Messages recommandés

Mais je ne comprend pas, tu disais plus haut qu'après exclusion puis inclusions ça refonctionnait ?

 

Le test de protée, tu t'en fous en fait... c'est plutôt un test de fumée qu'il faut faire (une feuille et un briquet suffisent). ça va sonner bien sûr, et l'information du déclenchement doit remonter sur la box.

 

Et puis le capteur de température aussi doit remonter des valeurs. (c'est d'ailleurs lorsque j'ai vu que la température ne variait plus que j'ai remarqué qu'il était déconnecté).

 

Attention aussi aux piles d'ailleurs, le niveau relevé est souvent faux. N'hésite pas à en installer une neuve.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ah non je me suis mal exprimé 

Le capteur me dit qu'il est hors de portée de la box, le test de porté affiche le rouge et il sonne toute les 30min 

Mais sur la box je vois qu'il en voit bien les messages ! C'est à s'arracher les cheveux ! 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

bon je viens de tenter le tous pour le tous car j'avais aussi un message "system hardware failure, read the manuel"

Je l'ai démonté, et j'ai nettoyé la chambre optique ou il y avait très peut de poussière

Et miracle depuis 10 minutes a présent je n'ai plus ce bip toutes les minutes et plus de message d'alarme

reste a voir se que cela va donner dans le temps

Modifié par flacon030
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, Nico a dit :

De toute façon il faudra bientôt tous les jeter, vue qu'il y a une date de péremption dessus... :)

C'est comme les yaourts, tu peux dépasser de quelques jours, bah là on pourra dépasser de quelques année :ph34r:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le mandat de perquisition n'existe pas en France, donc aucune chance :)

 

Cela dit, le détecteur de fumée est obligatoire, mais il ne sert pas à protéger la maison, juste à réveiller les occupant pendant leur sommeil pour leur sauver la vie.

 

Et quoi qu'il en soit, en cas d'incendie, la présence ou non du détecteur (fût-il périmé, débranché, piles HS, ou inexistant) n'est pas un critère permettant à l'assurance de ne pas rembourser.

 

Bref, on s'en fout, et personne ne va remplacer son détecteur quand il sera périmé (déjà que les gens ne remplacent pas la pile quand elle est HS....)

 

Comme je disais, on est tranquille pour pas mal d'années !

 

C'est bête mais c'est comme ça.... :rolleyes:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 22 heures, Lazer a dit :

Cela dit, le détecteur de fumée est obligatoire, mais il ne sert pas à protéger la maison, juste à réveiller les occupant pendant leur sommeil pour leur sauver la vie.

 

mes FGSD-002 n'ont fait que me réveillé la nuit pour rien. Du coup j'ai couper le fil des baffles, ils seront moins efficaces en cas de vrai incendie (et de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres, hein @Lazer ?).

Par contre avant mes FGDS-002, j'avais des gros détecteurs bien moches, mais ils me laissaient dormir.

  • Like 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai eu une fois une fausse alerte en pleine nuit avec le FGSD 002, mais ce n'est pas revenu.

Mais bon, c'est l'inconvénient de ces détecteurs à 10 balles, la technologique n'est pas fiable (la puce Z-Wave coute plus cher que le capteur de fumée..... sans compter le marketing Fibaro)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le 01/09/2020 à 16:00, flacon030 a dit :

bon je viens de tenter le tous pour le tous car j'avais aussi un message "system hardware failure, read the manuel"

Je l'ai démonté, et j'ai nettoyé la chambre optique ou il y avait très peut de poussière

Et miracle depuis 10 minutes a présent je n'ai plus ce bip toutes les minutes et plus de message d'alarme

reste a voir se que cela va donner dans le temps

Bonjour,

J'ai un module qui présente les mêmes symptômes.

Peux-tu me dire comment il se démonte ?

 

Merci

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il faut ouvrir le capot ou se trouve la pile

dessous il y a 4 petits ergots blanc qui permet d'ouvrir le capteur en deux parties

Ensuite il y a 3 ergots noir sur la chambre optique qui permet de retirer le capot noir qui protège l’émetteur et le récepteur optique

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 mois après...

Bonjour, 

 

Je voudrais savoir si il est possible de faire une scene/module virtuel qui permettrait de faire un autocontrole des smoke sensor ??

C'est à dire faire sonner le smoke sensor 1, pause de 10 secondes, faire sonner le smoke sensor 2.........

 

Merci d'avance

Mikael

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 ans après...
×
×