Bonjour, @Sowlinyc'est tout simple. 3 fils: +, - et out pour le voltage en fonction de l'hygrométrie.

Attention, il faut la brancher sur le 3v du Smart Implant. Elle peut en fait être alimentée de 3 à 5v.

Le fil blanc (valeur de l'hygrométrie) se branche sur l'Input 1 ou 2 di SI

Très facile à tester même sans SInpl, à l'aide d'un simple multimètre. Lorsque vous saisissez la lame de sonde dans la main elle devait indiquer aux alentours des 

2,5v, pour peu que vous ayez choisi la sonde 0->3v. Elle est évidemment étanche alors si vous voulez la plonger dans un verre d'eau, allez-y. Elle vient de Pologne, comme le SI alors si vous voulez tester avec de la vodka, Zubrowka de préférence

 

Je ne suis pas étonné que vous ne soyez pas satisfait de vos essais avec la DHT22: elle est parfaite pour les mesures de l'hygrométrie de l'air, essentielle elle aussi pour la santé des plantes, mais pas adaptée à la mesure de l'hygrométrie du sol.

 

Bonne expérimentations !

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@RHODITIS, merci pour toutes ces précisions !

Super sympa...

Ça tombe bien je suis en Pologne en ce moment je vais chercher.

Vous avez une référence ?

 

PS : OUP'S quel andouille... :2: j'ai trouvé la réf dans votre second post je crois.

Et à 179 zł, ça fait environ 40€ au cours actuel.

On trouve même un p'tit bout de code pour Arduino (qui pourra servir s'il faut une éventuelle conversion de la valeur fournie...)

Merci encore !

Modifié par Sowliny

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 18 heures, Sowliny a dit :

@flacon030, bonjour,

 

Et il n'y a aucun enfant avec la T° ?

 

il y a deux enfants de température mais uniquement pour ceux de la T° interne du module, mais pas avec de la sonde externe il y a bien un enfant mais pas de la bonne version, comme énoncé plus haut il est de type "multilevels sensor"

Modifié par flacon030

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bizarre quand même tout ça.

 

J'ai un FGBS-001 (donc pas un Smart Implant) avec 4 DS18B20 : pas de souci.

 

Sur un Smart Implant, il y a une DHT22 : pas d'embrouille non plus.

Je n'ai pas encore fait de test avec une DS18B20.

 

Mais au fait : de quelle sonde externe s'agit il ?

Une sonde du style de celles compatible avec les modules Qubino, avec le capuchon métallique ?

 

PS : je pense que cela a déjà été dit, mais il faut connecter la sonde avant d'inclure le module.

Modifié par Sowliny

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

oui j'ai aussi deux FGBS-001 avec plusieurs sonde qui fonctionnent sans aucun probleme

et sur le smart implant j'ai mis aussi une DS18B20 comme sur mes FGBS-001 elle est reconnu mais comme dit plus haut pas avec le bon type.

oui j'ai bien mis la sonde avant de l'inclure

J'ai envoyer un message a fibaro, ils me pose des questions, le traitement du problème est en cour...

Modifié par flacon030

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Attendons alors...

 

Sur mon Smart Implant en test avec une DHT22, je vois le capteur de température intégré au FGS, et a la fin de l'énumération des enfants, deux autres capteurs de T°, dont l'un correspond à celui de la DHT22 (mais quid du second ?).

Tout ca juste avant le dernier enfant, qui est le capteur d'humidité de la sonde.

FGBS222.thumb.png.45d4fbf7b3a44579e648b4c943f7c7b3.png

 

As-tu la même suite d'enfants ? Envoie une copie d'écran si tu peux.

Modifié par Sowliny

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici mon capteur smart implant

J'ai changer l’icône car ce n’était pas une sonde de température, mais le cube qui est pour les capteur a plusieurs niveaux

La sonde 487.7.1 est la sonde de T° interne du smart implant, "T° eau"  est la sonde DS18B20 que j'ai ajouter

Ma demande a fibaro n'avance plus...

 

T°samrt.jpg

Modifié par flacon030

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le firmware 5.080.12 contient une mise à jour concernant le FGBS-222 Support for FIBARO Smart Implant (FGBS-222) version 5.2.

 

Cela résoudra peut-être le problème (?)

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bon il y a bien un problème avec le smart implant et la HC3

Voici leur réponse

 

Citation

Hello,

I was able to reproduce this one - external sensors (connected using 1-wire) are being added as generic multilevelSensors (not temperature or humidity sensors).
Those are working ok but types are wrong (too generic).

Issue reported and on "to do" list.

Thanks for the report!

 

Modifié par flacon030

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La chose est claire maintenant.

 

Désolé de ne pas avoir pu fournir de réponse plus adéquate.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

le problème de T° avec une sonde additionnel est a nouveau fonctionnel avec le nouveau firmware

 

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Résultat sympa !

Et dire que je n'ai pas encore fait la m.a.j !

 

Mais pas le temps.. si j'osais je mettrai bien une photo de ma cuisine en cours de réno., mais je crains le hors-sujet caractérisé.