 2024 Signaler Posté(e) le 4 août 2024 j'ai la sortie du module qui est marquée "active" après un reboot de la box. Alors qu'elle ne l'est pas physiquement.
jojo Posté(e) le 5 août 2024 Signaler Posté(e) le 5 août 2024 alors là, tu es plus compétent que moi pour régler ces bizarreries. Peut être : exclusion -> reset -> inclusion
jjacques68 Posté(e) le 5 août 2024 Signaler Posté(e) le 5 août 2024 alors je viens de comprendre, c'est tordu... en fait l'option 155 avec la valeur 0 fonctionne bien. Sauf que, pour une raison inconnue, quand on clique sur le bouton "save" après avoir modifié un quelconque paramètre, la sortie passe sur "on" !! Il suffit alors de la passer sur "off" manuellement , et le tour est joué. donc par rapport à mon post d'origine, pas besoin d'inverser le paramètre 155 ou je ne sais quel autre réglage. vraiment tordu... 1
Sakkhho Posté(e) le 20 août 2024 Signaler Posté(e) le 20 août 2024 Le 04/08/2024 à 13:24, jojo a dit : oui, cette option n'est pas dispo dans tous les modules filles (créés automatiquement lors de l'inclusion) Je suis également en v5.2 @jojo ton device 427.7.1 c'est une sonde EXT ou un autre device (Temp ?) crée en automatique ?
jojo Posté(e) le 20 août 2024 Signaler Posté(e) le 20 août 2024 ce module n'a pas de sonde externe. Je dirais donc que c'est la sonde interne du FBGS222
Sakkhho Posté(e) le 20 août 2024 Signaler Posté(e) le 20 août 2024 tu as 2 capteurs de temp par défaut alors sur ce module ?
jojo Posté(e) le 21 août 2024 Signaler Posté(e) le 21 août 2024 en effet, je me suis posé la même question, puis je n'ai pas cherché la réponse, car ces modules sont cachés chez moi (et donc, je m'en fout ...)
Sakkhho Posté(e) le 21 août 2024 Signaler Posté(e) le 21 août 2024 Je pose la question car j avais essayé de mettre une sonde en plus mais elle doit être HS. Bref pas très grave car pas vraiment utile (c était le fgbs de mon portail)Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 21 août 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2024 J'ai l'un de mes Smart Implant qui n'a aucune sonde de température externe connectée. Dans la liste des enfants, je constate qu'il y a 2 sondes de températures : Les 2 remontent la température du module (attention, ce n'est PAS la température de l'air autour du module, car le module FGBS chauffe). Le premier (en rouge sur ma capture) donne des résultats bidons, si j'en crois le graph il n'est pas rafraichi assez souvent, 3 fois par jour seulement => il est caché dans mon interface Le second (en vert) donne le bon résultat (enfin, encore une fois, c'est la température de la sonde intégrée au circuit imprimé, pas de la pièce dans laquelle il est....), le rafraichissement se fait régulièrement donc graph est cohérent => on peut choisir d'exploiter cette valeur ou bien de cacher ce module enfant. Après si on connecte des capteurs Dallas ds18b20 sur le bus 1-Wire, on a autant de capteur supplémentaire que désiré (limite à 4 ou 6 je crois selon la génération du FGBS) Attention, les capteurs doivent être branchés avant l'inclusion du module, sinon il faut l'exclure et le ré-inclure (avec perte des ID du module parent et des différents modules enfants) C'est lors de l'inclusion que le bus 1-Wire est interrogé et que l'apprentissage des différentes sondes se fait.
Lazer Posté(e) le 5 décembre Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre Vous l'avez peut être vu passer sur vos box, une mise à jour version 5.3 du firmware des Smart Implant est disponible depuis quelques jours. Depuis le début, j'ai de temps en temps des messages "Hardware failure" dans le journal d'événement Z-Wave de ma box, je me demande si les correctifs apportés sur la gestion des sondes de température ne vont pas résoudre ce problème, même si en pratique, malgré ces messages, mes sondes ont toujours très bien fonctionné. Historique du change log complet : Smart Implant FGBS-222 5.3 A correction has been made to the value returned by disconnected DS18B20 sensors after a power failure. The value 0 has been changed to 125. Corrections have been made in connection with occasional problems related to the detection of the presence and actual status of DS18B20 sensors. 5.2 DS18B20 temperature sensor support has been improvements to make it more reliable, especially in long wiring cases. Optimized input/output behavior after power reset. Other minor improvements. Support for version 5.2 devices is available from 4.601 Beta for HC2/HCL. 5.1 Initial release 1
henri-allauch Posté(e) le 5 décembre Signaler Posté(e) le 5 décembre (modifié) J'ai aussi cette MAJ en attente, mais je n'ai pas remarqué de "Hardware failure" dans le journal (mais je ne le regarde pas tous les jours) Bien que mes sondes 16B20 fonctionnent correctement, j'ai par contre remarqué que sur coupure d'alimentation du smart-implant il arrive qu' au retour du courant, les sondes passent et restent à 0°. Il faut faire une autre coupure pour rétablir leur fonctionnement. Je l'ai remarqué car deux d'entre elles sont plongées dans l'eau de la piscine, et j'ai une alarme programmée : "Attention Gel " Si j'ai bien compris, avec La correction du firm 5.3 je vais donc devoir modifier cette alarme par : "Attention eau en ébullition" Modifié le 5 décembre par henri-allauch
Lazer Posté(e) le 5 décembre Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre Evaporation instantanée de la piscine Les Hardware failure que j'ai rencontré, c'est vraiment occasionnel, et vu que c'est le même log que les QuickApps, qui est purgé au bout de X messages, la plupart du temps quand je regarde, je n'en vois aucun. En tout cas ça me le fait sur 2 de mes 3 Smart Implants, qui ont justement des sondes de température. Après je ne suis pas sûr que ça soit lié, mais ça y ressemble. /logs?search=&tag=ZWAVE&type= 1
henri-allauch Posté(e) le 5 décembre Signaler Posté(e) le 5 décembre Après mise à jour, a la "reinit" du device, j'ai eut : [05.12.2025] [11:20:23] [TRACE] [ZWAVE]: ID 314: System hardware failure. Read the manual. [05.12.2025] [11:20:23] [TRACE] [ZWAVE]: ID 315: System hardware failure. Read the manual. [05.12.2025] [11:20:23] [TRACE] [ZWAVE]: ID 316: System hardware failure. Read the manual. [05.12.2025] [11:20:23] [TRACE] [ZWAVE]: ID 317: System hardware failure. Read the manual. [05.12.2025] [11:20:23] [TRACE] [ZWAVE]: ID 318: System hardware failure. Read the manual. [05.12.2025] [11:20:23] [TRACE] [ZWAVE]: ID 319: System hardware failure. Read the manual. Normal : les sondes n'existent plus ( elles sont toutefois déclarées : appareil désactivé )
RHODITIS Posté(e) le 5 décembre Signaler Posté(e) le 5 décembre J'ai eu les mises à jour également et je dois dire que je les ai vues arriver avec un peu d'anxiété. Je suis en effet un grand utilisateur du module qui me sert à l'arrosage des plantes sur la terrasse. Détection du niveau hygrométrique, température, arrosage. Je ne me voyais pas les réinitialiser... J'ai accepté la mise à jour pour les modules les moins critiques et, bonne surprise, tout semble fonctionner comme avant, sans avoir à intervenir. Dans quelques jours je les mettrai tous à jour.
Lazer Posté(e) le 5 décembre Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre @henri-allauch Ah bah... ce sont exactement les erreurs que j'avais !!! Et qui donc ne disparaitront pas si j'en crois ton expérience
jjacques68 Posté(e) hier à 15:14 Signaler Posté(e) hier à 15:14 Du coup, on peut la faire la mise à jour de ces modules ?
Lazer Posté(e) hier à 16:23 Auteur Signaler Posté(e) hier à 16:23 Je l'ai faite le week-end dernier sans aucun souci sur mes 3 modules 1
henri-allauch Posté(e) il y a 22 heures Signaler Posté(e) il y a 22 heures Pareil maj faites. Pas de problèmes . 1
Sowliny Posté(e) il y a 4 heures Signaler Posté(e) il y a 4 heures (modifié) "System hardware failure. Read the manual" > j'ai également eu ce message sur le FGBS-222 installé dans la cagibi extérieur qui "protège" (sauf des rats...) le ballon d'expansion de la pompe électrique du puits. Ce FGBS contrôle deux DS18B20, et aucune nouvelle donc de ces deux sondes depuis quelques temps. J'ai cru un moment que les rats avaient boulotté le câblage (pourtant bien "blindé", mais là toput s'explique (peut-être ?). Dès que la météo le permettra j'irai investiguer avec un bon axe de recherche J'en profiterai pour mettre a jour les autres capteurs concernés. Modifié il y a 4 heures par Sowliny
Lazer Posté(e) il y a 2 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 2 heures Ah tiens, je viens de voir passer le premier message "System hardware failure. Read the manual." depuis que j'ai fait la mise à jour, donc cette mise à jour ne change absolument rien à l'apparition, ou non, de ce message. Et pourtant, mes modules fonctionnent toujours aussi bien (avec sondes de température)
jojo Posté(e) il y a 2 heures Signaler Posté(e) il y a 2 heures j'ai fait la mise à jour de mes 21 modules (c'est long ...). J'ai également eu 1 ou2 avec cette notif, mais tout fonctionne malgré tout. Ce n'est que sur des modules où des sondes Dallas y sont connectées que le message est apparu. Vous également ?
Lazer Posté(e) il y a 1 heure Auteur Signaler Posté(e) il y a 1 heure Oui. Tant que la température remontée est OK, je ne me suis jamais inquiété.