Aller au contenu
Nico

Coupure ballon d'eau chaude par Linky

Recommended Posts

si je l'ai fait durant des année car j'avais dans mon anciens logement une tranche HC entre 12h30 et 14h30 se qui était suffisant pour un cycle pour mon lave vaisselle qui durait 1h30

Du coup l'alimentation de ce dernier était lier avec un 2eme contacteur HC / HP câbler en // avec celui du chauffe eau

J'avais juste a le mettre en marche force pour programmer le lave vaisselle et le rebasculer en auto

(le tableau électrique était a 1 mètre de la cuisine, dons pas de contraintes)

Modifié par flacon030

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ah oui tient !

OK alors :)

 

Mon lave-vaisselle (comme mon lave linge d'ailleurs) peut être programmé pour être lancé en décalé, du coup pas besoin de trifouiller le contacteur, il suffit de programmer l'heure désirée.

Je n'ai plus de HC, mais j'ai des panneaux photovoltaïque, du coup je le lance en décalé, non pas la nuit, mais la journée maintenant, quand le soleil brille (quand y'en a....)

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je n'y connait pas grand chose en électricité mais j'avoue que le débat est passionnant!

Étant HP/HC de nuit, je ne suis pas concerné par cette mesure, mais je suis d'accord sur le principe.

Comme beaucoup je pense que cela ne concernera qu'une minorité des consommateurs.

Par contre, une chose que je n'ai pas bien saisie, il envisage de couper le courant par "quartier" si le besoin se faire sentir? C'est bien ça?

Si c'est le cas, je n'ose même pas imaginer la catastrophe pour certains (malades, télétravail, etc...).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Rassure toi, ils ne coupent jamais le quartier sans prévenir et ils savent ceux qui ne peuvent pas se passer d'électricité.

Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Enfin, je parle des malades, pas du télétravail :)

Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Ben disons qu'actuellement on va de surprise en surprise alors une de plus, pourquoi pas!:(

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 04/10/2022 à 23:01, Lazer a dit :

perso si le routeur solaire n'a pas suffit, alors petit coup de boost le matin juste avant les douches, simple, efficace, économique

Salut @Lazer,

 

Tu as quoi comme routeur solaire ?

Le mot "Boost" me fait penser au Solar Iboost + ... me concernant (projet Photovoltaïque en cours) il ne sera pas compatible avec mon ballon car chauffe par Stéatite (système ACI Hybride).

 

Mon projet part sur un onduleur SMA (Sunny boy) et pour une production de 6Kwc

Je voulais savoir s'il était possible de relayer le démarrage du ballon (Relais de puissance + module Fibaro par exemple) avec un système (que j'ignore s'il existe pour le moment) qui identifie le courant excédentaire afin que je puisse, via ma quick App, actionner mon module fibaro démarrant le ballon d'eau chaude (ce que fait un routeur solaire en somme mais en non variable).

 

Ex: If puissance revendu sur le réseau >= 2500w then "j'active le ballon"...

 

Il y a t-il eu des échanges sur ce point ?

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui, tu pourrais, mais la cela va couper, allumer, couper, allumer etc... C'est très bof, le circuit électronique ACI va vite mourir.

Pour moi l'idéal dans ton cas est d'ajouter un ballon tampon intermédiaire avec une résistance électrique standard, ce sera plus efficace est fait pour ça.

 

 

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 15 heures, fredokl a dit :

Par contre, une chose que je n'ai pas bien saisie, il envisage de couper le courant par "quartier" si le besoin se faire sentir? C'est bien ça?

Si c'est le cas, je n'ose même pas imaginer la catastrophe pour certains (malades, télétravail, etc...).

La coupure d'un quartier entier, c'est le dernier recourt, le truc qu'il faut absolument éviter, le dernier rempart avant le blackout complet (la région, voire le pays complet dans le noir)

Enedis (ou RTE je ne sais plus) a demandé aux gens qui sont hospitalisés à domicile de se signaler à l'avance, afin d'être alerté en cas de coupure imminente.

Comment ça se passera en pratique, si la situation se présente..... je n'en sais rien

 

Voici les mesures prévues pour passer l'hiver :

  • le plan de sobriété nationale, qui est purement incitatif sans contrainte. Charge à chacun de faire des efforts pour réduire sa consommation (baisser le chauffage, décaler les gros appareils consommateur en dehors des périodes de pointe, etc)
  • Enedis va baisser la tension du réseau. Au lieu des 240V moyen constatés, ça peut descendre à 230, 220, voire moins (je ne me souviens plus quelle est la limite basse, elle est normalisée). Comme un appareil appelle toujours le même courant (en A), connaissant le produit P=U*I, alors la puissance consommée va forcément baisser. En pratique, ça se traduira par un radiateur qui chauffe moins fort, une lumière qui éclaire moins, une plaque de cuisson qui est plus lente, une voiture qui charge plus lentement, etc.... rien de bloquant en somme
  • Enedis, au travers du compteur Linky, va empêcher le déclenchement des ballon d'eau chaude en tarif HC pour les abonnés concernés entre 12 et 14h.
  • le dispositif Ecowatt maintenu par RTE (auquel je vous conseille de souscrire) va envoyer des alertes quelques heures avant en cas de risque de tension sur le réseau. A ce moment là, on est en peu dans le 1er scénario évoqué au dessus, à savoir la sobriété, mais en mode urgence. Ce soir en particulier, entre 18 et 20h, le réseau va être particulièrement sous tension, donc je réduis autant que possible ma consommation électrique.

Jusque là on était dans les mesures préventives, non contraignantes (ou si peu), que tout un chacun devrait être en mesure de supporter.

Mais si ça ne suffit pas alors la situation se gatte :

  • Délestage de quartiers entiers, par tranche maximale de 2h (ce qui a été annoncé), pour soulager le réseau régional et national
  • Si on a échoué, alors c'est la catastrophe, le réseau s'effondre :
    • Dans le moins pire des cas, c'est une région entière : la Bretagne et la région PACA sont les plus à risque, car mal interconnectées avec le réseau national, et ne dispose pas de moyens de production significatifs (centrales nucléaires)
    • Dans le pire des cas, le réseau français entier s'effondre, c'est le blackout généralisé.. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en décembre 1978.... faut espérer que ça n'arrive jamais, car le temps de redémarrage peut aller de quelques heures à plusieurs jours. Si ça arrive, on rigolera du COVID comme d'une blagounette comparé à ce que sera ce blackout
    • Scénario inimaginable : le réseau européen s'effondre... ça ne devrait pas arriver, car il y a suffisamment de protections au niveau des interconnexions entre pays pour isoler un réseau national qui défaille, comme cela s'est déjà produit plusieurs fois chez nos voisins européens.

 

Il y a 15 heures, fredokl a dit :

Ben disons qu'actuellement on va de surprise en surprise alors une de plus, pourquoi pas!:(

Non désolé mais y'a pas de surprise, c'était prévu de longue date.

Il y a surprise pour le grand public, nos politiciens, et nos médias, qui ne raisonnent que par l'argent et la croissance éternelle, en partant du postulat (à tort) que l'énergie était illimitée. On a bien vécu dans le monde des Bisounours, on en a bien profité, c'est fantastique.

Mais on fait non, on se rend compte maintenant que ce n'était qu'une illusion, l'énergie n'est pas illimitée, et ne le sera jamais. La fin de l'abondance pour paraphraser un politicien bien connu.

Le seule surprise dans l'affaire, c'est qu'on ne savait pas quand ça allait arriver. Pas de chance, ça a commencé en 2021, ça s'aggrave en 2022, bien malin celui qui prédira ce qui se passera en 2023 (je pense personnellement que ça risque d'être pire que cette année)

 

Pas mal de spécialistes, qui s'intéressent à l'énergie depuis quelques décennies, avaient bien senti que ça allait arriver un jour.

  • Les ressources fossiles (charbon, pétrole, et gaz) sont en quantités finies dans le sous-sol.
    • Un jour, il n'y en aura plus du tout.... mais on sera mort avant, chouette, on s'en moque totalement donc, c'est le problème qu'on laisse à nos enfants et petits enfants :rolleyes:
    • Par contre, on va devoir s'en passer plus vite que prévu pour 2 raisons :
      • le réchauffement climatique (le CO2 dégagé dans l'atmosphère par le combustion de ces énergies fossiles)
      • l'instabilité géopolitique, car les ressources fossiles sont majoritairement situées dans des pays instables... ou alors parfaitement stable en autocratie (je vous laisse réfléchir sur le lien de cause à effet)
  • L'illusion des énergies renouvelables, cette bonne blague de l'électricité qui n'est produite que lorsque le soleil brille et que le vent souffle....
    • mais comment fait-on quand on n'a ni l'un ni l'autre ? Beaucoup de gens ne se sont jamais posé la question. La réponse est très simple, ça s'appelle la sobriété, les coupures programmées, et le blackout. Voir chapitre précédent. On est en plein dedans, c'est bien parce que les gens commencent à comprendre.
    • je ne parle même pas de la pollution engendrée sur les sols (forêts, mers, etc) et la biodiversité
    • et les éoliennes comme les panneaux PV nécessitent un très grand nombre de minerais (métal, aluminium, silicium, terres rares, etc), et on en revient un peu au problème des ressources fossiles, ces minerais ne sont pas en quantité illimités, et proviennent souvent de pays pas toujours très recommandables.
  • Le nucléaire, dans tout ça, qui est un moindre mal :
    • énergie abondante avec une très faible quantité de minerai d'uranium permettant à une nation d'avoir plusieurs années d'autonomie avec de faibles stocks
    • mais on a laissé des associations anti-écologiques, telles que Greenpeace, en fait une mauvaise pub pour des raisons purement idéologiques (nucléaire = bombe = guerre = hiroshima = c'est mal... v'la le raccourci) reprise à loisir par les médias qui sont toujours preneurs de scandales
    • réduction des budgets, annonces de fermetures de 15 centrales (dont 2 effectives), résultat vous connaissez l'actualité récente, de nombreux réacteurs à l'arrêt
    • la question des déchets, qui revient tout le temps, mais le problème sera traité si on n'avait pas fermé les centrale de 4ème génération permettant justement de résoudre le problème en recyclant le minerai d'uranium à l'infini (Superphénix et son successeur)

 

Bref, on va apprendre à vivre durablement avec ces pénuries d'énergie pour les années à venir.

Je suis trop jeune (ou pas assez vieux), je n'ai pas connu les 2 chocs pétroliers, mais il se passe aujourd'hui le même phénomène.

On va devoir se serrer la ceinture pour quelques années, le temps qu'on se pose les bonnes questions, qu'on adapte nos modes de vie, et qu'on lance les grands projets industriels absolument indispensables pour sortir de cette impasse.

Cela ne plait pas à tout le monde, mais la solution la plus crédible c'est :

  • l’abandon des ressources fossiles, donc à moyen terme l'électrification massive de nos machines : le chauffage dans le bâtiment (chaudière => PAC), les transports (voitures essence => batterie). A plus long terme, les camions (diesel => hydrogène mais il n'y aura rien d'industrialisable avant 10 à 15 ans, surtout qu'il faut une quantité phénoménale d'électricité pour produire l'hydrogène)
  • le déploiement massif de nouvelles centrales nucléaires de type EPR2 (10 à 15 ans)
  • le déploiement de petits réacteur modulaires (SMR)... probablement la même échéance car on ne maitrise pas du tout cette techno en France
  • les énergies renouvelables en support, dans l'urgence, pour pallier au manque d'électricité, et patienter 20 ans le temps qu'on ait intégralement renouvelé notre parc nucléaire (durée de vue de éoliennes)
    • si tout un chacun installe des panneaux PV sur le toit de sa maison, ça "aide" la transition, ça allège la facture, et ça évite de polluer les sols et raser des forêts

 

Il y a beaucoup de débats sur ces sujets là, mais l'avenir peut difficilement se faire autrement.

 

Modifié par Lazer
  • Thanks 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour cette analyse très intéressante à lire.

L'avenir sera "sombre" pour quelques années, c'est bien ce que je pensait.

A nous de faire en sorte de changer nos habitudes de consommation électrique pour tenter de minimiser la catastrophe annoncée!

Je suis aller faire un tour sur le site de RTE, il y a pleins de données interessantes sur la consommation et production de l'électricité en France.

Effectivement, on voit bien le pic de consommation de 12h à 14h et cela permet de mieux comprendre la décision qui a été prise.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui, autant que suis le premier à critiquer Enedis pour son manque d'anticipation et sa gestion rétrograde des réseaux intelligents (smart-grid) (*), autant RTE c'est tout l'inverse.

RTE a une vision d'ensemble du réseau national et européen, réalise une communication massive et un partage transparent de nombreuses données et graphiques en temps réel et historisé.

 

Si tu as le temps et la motivation, le rapport Futurs énergétiques 2050 publié à l'automne 2021 est une mine d'information, un travail considérable d'analyse de l'existant et des perspectives d'avenir. Et sans parti pris, car réalisé avec de nombreux intervenant du domaine de l'énergie, y compris des pro et anti-nucléaires, pro et anti-renouvelables, pro et anti-fossiles, etc.

Ce qui me fait penser que remettre des centrales nucléaires dans le parc français est le scénario le plus crédible.

Sans pour autant négliger les autres sources d'approvisionnement, qui sont là en support.

 

(*) pour remettre 10 balles dans la machine à complot, ils sont les acteurs du déploiement du Linky suite aux directives européennes, mais vu leur gestion de l'appareil, je ne suis même pas certains qu'ils aient compris pourquoi ils ont déployé ce compteur....

Personnellement j'ai été confronté directement à Enedis dans le cadre de ma demande de raccordement pour ma production photovoltaïque.

La plupart des gens n'ont jamais été confronté à Enedis, et n'ont d'ailleurs pas compris la séparation qui a eu lieu il y a 20 ans entre EDF, Enedis, et RTE.

Car en pratique seul le fournisseur d'électricité compte, celui qui émet la facture qu'on doit payer... souvent EDF, par défaut.

 

Juste pour rappel :

- RTE : gestionnaire du réseau de transport d'électricité, à l'échelle nationale

- Enedis (ou autre Entreprise locale de distribution, comme ES à Strasbourg) : gestionnaire du réseau de distribution locale, c'est donc lui qui est responsable de l'entretien de notre compte et disjoncteur.

- EDF : est un producteur, mais aussi un fournisseur d'électricité. Il a de nombreux concurrents directs comme TotalEnergie, Engie, Iberdrola, etc, et aussi de nombreux parasites (pas la peine de les citer...) qui lui achètent du nucléaire pas cher (marché ARENH) et le revendent plus cher au client en prenant leur marge au passage, sans aucune valeur ajoutée. Ce mécanisme de libéralisation du marché de l'électricité en Europe, voulu par Bruxelles (essentiellement appuyé par les Allemands) est en bonne partie responsable de la situation actuelle. Ou comment payer aujourd'hui les mauvaises décisions prises il y a 20 ans...

 

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 7 heures, ROBBEJP a dit :

Salut @Lazer,

 

Tu as quoi comme routeur solaire ?

Le mot "Boost" me fait penser au Solar Iboost + ... me concernant (projet Photovoltaïque en cours) il ne sera pas compatible avec mon ballon car chauffe par Stéatite (système ACI Hybride).

 

Mon projet part sur un onduleur SMA (Sunny boy) et pour une production de 6Kwc

Je voulais savoir s'il était possible de relayer le démarrage du ballon (Relais de puissance + module Fibaro par exemple) avec un système (que j'ignore s'il existe pour le moment) qui identifie le courant excédentaire afin que je puisse, via ma quick App, actionner mon module fibaro démarrant le ballon d'eau chaude (ce que fait un routeur solaire en somme mais en non variable).

 

Ex: If puissance revendu sur le réseau >= 2500w then "j'active le ballon"...

 

Il y a t-il eu des échanges sur ce point ?

 

J'ai le MK2PVRouter : https://mk2pvrouter.co.uk/

un routeur anglais à souder soi-même... faut être un peu bricoleur.

 

Le "boost" je ne le réalise pas via le routeur (qui a un bouton pour ça), mais via la domotique, car j'avais déjà domotisé mon ballon avant d'installer le routeur.

J'ai un simple relai branché en série entre le thermostat et les 3 résistances, piloté par un module FGBS 222, qui permet de forcer la chauffe de l'eau pendant le temps désiré.

Une sonde de température (branchée sur ce même FGBS) et glissée dans le fourreau de la sonde du thermostat du ballon, me permet de connaitre la température à l'intérieur de celui-ci.

 

image.thumb.png.8c0c7f05d9ffdc49c7042cd2ee75f5dc.png

 

Quelques règles GEA permettent de forcer la chauffe si la température est insuffisante le matin avant les douches.

Précisions quand même que ce scénario ne s'est pas déclenché une seule fois depuis que j'ai installé le routeur mi-avril.

Dis autrement, l'eau chaude est gratuite depuis 6 mois... ça ne durera pas tout l'hiver certes, mais c'est quand même royal :)

 

Mon ballon est intelligent, avec ACI, thermostat électronique, etc, donc il est incompatible avec la domotisation en mode ON/OFF et plus encore avec le routeur (qui hache le signal sinus)

Raison pour laquelle j'ai installé mon relai domotique et le routeur en série entre le thermostat et les résistances.

Il "suffit" de dévisser les cosses des résistances pour détourner proprement les câbles.

Opération non destructive et parfaitement réversible si le besoin s'en fait sentir.

L’électronique du ballon étant tout le temps alimentée, le thermostat essaye tout le temps de chauffer, jusqu'à ce que la température atteigne le max de 65°. C'est le routeur ou le relai domotique qui font le travail.

Et je suis en sécurité, car le thermostat coupe à 65°, donc aucun risque avec un relai qui reste fermé trop longtemps.

 

On a largement évoqué ce sujet sur mon topic photovoltaïque, mprinfo et Nico utilisent le PowerReducer :

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Lazeroui j'ai vu le rapport Futurs énergétiques 2050, gros pavé de presque 1000 pages et il est dans ma liste de lecture.

Je ne suis pas sur de tout comprendre mais cela ne pourra être qu'enrichissant!

Concernant le déploiement de Linky, oui cela a été mal fait. Manque de communication évidente de la part d'Enedis.

Hier encore, j'entendais des propos complotistes. Le pire c'est que les gens restent bornés et refusent toute objectivité même les plus évidentes!

L'exemple de la led rouge qui est une caméra en dit long!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Quand Enedis a commencé à déployer Enedis dans ma rue, ils ont mis un courier dans la boite aux lettres pour "vendre" les bénéfices de Linky (mais sans expliquer les tenants et aboutissants, bref le baratin habituel).

J'en ai profité pour sauter sur l'occasion et j'ai immédiatement contacté Enedis pour procéder au remplacement sans tarder.

J'ai donc été le premier à me faire installer le Linky dans la rue (comme la fibre optique d'ailleurs....)

Et ça n'a pas loupé, une fois le technicien parti, un voisin est venu voir, et m'a sorti que j'allais payer plus cher de factures.... "mais non chez voisin, le Linky est très précis, qu'est-ce qui vous faire dire ça".... "je sais pas, mais c'est mon fils qui me l'a dit".... "ok je vois, ben, euh, ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des ragots, et bonne soirée alors, bye bye"

 

Ouais un peu violent à lire le rapport RTE. Et encore c'est rien, si un jour tu ouvres un rapport du GIEC tu vas prendre peur :D

Je te conseille la vidéo suivante qui présente un bon résumé du rapport en "seulement" 1 heure.

Toute sa chaine est excellente d'ailleurs... spoiler alert : le mec est un écolo engagé et défend autant le nucléaire que les énergies renouvelables.

 

https://www.youtube.com/watch?v=XbrcUz0pu80

 

  • Thanks 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui les ragots toujours pareille!

J'avoue qu'au départ je me posait beaucoup de questions.

Mais j'ai dans mes connaissances de très bon électriciens qui m'ont expliqué le Linky et quand c'est bien expliqué, il n'y a plus de doute!

Sinon, merci pour la vidéo, je vais commencer par ça.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 16 heures, Lazer a dit :

C'est le routeur ou le relai domotique qui font le travail.

Salut Lazer et merci pour ta réponse.

Je ne suis pas expert ... mais je me soigne :)

 

Disons que si tu as un petit schéma de principe ça m'aiderait bien. :)

 

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je n'ai pas fait de schéma de mon installation (je devrais pourtant...), mais des schémas de principe tu en trouveras sur les sites des mk2pvrouter, Power reducer, et tous les autres appareils du même style (voir le site forum-photovoltaique.fr sur lequel il y a plusieurs topics qui en parlent)

 

Mon relai domotique est simplement câblé en parallèle du routeur, c'est ultra basique.

 

La seule difficulté est liée au caractère électronique du chauffe-eau, qui interdit de couper toute son alimentation, mais de devoir agir directement sur les résistances.

Je m'étais inspiré de ce qu'a fait @Did , je ne retrouve plus son topic, mais s'il passe par ici il pourra surement nous en dire plus.

Je précise tout de suite que je n'ai aucun intention de faire un tuto sur ce genre de manip, c'est dangereux, ça annule la garantie de l'appareil, etc. Donc soit on a les compétences pour le faire tout seul avec quelques conseils provenant des forums, soit on s'abstient, c'est encore le plus sage. On parle quand même de manipuler des puissances allant jusqu'à 3000 W, c'est pas la même chose qu'une LED à 5W. Si le câble est sous-dimensionné ou les cosses mal serties et vissées, c'est l'incendie direct.

 

Juste pour info, afin de donner des idées de réalisation, la sonde de température Dallas glissée dans le trou le long de la sonde du thermostat :

 

image.png.893fb9798910c09c14b010649559adfd.png

 

J'ai utilisé 3 fils d'un câble RJ45 Cat 5e dénudé, le tout protégé par une gaine thermorétractable afin d'être le plus fin possible.

 

La sonde insérée dans le trou (gaine blanche) :

 

image.png.8b81fe64b892147a2086c1060754a21d.png

 

 

Voici les cosses vissées sur les résistances où on doit faire la dérivation vers le routeur et/ou le relai domotisé. On voit ces mêmes câbles qui sortent du connecteur relié à la carte électronique.

L'avantage de dévisser les cosses coté résistances, c'est que l'opération est non destructrice, donc réversible.

Il existe sur Internet un tuto consistant à couper les pistes en cuivre de ladite carte, je ne suis pas fan du tout...

La photo ci-dessous est originale, avant modification du câblage :

 

image.png.fd127055699c1a54327594b82a4442a3.png

 

Le relai Finder 46 utilisé avec le module Fibaro FGBS-222, en cours de test sur plaque d'essai :

 

image.png.e9417efa37a644cf5182adc890c6b138.png

 

Le montage installé sur une plaque à trous avec alimentation Traco Power :

 

image.png.9ee9cd772a2a7719a7047b6ca8557eea.png

 

Le montage est calé dans une impression 3D (conception sur mesure), puis l'ensemble est installé dans une boite de dérivation étanche Legrand Plexo (ou équivalent) fixé au mur à coté du ballon d'eau chaude.

Le boitier du routeur solaire est installé juste à coté.

 

 

Pour ceux qui ne se sentent pas de se lancer dans un tel bricolage, la meilleure option est d'installation ballon d'eau chaude le plus basique possible (et pas cher), sans aucune électronique, et de réaliser le pilotage depuis son alimentation principale.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Pourquoi ne pas utiliser directement une sonde Dallas prévue pour ça isolée, étanche ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci @Lazer, c'est effectivement plus clair !

Donc en gros, ce que je comprends:

 

1- Je déconnecte les fils (venant de l'électronique du ballon - Le fameux système pilote ACI et l'anode titane) qui sont branchés en fin de course sur la résistance (Ce que tu as entouré en rouge).

2- Les 2 fils qui alimentaient la résistance, je les connectent à mon routeur: En gros Carte ACI ==> Anode titane ==> Routeur ==> Résistance

3- Ce faisant, cela permet effectivement, de ne pas couper l'alimentation de l'électronique, qui elle sera toujours alimentée

4- Je pilote la température via un FGBS222 et une sonde DALAS permettant de connaitre l'info de la chauffe du ballon

5- Si journée de merde et sans soleil (quoi qu'on peux aussi avoir des journées de merde avec du soleil :):):):) ) ==>Je boost manuellement depuis le routeur (et j'en reste là pour le moment car ne souhaitant pas rentrer dans des délires de boost automatique en fonction de l'heure et de la température du ballon ... pour le moment)

 

C'est ça ?

 

V2:

A me relire, il manque un chti truc là: ==> Le thermostat (piloté par l'électronique) ne marchera plus dans cette hypothèse.

Il y a encore un truc qui m'échappe :)

 

V3:

En fait, le routeur est alimenté par l'électronique ACI (qui possède le thermostat) si le ballon est chaud, le routeur complet sera coupé. 

 

Si c'est ça --->ça ne risque pas de bousiller le routeur s'il se fait éteindre comme ça ?

 

V4:

Avec un relais (je ne sais pas si ça existe)

Un relais, si alimenté électriquement (par l'alimentation de la carte ACI qui envoie le jus si l'eau n'est pas assez chaude) il établi la liaison de 2 autres bornes (le courant haché venant du routeur et la résistance du ballon)

Dans ce cas là, mon routeur reste branché 24/7 en liaison directe. 

 

Ça existe un relais qui fait ça ?

 

V5:

Si je me plante dans mes branchements ... on va m'en vouloir :D 

 

image.thumb.png.fdd25fe4658fb360fee5649a2f4d0bac.png

Modifié par ROBBEJP

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Mon routeur, ainsi que mon petit montage avec le FGBS, n'est pas alimenté par le thermostat du ballon, sinon ils subiraient des coupures.

Ils vont donc chercher leur alimentation sur une source 230V permanente... ça pourrait être une prise électrique classique, mais perso je me suis repiqué sur l'alimentation électrique du ballon (puisqu'il est toujours alimenté du coup).

Pareil, des petites cosses proprement serties et vissées sur le bornier d'alimentation, c'est propre et sécurisant.

 

Il y a 4 heures, Nico a dit :

Pourquoi ne pas utiliser directement une sonde Dallas prévue pour ça isolée, étanche ? 

Parce que ça ne rentre pas (trop gros)

Et bas besoin d’étanchéité pour la sonde, ce tube est parfaitement étanche par rapport à l'eau de la cuve, sinon celle-ci se viderait par terre !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci @Lazer

Ok, donc l'alimentation permanente du ballon alimente ton routeur et ton ACI.

 

Ensuite, ton électronique ACI (qui fait aussi le thermostat) doit être connecté à un relais de charge qui permet d'envoyer le courant haché de ton routeur vers la résistance.

 

C'est bien ça ?

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oublie l'ACI, on n'y touche pas.

Je détourne uniquement les fils de puissance qui vont du thermostat aux résistances pour les faire passer par le triac (*) du routeur (et mon relai Finder en parallèle)

 

(*) dans mon routeur c'est un triac, mais un modèle de routeur populaire sur forum-photovoltaique utilise un relai statique (SSR). Mais peu importe en fait, ça ne change rien au câblage, c'était juste pour préciser l'info.

  • Thanks 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

on va y arriver au groupe électrogène de secours... ;)

enfin... faut du carburant pour ça :) :( 

cette semaine j'ai un électricien qui passe pour devis pour pose d'un sélecteur de source + prise 32 A

Il paraît que la demande est entrain d'exploser !!

 

on a vraiment le sentiment d'être dans une bulle à deux doigts d'éclater !!

gaz, électricité, carburant, bois chauffage, granules, ..., covid, tension en milieu hospitalier, ..., approvisionnement industrielle !!

y a de quoi rendre fou !

Les psy ne s'ennuient pas en ce moment...

on est à l'entrée d'un virage à 90° mais on a pas freiné avant.

Va y avoir de la casse...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est pas comme si c'était prévisible... et annoncé de longue date par pas mal de spécialistes de l'énergie, et certains écolos.
On sait que ça va arriver, mais on ne sais pas quand, alors on va faire comme si ça n'arrivera jamais. La politique de l'autruche dans toute sa splendeur :D

Faut juste arrêter d'écouter les économistes qui prônent la croissance éternelle... et revenir les pieds sur Terre, une planète aux ressources finies.

Ce qui était imprévisible, c'est que les ennuis commenceraient précisément en aout 2021. Et les proportions que ça prendrait 1 an plus tard. Du coup là, on peut se demander comment sera 2023...

 

L'essence.. ah que je suis content de rouler à l'électrique, plus que jamais en ce moment, quand je vois les gens faire des réserves de carburant, créant une pénurie et pénalisant par la même occasion ceux qui ont besoin de rouler...

En plus c'est pas la première fois que ça se produit, les pénuries d'essence ça arrive quoi... tous les 5 ans en moyenne ? Ce qu'on se doute bien aussi, c'est que ça sera de plus en plus fréquent.

Un groupe électrogène, je t'ai déjà donné mon avis. Tu fais fausse route, ce n'est pas la bonne solution ;)

 

PS : dans la longue liste des problèmes que tu as cité, ils sont tous liés directement à la disponibilité de l'énergie, et son impact sur l'économie : moins d'énergie => moins de production => moins de création de richesse => chute de l'économie => chômage, réduction de budgets (hôpital entre autres) et autres joyeusetés (la "casse" dont tu parles fait surement référence aux gilets jaunes et aux prochains mouvements qui ne manqueront pas d'arriver)

Il y a juste une exception dans ta liste, le Covid, c'est un accident de parcours indépendant de la problématique énergétique. Mais quand tu écoutes les épidémiologistes, le discours est exactement le même finalement : on sait qu'il y aura de plus en plus de virus à l'avenir, on ne sais juste pas quand. Du coup on fait quoi ? Rien, comme si ça n'arrivera pas. A peu près ce qui s'est passé entre le SRAS et le Covid. La politique de l'autruche toujours.

  • Like 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bah non, le groupe électrogène selon ce que tu fais c'est une bonne sécurisation pour pas chère, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Tout dépend comme toujours de comment tu veux te sécuriser. Aujourd'hui tu as bien un accès Internet de secours, parce que pour toi c'est primordiale. Bah pour moi un groupe électrogène aussi c'est important par exemple, car je ne peux pas me passer l'électricité, et un groupe pour permettre de passer quelques heures ou quelques jours, c'est pas mal.

Toi tu es sur la région parisienne, il y a de forte chance que jamais ils vous coupent, la priorité comme toujours pour ce genre de chose ce sera la province.

Je prends l'exemple de ma femme, a la maison, assistante maternelle, franchement sans électricité, ce serait plus que galère. Bien sûr, on peut tout faire sans, j'ai pas de souci avec ça. Mais aujourd'hui des solutions existent pour ne pas s'en passer, il n'y a donc pas de raison.

 

Et si certains veulent se priver, pas de souci : Que tout ceux qui prônent depuis 20 ans l'arrêt du nucléaire (65% de la population française à une époque), comme par couper leur disjoncteur en 1er. C'est ainsi et je ne changerai jamais de réflexion : Que chacun assume ses actes et pensées, sinon c'est trop facile.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

×