Aller au contenu

Graph De Température, Humidité, Consommation...sur Nas


Lazer

Messages recommandés

J'ai la même visu en manuel ou via la scène. Le clic ce fait. L'erreur sur le visuel du VD s'affiche. Mais aucune erreur sur les debug de l'ensemble des boutons. 

Le bouton active quel fichier sur le serveur ? Dans le VD l'adresse IP est bien celle du serveur ? et le port est le port du serveur web 80 ou de la base de donnée ?

Pour moi l'action du VD passe bien mais la jonction avec la base ne ce fait pas.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Si tu n'as pas d'affichage dans le debug, c'est que le code LUA n'est pas exécuté, faut pas chercher plus loin.... le NAS, la DB, n'y sont pour rien.

Supprimer ton VD et réimporte le, tu as dû faire une fausse manip à un moment donné.

 

Mais sinon c'est oui à tes questions pour le port, adresse du NAS. Comme expliqué dans le tuto normalement.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Yes, encore désolé, je viens de trouver l'erreur bête...

Mon dossier Graph n'était pas direct sur le serveur web, il étais en sous dossier...

Du coup le VD s'exécutais sans erreur mais il n'allais surtout pas au bout du code !

 

Merci encore à toi, maintenant je vais explorer tout cela. 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pour les HC2-istes qui rêvent de se convertir en HC3-iens, voici DomoCharts pour HC3 :

 

 

Pas de reprise des données existantes pour l'instant, ce sont de nouvelles tables qui sont créées à coté, même si on utilise la même base de données.

Je proposerai ultérieurement des requêtes pour migrer manuellement les données existantes.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 mois après...

Bonsoir

Je ne sais pas pourquoi, après des années de bon fonctionnement, il semblerait que le module de domocharts ne fonctionne plus

J'ai le message "erreur" qui apparait dans le module, et depuis 19H27 je n'ai plus de données qui alimente la base SQL

Pour temps j'y accède sans probleme

D’où peut venir le problème?

 

Pour info domocharts sur HC3 fonctionne comme il faut

 

Merci

Modifié par flacon030
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

voici la réponse du debug

 

pour le sensors

power idem

[DEBUG] 21:40:00: Error : Can not connect to NAS, errorCode=0, status=302, payload=/graph/data_post.php, response=

Found

The document has moved here.

 

 

 

Modifié par flacon030
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 24 minutes, Lazer a dit :

Bah voilà tu as la réponse, ça vient de ton NAS, tu as dû changer quelque chose.

 

Pour info code 302 = redirection d'URL

 

Je viens de trouver

Sur mon NAS j'ai l'option "forcer les connexion en HTTPS" 

il semble que si je l'active domocharts ne fonctionne plus

Merci encore pour ton aide précieuse 

Modifié par flacon030
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

graph est le répertoire qui contient les modules domocharts php et autres

il est prévu d'être situé à la base de ton serveur dont l'adresse ip est déclaré dans le champ  Adresse IP: de l'onglet général de Domocharts sur la Hc2

Ton serveur n'a t'il pas changé d'adresse IP ??

Modifié par henri-allauch
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 5 minutes, henri-allauch a dit :

graph est le répertoire qui contient les modules domocharts php et autres

il est prévu d'être situé à la base de ton serveur dont l'adresse ip est déclaré dans le champ  Adresse IP: de l'onglet général de Domocharts sur la Hc2

Ton serveur n'a t'il pas changé d'adresse IP ??

Merci pour ta contribution

Mon problème venait du fait que j'avais cocher l'option sur mon NAS de forcer les connexion en HTTPS, du coup le port 80 ne fonctionnait plus, seul le 443 du https était opérationnel 

Mon serveur est en IP fixe comme presque tous mon materiel

Modifié par flacon030
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...
  • 6 mois après...

Bonjour,

 

D'abord merci pour le temps passé à développer Domachart et faire la procédure d'installation.

Je l'utilise depuis pas mal de mois maintenant et c'est top.

 

Mon problème : 

J'ai un erreur sur le graph energy.

Je vois bien tous mes modules, mais le graph est vide depuis des mois.

J'ai ce message d'erreur sur ma HC2 dans le debug du Virtual Device (partir Energy):

 

[DEBUG] 11:47:52: Error 1062 : SQLSTATE[23000] Duplicate entry '2021-11-12-133' for key 'device_date'

 

image.png.daad2fbd185c5b69b0312b1484e61378.png

 

Auriez-vous une piste pour résoudre le problème ?

 

Je vous remercie.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 mois après...

Hello à tous,

 

J'aurais besoin d'aide car je desire suivre l'historique des mesures d'une sonde de temperature et d'humidité. Je suis tombé sur ce post et j'ai suivi la procédure en page 1 pour une HC2 ar domocharts V5.0.zip (sur raspberry).

 

Tout se passe bien et je ne vois pas d erreur. 

Par contre quand je vais sur http://ip_du_raspberry/graph, on me dit qu'il n'y a pas de device.

image.png.d524579450eaea8a41dc4798671257cf.png

Si je vais sur http://ip_du_raspberry/graph/admin.php : j'ai une page noire

 

Que fais je faux ou que manque t il?

 

pour info, je n'ai pas fait la partie 4 : variable globable pour le moment

 

Une idée?

 

Merci de m'avoir lu déjà :-)

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...