Dragoniacs Posté(e) le 5 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 5 décembre 2018 Le miens est en 2.8 et pas de mise à jour à l'horizon.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 5 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 5 décembre 2018 A priori la dernière version connue du FGMS est la 2.8 : Mais je n'ai pas inclus de FGMS tout neuf récemment, donc peut être que les nouveaux sont fournis avec un firmware inconnu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 5 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 5 décembre 2018 Alors je confirme, celui que je viens d'inclure est en v3.3. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 5 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 5 décembre 2018 Ce n'est pas le firmware de la version Zwave + ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 5 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 5 décembre 2018 Aucune idée, je vais te lire ce que j'ai sur la boite: Motion Sensor FGMS-001 ZW5 3.3 CR123A 3V Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 6 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2018 ZW5, donc c'est la version Zwave+, c'est sans doute ça, ce nouveau modèle doit avoir un firmware différent de l'ancienne génération. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 6 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2018 Ah oui dis donc, tu as raison, je n'avais même pas fait attention. https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/detecteurs-mouvements-domotique-sans-fil-alarme/589-nouveau-fibaro-motion-sensor-fgms-001-zw5-detecteur-de-mouvements-sans-fil-z-wave-plus.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 6 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2018 Tu as acheté le top du top Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 6 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2018 Oui j'espère, j'avais déjà un ZW100 d'Aeon Labs que j'aime bien pour sa possibilité de l'alimenter sur secteur mais ceux-là ils sont vraiment minuscules, c'est surtout le prix qui m'a fait craquer et je n'en avais pas encore testé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 6 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2018 Autant au départ ils avaient qques soucis, mais depuis la V4, c'est top, moi j'adore, j'en ai un petit paquet dans tous les lieux de passe, excellent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 28 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2018 @Nico Je viens d'acheter un FGMS ZW5, tu peux me rappeler tes paramètres pour une détection rapide en vue de pilotage de lumière dans les lieux de passage ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 28 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2018 Attention @BenjyNet si beaucoup de passage ça bouffe bien la batterie, si tu peux faire un bidouillage à la @Lazer pour l’alimentation n’hésite pas... Ex: dans mes toilettes je change la batterie tous les 18 mois. Dans la cuisine c’est tous les 2 mois au mieux ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 28 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2018 Hum... ok. Moi je suis aussi à 18 mois sur mes FGMS (non Z+) du salon. Mais par contre je les active que la nuit, ça économise un peu. Et t'as quoi comme paramètres @Krikroff ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 28 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2018 Benjy, voici mes paramètres que j'ai affiné dans le couloir, mes batteries rechargeable tiennent 1 an dessus environ : Citation parameters": [ { "id": 1, "lastReportedValue": 8, "lastSetValue": 8, "size": 1, "value": 8 }, { "id": 2, "lastReportedValue": 8, "lastSetValue": 8, "size": 1, "value": 8 }, { "id": 3, "lastReportedValue": 0, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 4, "lastReportedValue": 2, "lastSetValue": 2, "size": 1, "value": 2 }, { "id": 6, "lastReportedValue": 20, "lastSetValue": 20, "size": 2, "value": 20 }, { "id": 8, "lastReportedValue": 2, "lastSetValue": 2, "size": 1, "value": 2 }, { "id": 9, "lastReportedValue": 100, "lastSetValue": 100, "size": 2, "value": 100 }, { "id": 12, "lastReportedValue": 0, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 14, "lastReportedValue": 255, "lastSetValue": 255, "size": 1, "value": 255 }, { "id": 16, "lastReportedValue": 0, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 20, "lastReportedValue": 0, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 22, "lastReportedValue": 30, "lastSetValue": 30, "size": 2, "value": 30 }, { "id": 24, "lastReportedValue": 0, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 26, "lastReportedValue": 0, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 40, "lastReportedValue": 0, "lastSetValue": 0, "size": 2, "value": 0 }, { "id": 42, "lastReportedValue": 300, "lastSetValue": 300, "size": 2, "value": 300 }, { "id": 60, "lastReportedValue": 0, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 }, { "id": 62, "lastReportedValue": 600, "lastSetValue": 600, "size": 2, "value": 600 }, { "id": 64, "lastReportedValue": 600, "lastSetValue": 600, "size": 2, "value": 600 }, { "id": 66, "lastReportedValue": 65531, "lastSetValue": 65531, "size": 2, "value": 65531 }, { "id": 80, "lastReportedValue": 6, "lastSetValue": 6, "size": 1, "value": 6 }, { "id": 81, "lastReportedValue": 10, "lastSetValue": 10, "size": 1, "value": 10 }, { "id": 82, "lastReportedValue": 0, "lastSetValue": 0, "size": 2, "value": 0 }, { "id": 83, "lastReportedValue": 1000, "lastSetValue": 1000, "size": 2, "value": 1000 }, { "id": 86, "lastReportedValue": 18, "lastSetValue": 18, "size": 1, "value": 18 }, { "id": 87, "lastReportedValue": 28, "lastSetValue": 28, "size": 1, "value": 28 }, { "id": 89, "lastReportedValue": 1, "lastSetValue": 1, "size": 1, "value": 1 } Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 28 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2018 Thanks je vais comparer aux miens, je trouve que j'ai un peu de latence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 28 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2018 Ahh mais moi je reste fervent de l'association directe dans les lieux de passage, on gagne 1s mini sur l'allumage. Comment je le sais : Dans mon dressing (Bon, pièce la plus loin de la HC2, environ 18m), j'ai 2 ballasts avec 1 spot et 2 spots sur un FGS 221 (Chacun une sortie) : En journée si luminosité inférieur au seuil ci dessus, j'allume tout, le 1 spot en association directe, les 2 autres par une scène GEA. La nuit par contre, j'allume uniquement le spot tout seul (En association directe, ceux par 2 la scène ne tourne pas en fonction de l'heure de levé/couché du soleil), ainsi pas trop de luminosité dans le dressing vers la chambre à coucher (En fait le dressing est le passage entre la chambre et la SDB/WC). Et là je vois la différence, je dirai entre 1s environ, entre le délai d'allumage des 2 sorties du même FGS. Défois cela va plus vite (Surtout depuis les dernières versions), mais la différence est là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 28 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2018 Ouais mais je suis obligé de passer par une scène, j'utilise des variables qui conditionnent l'allumage en plus de la présence et de la luminosité. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 28 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2018 Et c'est quoi les conditions en plus ? Car présence bon je ne vois pas trop et luminosité c'est géré en interne sur le FGMS... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 28 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 décembre 2018 Présence et luminosité sont gérées par le FGMS oui mais j'ai en plus la consommation de la TV qui fait que ça ne doit pas s'éteindre quand je fais la larve dans le canapé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 29 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 29 décembre 2018 Lol Par contre du coup j'ai revérifié, et en fait sur ce FGMS du dressing avec son FGS, j'ai plus que 2-3 dixièmes et encore entre celui en direct et celui par GEA !!! Impressionnant. J'avoue que je n'y avais même pas fait attention plus que ça, mais cela avait effectivement valu une interrogation 2-3 fois. Et là, quand je compare à mes tests des débuts de la 4.xx, c'est juste impressionnant ! Si peux de différence alors que d'un côté on allume en direct et de l'autre on voyage dans toute la maison, traitement pas une scène puis retour, waouh ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ghoosti Posté(e) le 22 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2019 Bonjour, Dans mon Hall, j’ai 2 niveaux, chaque niveau a 1 FGD212 et 1 FGMS-001 en association directe au groupe 2. J’allume les lampes sur détection de MVT à partir de 3LUX afin d’éviter le déclenchement en journée. (à 5 LUX il fait assez clair dans le hall) Mon problème, si une des lampes a été allumée, j’ai une augmentation de LUX dans le Hall, et si je veux monter directement par exemple à l’étage, la 2ème lampe ne s’allume pas. Y a-t-il moyen de gérer cette situation par un paramètre ? Sinon en paramètres j’ai : Détect1 Paramètre 1 / 8 Paramètre 2 / 2 Paramètre 3 / 0 Paramètre 4 / 12 Paramètre 6 / 15 Paramètre 8 / 2 Paramètre 9 / 3 Paramètre 40 / 0 Paramètre 42 / 300 Détect2 Paramètre 1 / 8 Paramètre 2 / 2 Paramètre 3 / 2 Paramètre 4 / 12 Paramètre 6 / 15 Paramètre 8 / 2 Paramètre 9 / 3 Paramètre 40 / 0 Paramètre 42 / 300 merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cybermagic Posté(e) le 22 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2019 Bonsoir à tous, J'espère que vous pourrez me guider dans l programmation de mon dernier FGMS-001 ZW5, je vous explique ce que je voudrais faire. Mon installation existante : - J'ai un FGS-223 derrière un interrupteur dont le 1er relai commande le plafonnier de ma cuisine - J'ai créé une association (groupe 2) avec 1 FGS-213 pour 3 spots et 1 FGS-213 pour des bandeaux LEDS (car pas de liaison filaire entre les modules) Mon souhait : - Que mon nouveau FGMS-001 commande l'allumage de toute la lustrerie tant qu'une personne est présente dans la cuisine, la lumière ne s'éteigne pas - Que dès qu'il n'y aura plus personne dans la cuisine, que la lumière s'éteigne au bout d'un certain temps (ci-dessous, 300 sec.) Ce que j'ai fait : J'ai créé la scène suivante ( je suis nul en LUA) Mes problèmes : - Les 300 secondes que je souhaite que la lumière reste allumée ne sont jamais atteintes - J'ai l'impression que mon FGMS-001 ZW5 demande l'extinction bien avant et je ne comprends pas quel paramètre gère ce temps - Comment programmer mon FGMS-001 ZW5 pour qu'il détecte en permanence les personnes dans la cuisine sans allumer et éteindre en permanence Merci beaucoup pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 22 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2019 Il y a 2 heures, Ghoosti a dit : Bonjour, Dans mon Hall, j’ai 2 niveaux, chaque niveau a 1 FGD212 et 1 FGMS-001 en association directe au groupe 2. J’allume les lampes sur détection de MVT à partir de 3LUX afin d’éviter le déclenchement en journée. (à 5 LUX il fait assez clair dans le hall) Mon problème, si une des lampes a été allumée, j’ai une augmentation de LUX dans le Hall, et si je veux monter directement par exemple à l’étage, la 2ème lampe ne s’allume pas. Y a-t-il moyen de gérer cette situation par un paramètre ? Sinon en paramètres j’ai : Détect1 Paramètre 1 / 8 Paramètre 2 / 2 Paramètre 3 / 0 Paramètre 4 / 12 Paramètre 6 / 15 Paramètre 8 / 2 Paramètre 9 / 3 Paramètre 40 / 0 Paramètre 42 / 300 Détect2 Paramètre 1 / 8 Paramètre 2 / 2 Paramètre 3 / 2 Paramètre 4 / 12 Paramètre 6 / 15 Paramètre 8 / 2 Paramètre 9 / 3 Paramètre 40 / 0 Paramètre 42 / 300 merci j'avais un problème similaire chez moi que j'ai réglé de la fa!on suivante : pas d'association directe, car on est trop limité dans ce qu'on peut contrôler j'ai dédié un FGMS pour la mesure de luminosité : il commute une variable "il fait sobre" à vrai si la luminosité est trop faible. mais entre 16h et 19h, il ne peut pas la rebasucler à faux Mes lumières-s s'allume sur détection de mot SI ma variable "il fait sombre" est à vrai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 22 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2019 il y a une heure, Cybermagic a dit : Mes problèmes : - Les 300 secondes que je souhaite que la lumière reste allumée ne sont jamais atteintes - J'ai l'impression que mon FGMS-001 ZW5 demande l'extinction bien avant et je ne comprends pas quel paramètre gère ce temps - Comment programmer mon FGMS-001 ZW5 pour qu'il détecte en permanence les personnes dans la cuisine sans allumer et éteindre en permanence si tu souhaites gérer tes lumière par une/des scènes, il ne faut PAS faire d'association directe avec ton FGMS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ghoosti Posté(e) le 23 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2019 @ Jojo, merci pour les infos, très bonne idée, je vais mettre ça en place et passer pour une variable et une scène. mais entre 16h et 19h, il ne peut pas la rebasucler à faux => comment fais-tu ? (avec une scène ?) Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés