971jmd Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2016 ok il fonctionne je pense le debug me retourne : [DEBUG] 17:28:05: Error : status=1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2016 c'est normal, tu dpis définir la variable locale id avec l'id du device que tu veux vérifier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2016 j'ai fait la modif local postURL = "http://127.0.0.1:11111/api/devices/" .. 174.. '/action/poll" et le debug [DEBUG] 17:35:25: line 7: unfinished string near ''/action/poll"' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2016 mai non tu dois faire ceci : local id = 174 local postURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. id .. '/action/poll' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2016 ok j'ai fait le teste avec le FGD-212 et FGS sur pille : [DEBUG] 17:48:48: Error : status=400 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2016 tu viens d'inventer des nouveaux modules ? FGS & FGD sur pile ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2016 Le problème est quand j'ai une rupture d'alimentation électrique, les FGD-212 ne passent pas automatiquement comme mort. Pour information, les WALPLUG, pas de problème dès qu'il y a une rupture de l'alimentation électrique elle passe automatiquement comme mort. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 4 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2016 effectivement il s'agit de : FGMS-001 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titof_44 Posté(e) le 11 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2017 (modifié) Pour info, je suis en V4.112 et pour réveiller un module, j'ai du modifier le code de wakeup : Les commandes : fibaro:wakeUpDeadDevice(devID) et fibaro:call(1, "wakeUpDeadDevice", devID) ne fonctionnent pas ou plus, mais celle-ci Oui : fibaro:call(devID, "wakeUpDeadDevice") Modifié le 11 mars 2017 par Titof_44 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mamoreau Posté(e) le 25 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 25 juin 2017 Le 11/03/2017 à 03:12, Titof_44 a dit : Pour info, je suis en V4.112 et pour réveiller un module, j'ai du modifier le code de wakeup : Les commandes : fibaro:wakeUpDeadDevice(devID) et fibaro:call(1, "wakeUpDeadDevice", devID) ne fonctionnent pas ou plus, mais celle-ci Oui : fibaro:call(devID, "wakeUpDeadDevice") Bonjour, je suis en V4.130 et le module ne réveille pas les noeuds morts, que dois je faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nemo57 Posté(e) le 12 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2017 Bonjour, J'ai beau regarder,je ne comprend rien au mode LUA,est il possible que l'un d'entre vous m'aide adapter ce script a ma box, Il me faudrait principalement contrôler et réveiller si besoin 3 modules ,un FGS 223,un RGBW et un FGBS-001 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 13 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 décembre 2017 Je ne comprends pas ta question : il contrôle tous les modules, et il ne faut donc pas lui préciser ceux à surveiller. Seule chose (si je me souviens bien) tu peux préciser une liste de modules à ne PAS surveiller. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 13 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 décembre 2017 Ce script est très vieux, il date des tous premiers firmwares de la HC2, je ne suis pas certain qu'il soit encore fonctionnel dans les dernières v4. Il faudrait peut être le réécrire totalement..... reste à trouver quelqu'un de motivé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 13 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 décembre 2017 à partir d'ici tu as une version compatible v4.x 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nemo57 Posté(e) le 14 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2017 Bonjour, Merci pour vos réponse, en faite je veux mettre ce script car j'ai un abri de jardin a 55m de ma maison,dans cette abri j'ai un fgs-223,un fgbs-001,et un rgbw. Le 223 me commande un accélérateur et un câble chauffant, le fgbs 4 sondes de T° et contact de porte, le rgbw est la pour me donner le niveau d'eau de mon puits, Pour le moment ça fonctionne malgré la distance,les boitiers communique bien ensemble et reprenne le signal via un fgr-222 qui lui est dans la maison, Le problème est que de temps en temps il y a des coupure de signal,j'arrive a relancer le signal en réveillant les nœuds mais en le faisant manuellement, Le but du fgbs-001 et du fgs-223 est de me mettre un circuit d'eau fermer en circulation ou si il fait en dessous de 1° hors gel. Après que je surveille ces 3 boitiers ou toute la maison ne change rien,ces juste que je ne sais pas le faire,et que si quelqu’un veut bien m'aider j'ai penser que ce serait plus simple pour 3 boitiers que pour tout mes boitiers. Merci Bonne journee Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 14 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2017 Tu as juste à installer la dernière version du vd et de le configurer (éventuellement) suivant les instructions en début de script. C'est on ne peut plus simple Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nemo57 Posté(e) le 14 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2017 Pour toi oui tu créer les scripts, Pour moi c'est on ne peut plus compliqué. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 14 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2017 Si tu veux du tout simple, il te suffit de créé une nouvelle scène en mode LUA, de copier le code ci-dessous et de sauvegarder la scène. --[[ %% autostart --]] function wakeThemUp() local devices = api.get("/devices?property=[dead,true]&enabled=true&visible=true") fibaro:debug("Nombre de modules morts : " .. #devices) for k, v in pairs(devices) do fibaro:debug("Reveil de " .. v.name .. " ...") fibaro:call(1, "wakeUpAllDevices", v.id) end setTimeout(function() wakeThemUp() end, 5*60*1000) end wakeThemUp() 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nemo57 Posté(e) le 14 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2017 Ok,je vais regarder Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nemo57 Posté(e) le 14 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2017 Ca fonctionne, Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 14 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2017 Impressionnant de simplicité. Et comme disait Raymond Devos: On peut pas faire plus concis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 14 décembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2017 Il y a 2 heures, nemo57 a dit : Ca fonctionne, Merci normal, c'est maître @Steven qui a écrit le code 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schwinny Posté(e) le 25 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 25 août 2018 Bonjour. ayant encore eu une perte ce jour qui m'a fait vider une pile en 2 jours.... je recherchais ce script que j'avais repéré.... Y'a t'il des adaptations a faire en version 4.510 et sa protection d'accès ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés