Aller au contenu

Remotec ZRC-90 - Contrôleur de Scènes 8 boutons - 24 Actions programmables


J3R3M

Messages recommandés

Lol vous avez raison

J'ai dû lire 24 sur une boutique, mais c'est bien 32 combinaisons max, même si peu exploitable en pratique.

 

M'en fous de l'esthétique dans ce cas... De toute façon si c'était au mur, je n'aurais jamais pris ça, ça reste du plastique léger, loin de Celiane et autres.

 

Sinon faut faire des jolies étiquettes à l'imprimante laser couleur.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 an après...

Bonsoir tout le monde ;)

 

Je reviens vers vous car je rencontre un problème avec cette télécommande... je vous explique :

 

Il y a 1 an (ou 2) j'ai acheté cette télécommande pour commander mes volets roulants. J'avais 4 FGR-222 pour 4 volets roulants et j'avais réussi à faire fonctionner la télécommande sans problèmes.

Il y a 2 jours j'ai rajouté 4 volets roulants et j'ai donc acheté 4 FGR-223 sauf que je narrive pas à "programmer" la télécommande comme je l'avais fait la 1ère fois avec les FGR-222.

 

Avec les FGR-222, quand j'allais dans les paramètres de la télécommande, j'avais les options "ouvrir roller shutter" et "fermer roller shutter" dans la procédure " if... then...".

Mais avec les FGR-223 je n'ai pas ces options et je ne peux donc pas me servir de la télécommande pour les 4 derniers volets roulants...

 

J'espère que quelqu'un pourra m'aider et aussi que vous aurez compris ce que je veux dire (désolé si je m'exprime mal).

 

Merci et bonne soirée ;)

Modifié par Nissan_GT-R
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Je ne suis toujours pas spécialiste du Lua mais je pense qu'en créant quelques lignes pour cette télécommande dans GEA que tu répliques pour chaque touche, tu devrais arriver à tes fins. N'oublies pas le CentralSceneEvent dans l'entête.

C'est dans le dernier message (de @Lazer) sur la page précédente.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, Lazer a dit :

Oui j'utilise GEA pour cela

 

Désolé je n'utilise pas les scènes magiques proposées par Fibaro

Salut ;)

 

J'ai essayé avec GEA mais rien ne marche...

 

Déjà à la base je ne suis pas doué, mais en plus je suis malade...

  • Like 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

" rien ne marche " ce n'est pas possible, ça ne veut rien dire.

 

Au cas où, voici mes lignes de trigger dans l'entête de la scène :

--[[
%% autostart
%% properties
%% events
614 CentralSceneEvent
%% globals
--]]

 

Et dans la config GEA :

-- Télécommande ZRC-90
-- Bouton n°1
GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 1, "Pressed" }, -1, "", {{"Value", id["SPOT_CHB_MEZZANINE"], 25}})
GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 1, "Pressed2"}, -1, "", {{"Value", id["SPOT_CHB_MEZZANINE"], 99}})
GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 1, "HeldDown"}, -1, "", {{"turnOff", id["SPOT_CHB_MEZZANINE"]}})
-- Bouton n°2
GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 2, "Pressed" }, -1, "", {{"Value", id["LED_BUREAU"], 10}})
GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 2, "Pressed2"}, -1, "", {{"Value", id["LED_BUREAU"], 99}})
GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 2, "HeldDown"}, -1, "", {{"turnOff", id["LED_BUREAU"]}})

etc

  • Like 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour tout le monde ;)

 

Voilà la seule "réponse" que j'ai :

 

"GEA est arrêté en mode automatique"

 

C'est INCROYABLE !!! Aucuns soucis avec mes 4 premiers volets roulants, et là impossible de faire la même chose avec les 4 nouveaux volets roulants !!!

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le 15/07/2020 à 14:44, Lazer a dit :

Bah écoute, pour GEA, tu as un topic pour le support où tu y trouveras toute l'aide nécessaire.

Salut ;)

 

J'ai tout repris à zéro et ça fonctionne :huh:

 

Je n'y comprend rien mais l'essentiel c'est que ça marche :D

 

Encore merci pour votre aide, c'est super sympa de m'avoir aidé :74:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 4 mois après...

Je copie/colle la réponse faite par MP, ça pourra servir à quelqu'un d'autre (euh... en fait je n'espère pas, j'incite les suivants à utiliser GEA qui est fait pour cet usage, et pleins d'autres)

 

 

Personnellement, hors de question que je fasse ça en LUA.

ça se fait en 1 seule ligne sous GEA, simple, propre, efficace.

J'utilise les outils à ma disposition, je n'ai pas du tout envie de réinventer la roue...

 

Une piste si tu veux le faire à la main, il faut récupérer le trigger de la scène, puis décomposer la table pour chercher l'événement envoyé par la télécommande, et en fonction du résultat effectuer l'action désirée. Il va te falloir quelques lignes de LUA.

Il y a pas mal de discussion sur la gestion des triggers sur le forum, tu peux essayer de te baser sur ces exemples, même s'ils ne concernent pas cette télécommande en particulier.

 

 

Ou alors, vraiment plus simple : une scène magique comme dans l'exemple donné par @J3R3M

C'est prévu par Fibaro, autant en profiter.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 mois après...

Pour rebondir sur le message de @Lazer, les personnes qui n'auraient pas GEA (HC2), souhaitant quand même utiliser une seule scène pour gérer les actions en LUA :

--[[
%% events
485 CentralSceneEvent
--]]

local trigger = fibaro:getSourceTrigger();

if trigger.type == "other" then
  fibaro:debug("Scene started by clicking 'start' button")
else
  local Btn, Action = trigger.event.data.keyId, trigger.event.data.keyAttribute

  -- Bouton 1
  if Btn == 1 and Action == "Pressed" then
  elseif Btn == 1 and Action == "Pressed2" then
  elseif Btn == 1 and Action == "HeldDown" then
  elseif Btn == 1 and Action == "Released" then
  -- Bouton 2
  elseif Btn == 2 and Action == "Pressed" then
  elseif Btn == 2 and Action == "Pressed2" then
  elseif Btn == 2 and Action == "HeldDown" then
  elseif Btn == 2 and Action == "Released" then
  -- Bouton 3
  elseif Btn == 3 and Action == "Pressed" then
  elseif Btn == 3 and Action == "Pressed2" then
  elseif Btn == 3 and Action == "HeldDown" then
  elseif Btn == 3 and Action == "Released" then
  -- Bouton 4
  elseif Btn == 4 and Action == "Pressed" then
  elseif Btn == 4 and Action == "Pressed2" then
  elseif Btn == 4 and Action == "HeldDown" then
  elseif Btn == 4 and Action == "Released" then
  -- Bouton 5
  elseif Btn == 5 and Action == "Pressed" then
  elseif Btn == 5 and Action == "Pressed2" then
  elseif Btn == 5 and Action == "HeldDown" then
  elseif Btn == 5 and Action == "Released" then
  -- Bouton 6
  elseif Btn == 6 and Action == "Pressed" then
  elseif Btn == 6 and Action == "Pressed2" then
  elseif Btn == 6 and Action == "HeldDown" then
  elseif Btn == 6 and Action == "Released" then
  --Bouton 7
  elseif Btn == 7 and Action == "Pressed" then
  elseif Btn == 7 and Action == "Pressed2" then
  elseif Btn == 7 and Action == "HeldDown" then
  elseif Btn == 7 and Action == "Released" then
  -- Bouton 8
  elseif Btn == 8 and Action == "Pressed" then
  elseif Btn == 8 and Action == "Pressed2" then
  elseif Btn == 8 and Action == "HeldDown" then
  elseif Btn == 8 and Action == "Released" then
  end
end

 

Modifié par J3R3M
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 mois après...

Bonjour à tous

 

Je viens de le recevoir et pour info il fonctionne très bien avec une HC3. Aucun prb, j'ai testé 24 positions et 100%ok

 

Nous pouvons donc l'utiliser sur nos nouvelles boxes

 

 

  • Like 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

J'ai réinclu tous mes modules sur batterie, dont celui-ci donc. Il fonctionne parfaitement. Par contre, il apparaît comme non configuré.

Rien n'y fait : exclusion, reset du module, réinclusion, reconfiguration par HC2. Il reste non configuré.

Quelqu'un d'autre aurait-il vécu cela lors de son inclusion ?

 

1337779935_RemotecZRC90nonconfig.png.364a5d80ab94bc524f813c8daedf80ad.png

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

De mon coté je n'ai pas eu de souci de module non-configuré, je l'ai inclus il y a longtemps, et depuis cette télécommande fonctionne très bien.

 

C'est un module sur batterie, donc il faut prendre soin de l'inclure en étant à coté de la box, et de la réveiller si nécessaire (c'est à dire si le process d'inclusion tourne en boucle sans avancer)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...