Aller au contenu

Remotec ZXT-120 - Thermostat IR pour climatiseur


Shyrka973

Messages recommandés

J'ai vu passer des questions sur le pilotage par LUA. Voici ce que j'ai "pondu".
J'ai encore un script d'automation qui utilise la valeur température NetAtmo (Puisque le capteur zxt est useless) pour allumer automatiquement pendant 2 heures puis éteindre.
 
ID Module :
91 : Celui avec la température et le type
93 : Celui avec le mode
94 : Celui avec la vitesse
 
Démarrer en mode froid, 22°, vitesse moyenne automatique :
 
--[[
%% properties
%% globals
--]]

fibaro:call(91, "setThermostatSetpoint", "2", "22")
fibaro:sleep(150)
fibaro:call(94, "setMode", "4") -- Vitesse Moyenne Auto
fibaro:sleep(150)
fibaro:call(93, "setMode", "2")

fibaro:sleep(10*100)
fibaro:debug("Mode : " .. fibaro:getValue(93, "mode"))
fibaro:debug("Speed : " .. fibaro:getValue(94, "mode"))
fibaro:debug("Temp : " .. fibaro:getValue(91, "value"))
fibaro:debug("Temp : " .. fibaro:getValue(91, "mode"))

Démarrer en mode froid, 22°, vitesse basse :

 
--[[
%% properties
%% globals
--]]

fibaro:call(91, "setThermostatSetpoint", "2", "22")
fibaro:sleep(150)
fibaro:call(94, "setMode", "1") -- Vitesse Faible
fibaro:sleep(150)
fibaro:call(93, "setMode", "2")

Arrêter la clim :

--[[
%% properties
%% globals
--]]

fibaro:call(93, "setMode", "0")

SI cela peut aider ..

 

​

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...
  • 2 semaines après...

Quel est ton problème ?

Est-ce qu'il est bien inclu déjà? Il faut être en v4 sur la HC2 pour cela.

Ensuite, c'est un peu galère de trouver le code de sa clim.... après plusieurs essais si tu ne trouves pas, alors il faut faire l'apprentissage àla main àpartir de la télécommande d'origine. Fastidieux...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Déjà , est-ce que tu as mis ton module sur batterie ou sur alimentation secteur USB ?

Si il est en USB, donc alimenté par le secteur, tu peux désactiver le mode FLIRS et le programmer en écoute permanente du réseau Z-Wave, ce qui le rendra bien plus réactif... comme n'importe quel module alimenté par le 230V.

Parce que si tu es en mode FLIRS (mode par défaut), si ça se trouve tu ne l'as pas réveillé pour qu'il prenne en compte les nouveaux paramètres que tu as tenté de lui envoyer.

Tu as lu la doc du module ? C'est bien expliqué cette partie là .

 

Ensuite, tu peux consulter ces 2 liens qui expliquent comment enregistrer les ordres de la télécommande :

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

oui pour electrolux j ai trois code possible 55 297 295  et je peux rentrer que le 295 les autres sont pas proposés et ca ne fontcionne pas

 

 

Paramètre 27
Le numéro de code IR pour la bibliothèque de code intégré (voir "liste Code" sur le site Web du fabricant pour plus de détails).
 
Après avoir fait des changements, effectuer une procédure de reconfiguration douce afin de mettre à  jour la liste des modes d'exploitation pris en charge
.0 a 512 
Défaut
 
moi mon code est 407 
donc je penses que tu peux essayer les deux codes a savoir 55 et 297 
pour voir car cette methode est plus facile que l autre  
cordialement
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

pour etre sure 

 

- car je vois ton message en parti car il est en noir   je regarde la liste de code fournisseur  du module  ZXT ca j ai fait 

-je fais configuration douce ca je le fait aussi 

 

et ca marche pas je le fais avec le 295  car les autres ne sont pas accessibles qd je balade le curseur 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 semaines après...

J'ai identifié toutes les commandes qu'on peut envoyer à  3 des 4 modules visibles dans l'interface pour ce ZXT-120 :

 

gallery_133_82_5709.png

 

 

Tableau de correspondance par rapport à  l'image ci-dessus :

 

Nom    => ID

14.0   => 5

14.0.1 => 6

14.0.2 => 7

14.0.3 => 8

 

Seul le premier module avec la commande setThermostatSetpoint prend un second paramètre qui est la température désirée (21°C ci-dessous) :

fibaro:call(5, "setThermostatSetpoint", "1", "21") -- Chauffage
fibaro:call(5, "setThermostatSetpoint", "2", "21") -- Refroidissement
fibaro:call(5, "setThermostatSetpoint", "8", "21") -- Air sec
fibaro:call(5, "setThermostatSetpoint", "10", "21") -- Permutation automatique

fibaro:call(7, "setMode", "0") -- OFF
fibaro:call(7, "setMode", "1") -- Chaud
fibaro:call(7, "setMode", "2") -- Froid
fibaro:call(7, "setMode", "5") -- Reprendre
fibaro:call(7, "setMode", "6") -- Ventilation seule
fibaro:call(7, "setMode", "8") -- Air Sec
fibaro:call(7, "setMode", "10") -- Basculement automatique

fibaro:call(8, "setFanMode", "0") -- Vitesse basse automatique
fibaro:call(8, "setFanMode", "1") -- Vitesse basse
fibaro:call(8, "setFanMode", "2") -- Vitesse haute automatique
fibaro:call(8, "setFanMode", "3") -- Vitesse haute
fibaro:call(8, "setFanMode", "4") -- Vitesse moyenne automatique
fibaro:call(8, "setFanMode", "5") -- Vitesse moyenne
fibaro:call(8, "setFanMode", "128") -- OFF

  • Upvote 2
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un monosplit Zibro, marque vendue chez Leroy Merlin. En fait après quelques recherches, il semble que le concepteur soit Midea, un des leaders en Chine, avec un compresseur Toshiba. En tout cas, elle fonctionne bien avec l'un des codes Midea dans la doc du ZXT.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...

Bonjour à  tous

 

Je viens d'investir et installer une box HCL ainsi qu'un remotec zxt 120 pour controler ma PAC (clim reversible) .

j'ai créee dans la rubrique panneau de chauffage des plages horaires et des températures désirées sur une semaine type. Mais rien ne s'enclenche.

Que dois faire pour activer la chauffage pour qu'il execute les données du panneau?

Dois je créer un scénario supplémentaire?

Je suis novice.

 

Merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hello,

 

Pour ceux qui ont ce module infrarouge branché sur le secteur, avez-vous les modules en liens morts ?

Moi oui depuis peut ^^

 

Je ne me souvient plus s'il y a un param pour ça...

 

EDIT : ha oui y a un parametre mais il était bien dans le bon mode...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...